技術工人
發帖時間:2012-03-27 23:04:26 樓主

現行規范里面明確規定鋼絲繩不能參與驗算,而型鋼懸挑長度稍大撓度計算就不能滿足要求,舉例來說,懸挑架高度為18.0m,轉角處型鋼懸挑長度為1.8m,錨固長度2.5m,鋼絲繩不參與驗算怎么也算不過,更不要說懸挑陽臺部位的型鋼計算了,大家碰到過類似的問題嗎?請高手指導
問題補充:
其實,施工現場有很大一部分存在長的懸挑結構,而且也沒有鋼絲繩,經實踐也沒有什么安全隱患,是不是我們的計算太保守了??

wlqf
回帖時間:2012-03-28 22:25:15 1樓

1,首先要選擇合適的型鋼,常用的有槽鋼、工字鋼、H鋼等,建議優先順序為H鋼→工字鋼→槽鋼,同等截面積時,H鋼的抗彎截面模量W值最大;
2,如用槽鋼,注意不要口朝上或下,要朝水平方向;
2,LZ說驗算怎么也算不過是不可能的,加大型鋼的截面高度,即選大號的型鋼,總會有一種型號會滿足要求的,估計你們是受工地型鋼有限的型號的限制吧,老板不愿多花錢就沒法了??!哈哈!
紅顏知己
回帖時間:2012-03-28 08:03:01 2樓

1、人命大于天,對于安全設施確實安全保守系數較大。
2、鋼絲繩不參與計算是保證一定的安全儲備。
3、對于長懸挑型鋼,首先進行鋼絲繩不參與的情況計算,看看究竟哪些指標達不到要求,如撓度不能達到要求,可以增大型鋼鋼的規格,也可以讓鋼絲繩參與計算,看看是否滿足要求,如能,由于轉角部位僅幾根型鋼,通過腳手架的整體性,再在轉角位置腳手架采取連墻件加密的措施,腳手架的安全性能滿足要求。
4、中國是個資源大國,有時候稍微有點浪費,不足為奇,限載2T的貨車,裝20t,照樣能將貨物送到目的地,當然,交警的罰款只好司機買單。(江海晚報報道)而國外的汽車使用壽命比如說限定10年,到了11年,哪怕你維修,車也無法開了,或者說維修起來,不如買部新車。
  • 技術工人2012-03-28 21:33:22回復

    主要是撓度不滿足要求,如果只為計算通過,有時需要采用32號,甚至更大規格的工字鋼,這種情況好像并不符合施工現場的實際情況,呵呵。我說的上面這種情況在施工現場很普遍 主要是撓度不滿足要求,如果只為計算通過,有時需要采用32號,甚至更大規格的工字鋼,這種情況好像并不符合施工現場的實際情況,呵呵。我說的上面這種情況在施工現場很普遍

  • 技術工人2012-03-28 21:36:44回復

    如果采用雙鋼絲繩是否符合規范要求,其中一道參與驗算,另一道為安全儲備。 如果采用雙鋼絲繩是否符合規范要求,其中一道參與驗算,另一道為安全儲備。

  • 紅顏知己2012-03-29 07:47:44回復

    這個辦法是可行的,安全儲備是必須的,如果轉角位置的型鋼過大,勢必使腳手架產生附加的應力,對安全性不利。 這個辦法是可行的,安全儲備是必須的,如果轉角位置的型鋼過大,勢必使腳手架產生附加的應力,對安全性不利。

其他類似問題

現行規范里面明確規定鋼絲繩不能參與驗算,而型鋼懸挑長度稍大撓度計算就不能滿足要求,舉例來說,懸挑架高度為18.0m,轉角處型鋼懸挑長度為1.8m,錨固長度2.5m,鋼絲繩不參與驗算怎么也算不過,更不要說懸挑陽臺部位的型鋼計算了,大家碰到過類似的問題嗎?請高手指導問題補充:其實,施工現場有很大一部分存在長的懸挑結構,而且也沒有鋼絲繩,經實踐也沒有什么安全隱患,是不是我們的計算太保守了??...閱讀全文

技術工人 2012-03-27 5731 2

計算書里顯示支座反力的部分會提示紅色字體,但是結果顯示計算是通過的 這個符合要求嗎?能算是計算通過,按照方案實施嗎? 能說明下此類紅色字體除了顯示的字面內容,有什么判定意義嗎?...閱讀全文

頹廢的建造師 2023-02-27 563 1

懸挑工字鋼,從邊梁挑4.5m,但是品茗軟件強度與繞度驗算中,中間支點取的1m,這是什么意思...閱讀全文

Monster 2014-03-03 3321 1

1、型鋼懸挑腳手架“陽角A”計算中:M點~Q點是否指層高?2、型鋼懸挑腳手架“荷載參數”中:腳手架聯梁傳遞支座力F為12KN,取值是否需調整,取值依據?3、型鋼懸挑腳手架計算時,立桿縱橫距分別為1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可結果是橫桿驗算通不過,如何調整?...閱讀全文

xak 2014-03-12 4008 1

新規范5.1.8中型鋼懸挑腳手架懸挑鋼梁容許撓度為L/250;腳手架懸挑受彎構件撓度為L/400。將型鋼懸挑腳手架懸挑鋼梁的荷載N(2排),按多排懸挑架主梁驗算(鋼梁同型號)還是2排N一致,主梁撓度不一,其多排主梁撓度驗算不起,請問這兩者區別那里?新規范5.6.1中3小條型鋼懸挑梁下建筑結構的承載力驗算軟件中沒有,請問按那種驗算?問題補充:工字鋼可合并計算嗎...閱讀全文

天河馬 2011-12-05 7007 1