7007
1
其他類似問題
新規范5.1.8中型鋼懸挑腳手架懸挑鋼梁容許撓度為L/250;腳手架懸挑受彎構件撓度為L/400。將型鋼懸挑腳手架懸挑鋼梁的荷載N(2排),按多排懸挑架主梁驗算(鋼梁同型號)還是2排N一致,主梁撓度不一,其多排主梁撓度驗算不起,請問這兩者區別那里?新規范5.6.1中3小條型鋼懸挑梁下建筑結構的承載力驗算軟件中沒有,請問按那種驗算?問題補充:工字鋼可合并計算嗎...閱讀全文
天河馬 2011-12-05 7007 1
現行規范里面明確規定鋼絲繩不能參與驗算,而型鋼懸挑長度稍大撓度計算就不能滿足要求,舉例來說,懸挑架高度為18.0m,轉角處型鋼懸挑長度為1.8m,錨固長度2.5m,鋼絲繩不參與驗算怎么也算不過,更不要說懸挑陽臺部位的型鋼計算了,大家碰到過類似的問題嗎?請高手指導問題補充:其實,施工現場有很大一部分存在長的懸挑結構,而且也沒有鋼絲繩,經實踐也沒有什么安全隱患,是不是我們的計算太保守了??...閱讀全文
技術工人 2012-03-27 5733 2
詳細參數如下,監理說主梁型鋼計算有問題。請問,計算式是否真的不合理??(紅色位置)問題補充:1、強度驗算 計算簡圖(kN) 彎矩圖(kN·m) 剪力圖(kN) R左=18.542KN Mmax=17.940kN·m N=R左/tanα=R左/(h1/a1)= 18.542/(2.900/3.700)=23.657kN σ=Mmax/(γxWX)+N/A=17.940×106/(1.05×116.800×103)+23.657×103/25.15×102=155.687 N/mm2 主梁強度滿足要求! 2、撓度驗算 計算簡圖(kN) 變形圖(kN·m) νmax=7.699mm 主梁撓度滿足要求! 3、支座反力計算 剪力圖(kN) R左=18.542KN...閱讀全文
珠海資料 2013-04-05 3935 3
計算書里顯示支座反力的部分會提示紅色字體,但是結果顯示計算是通過的 這個符合要求嗎?能算是計算通過,按照方案實施嗎? 能說明下此類紅色字體除了顯示的字面內容,有什么判定意義嗎?...閱讀全文
頹廢的建造師 2023-02-27 563 1