羅羅
發帖時間:2015-08-31 08:04:12 樓主

1.連墻件承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!

2.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!

我采用的是2步3跨設置的連墻件,除非改成1步1跨才能滿足。那請問根據受力情況,是否可以采用2步3跨,原來是設計1個,現在設計2個可以嗎?還有其他方法嗎?用的是扣件鋼管連墻件

云中飛鶴
回帖時間:2015-09-01 16:22:47 1樓

1.連墻件承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!這個

2.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!

這個現象一般是你連墻件連接形式的問題,你可以采用雙扣件試試,如果還計算不過,就要考慮采用焊接連接形式了

吃肉
回帖時間:2015-08-31 08:32:13 2樓

此問題一般指連件采用扣件連接時,扣件抗墻滑移計算不過去(施工現場大多采用鋼管扣件做連墻件),即連墻件軸向力設計值Nl大于扣件抗滑承載力(扣件抗滑移承載力,單扣件取8 kN,雙扣件取12 kN;由于扣件多次重復使用之后,其抗滑移承載力略有折減,一般考慮0.85的折減系數)。

連墻件軸向力設計值Nl=Nlw+N0, Nlw為風荷載作用產生的軸向力設計值;N0為連墻件約束腳手架平面外變形所產生的軸向力。(JGJ130-2011規定:對于單排架取2kN,雙排架取3kN。)

由于外腳手架其架體頂部所受風荷載最大,則在計算Nlw時取架體頂部所受風荷載作用產生的軸向力。從計算角度考慮,風荷載作用產生的軸向力計算公式為:Nlw=1.4×ωk×Aw,ωk為風荷載標準值(ωk=μz×μs×ω0;ω0為基本風壓,按照工程所在地取值;μs為風荷載體系系數,按照腳手架背靠建筑物是敞開還是封閉取值;μz為風壓高度變化系數,按現行國標取值,高度越高此值越大),Aw為單根連墻件所覆蓋腳手架外側面的迎風面積(如連墻件采用兩步兩跨一設,則兩步兩跨為單根連墻件計算迎風面積)。

可知,架體高度H及單根連墻件作用面積Aw是影響連墻件軸向力設計值的關鍵因素。往往扣件抗滑承載力計算不過時,連墻件最不利位置不變(架體頂部),只能通過減小單根連墻件作用面積從而減小連墻件軸向力設計值,即需要減小單根連墻件設置的步距及跨距。因此,對于外排架連墻件的設置,按照架體高度設計出最優布置方式,可以采取“上密下疏”的搭設方法。

  • 羅羅2015-08-31 15:30:37回復

    那這樣的話,該怎么進行受力計算呢 那這樣的話,該怎么進行受力計算呢

  • 吃肉2015-08-31 16:09:53回復

    我不是寫得很明白的啊,連墻件由兩部分力組成,一個是風荷載的軸向力。 我不是寫得很明白的啊,連墻件由兩部分力組成,一個是風荷載的軸向力。

  • 羅羅2015-08-31 22:33:36回復

    不好意思,我理解是上訴造成的,但是要滿足條件真的太苛刻了,可能能搭設10米左右。 您說的在上部加密可以滿足驗算,但是軟件沒有這個功能。不知道怎么核算 (Nlw+N0)/(φAc)=(15.082+3)×103/(0.188×506)=190.081N/mm2>0.85×[f]=0.85×205N/mm2=174.25N/mm2 不滿足要求,增設連墻件! 扣件抗滑承載力驗算: Nlw+N0=15.082+3=18.082kN>0.85×12=10.2kN 不滿足要求,增設連墻件! 這個不好增加連墻件了,搭設高度也不是很高,步距1.8,縱距1.5m也不是很大, 另外:腳手板鋪設方式 6步1設是什么意思呢? 不好意思,我理解是上訴造成的,但是要滿足條件真的太苛刻了,可能能搭設10米左右。 您說的在上部加密可以滿足驗算,但是軟件沒有這個功能。不知道怎么核算 (Nlw+N0)/(φAc)=(15.082+3)×103/(0.188×506)=190.081N/mm2>0.85×[f]=0.85×205N/mm2=174.25N/mm2 不滿足要求,增設連墻件! 扣件抗滑承載力驗算: Nlw+N0=15.082+3=18.082kN>0.85×12=10.2kN 不滿足要求,增設連墻件! 這個不好增加連墻件了,搭設高度也不是很高,步距1.8,縱距1.5m也不是很大, 另外:腳手板鋪設方式 6步1設是什么意思呢?

  • 吃肉2015-09-01 08:21:03回復

    你就一定要是扣件連接么,可以換焊接錨固不就不會存在這個問題,連墻件您下部設置的密,上面設置的疏點。鋼絲繩卸荷啊 你就一定要是扣件連接么,可以換焊接錨固不就不會存在這個問題,連墻件您下部設置的密,上面設置的疏點。鋼絲繩卸荷啊

其他類似問題

1.連墻件承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!2.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!我采用的是2步3跨設置的連墻件,除非改成1步1跨才能滿足。那請問根據受力情況,是否可以采用2步3跨,原來是設計1個,現在設計2個可以嗎?還有其他方法嗎?用的是扣件鋼管連墻件...閱讀全文

羅羅 2015-08-31 7885 2

連墻件的設置是兩步兩跨,層高是3.0米,步距1.8米,超出樓面怎樣設置,且不能距離主接點大于300mm,又不能抱柱?...閱讀全文

侃侃 2010-07-14 5131 2

連墻件的安裝一般都是按照樓層高度(一般3米)來設置的,連墻件預埋在樓層框架邊梁上,但是在數據輸入時,是按照幾步幾跨來設置的,與實際情況不符,比如我們海南地區海邊風比較大,高層時2步2跨不能通過,2步一跨和1步2跨可以通過,但是如果能夠輸入層高(一般3米)X 2跨也可能通過,希望把那個數據填表可以改成“層高X 跨數”就更方便了。...閱讀全文

漁民 2015-08-12 4446 3

連墻件的計算長度L0指的是什么?連墻件的截面面積Ac、回轉半徑i這些參數不能自動生成嗎?...閱讀全文

灰灰菜 2012-02-07 6344 2

我在做卸料平臺的安全計算,我選擇不設置連墻件,但是自動生成的圖紙還是有連墻件,請問怎么解決?。。。?..閱讀全文

じ☆ve靜(╯3╰)旭灬 2015-11-30 2528 3

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉