じ☆ve靜(╯3╰)旭灬
發帖時間:2015-11-30 16:08:47 樓主

我在做卸料平臺的安全計算,我選擇不設置連墻件,但是自動生成的圖紙還是有連墻件,請問怎么解決?。。。?/p>

奮斗
回帖時間:2015-12-04 11:20:49 1樓

你軟件中不計算。   如果在計算中出現了。  只要在WORD里刪除就行了。  很簡單的

云中飛鶴
回帖時間:2015-11-30 19:55:52 2樓

超過一定高度,必須設置連墻件,如果不高的話,可以在方案里按住ctrl鍵的同時點擊相應cad圖下面的圖名,進入cad修改

曼陀羅
回帖時間:2015-11-30 17:40:34 3樓

這個問題您好像打電話來解決了吧

其他類似問題

我在做卸料平臺的安全計算,我選擇不設置連墻件,但是自動生成的圖紙還是有連墻件,請問怎么解決?。。?! ...閱讀全文

じ☆ve靜(╯3╰)旭灬 2015-11-30 2504 3

1.連墻件承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!2.連墻件扣件抗滑承載力驗算,不滿足要求,增設連墻件!我采用的是2步3跨設置的連墻件,除非改成1步1跨才能滿足。那請問根據受力情況,是否可以采用2步3跨,原來是設計1個,現在設計2個可以嗎?還有其他方法嗎?用的是扣件鋼管連墻件 ...閱讀全文

羅羅 2015-08-31 7807 2

連墻件的設置是兩步兩跨,層高是3.0米,步距1.8米,超出樓面怎樣設置,且不能距離主接點大于300mm,又不能抱柱? ...閱讀全文

侃侃 2010-07-14 5083 2

連墻件的安裝一般都是按照樓層高度(一般3米)來設置的,連墻件預埋在樓層框架邊梁上,但是在數據輸入時,是按照幾步幾跨來設置的,與實際情況不符,比如我們海南地區海邊風比較大,高層時2步2跨不能通過,2步一跨和1步2跨可以通過,但是如果能夠輸入層高(一般3米)X 2跨也可能通過,希望把那個數據填表可以改成“層高X 跨 ...閱讀全文

漁民 2015-08-12 4406 3

外架計算軟件升級后,15米高落地雙排架兩步兩跨居然要用雙扣件,否則連墻件驗算不合格扣件式腳手架計算書 計算依據: 1、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011 2、《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2011 3、《建筑結構荷載規范》GB50009-2012 4、《鋼結構設計規范》GB50017-2003 一、腳手架 ...閱讀全文

111111 2014-09-28 4246 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉