此問題一般指連件采用扣件連接時,扣件抗墻滑移計算不過去(施工現場大多采用鋼管扣件做連墻件),即連墻件軸向力設計值Nl大于扣件抗滑承載力(扣件抗滑移承載力,單扣件取8 kN,雙扣件取12 kN;由于扣件多次重復使用之后,其抗滑移承載力略有折減,一般考慮0.85的折減系數)。
連墻件軸向力設計值Nl=Nlw+N0, Nlw為風荷載作用產生的軸向力設計值;N0為連墻件約束腳手架平面外變形所產生的軸向力。(JGJ130-2011規定:對于單排架取2kN,雙排架取3kN。)
由于外腳手架其架體頂部所受風荷載最大,則在計算Nlw時取架體頂部所受風荷載作用產生的軸向力。從計算角度考慮,風荷載作用產生的軸向力計算公式為:Nlw=1.4×ωk×Aw,ωk為風荷載標準值(ωk=μz×μs×ω0;ω0為基本風壓,按照工程所在地取值;μs為風荷載體系系數,按照腳手架背靠建筑物是敞開還是封閉取值;μz為風壓高度變化系數,按現行國標取值,高度越高此值越大),Aw為單根連墻件所覆蓋腳手架外側面的迎風面積(如連墻件采用兩步兩跨一設,則兩步兩跨為單根連墻件計算迎風面積)。
可知,架體高度H及單根連墻件作用面積Aw是影響連墻件軸向力設計值的關鍵因素。往往扣件抗滑承載力計算不過時,連墻件最不利位置不變(架體頂部),只能通過減小單根連墻件作用面積從而減小連墻件軸向力設計值,即需要減小單根連墻件設置的步距及跨距。因此,對于外排架連墻件的設置,按照架體高度設計出最優布置方式,可以采取“上密下疏”的搭設方法。