珠海資料
發帖時間:2013-04-05 14:14:16 樓主

詳細參數如下,監理說主梁型鋼計算有問題。請問,計算式是否真的不合理??(紅色位置)
問題補充:
1、強度驗算

計算簡圖(kN)

彎矩圖(kN·m)

剪力圖(kN)
R左=18.542KN
Mmax=17.940kN·m
N=R左/tanα=R左/(h1/a1)= 18.542/(2.900/3.700)=23.657kN
σ=Mmax/(γxWX)+N/A=17.940×106/(1.05×116.800×103)+23.657×103/25.15×102=155.687 N/mm2<[f]=205.000 N/mm2
主梁強度滿足要求!
2、撓度驗算

計算簡圖(kN)

變形圖(kN·m)
νmax=7.699mm<[ν]=a1/250=3700.00/250=14.800mm
主梁撓度滿足要求!
3、支座反力計算

剪力圖(kN)
R左=18.542KN

aijun12321
回帖時間:2013-04-10 09:18:52 1樓

強度計算采用承載能力使用極限狀態荷載設計值,撓度計算采用正常使用極限狀態荷載標準值。
博樂
回帖時間:2013-04-07 08:58:22 2樓

您好,懸挑腳手架驗算懸挑主梁整體穩定性時,是通過如圖所示《建筑施工高處作業安全技術規范》JGJ80-91要求驗算,取型鋼與建筑物連接點與最外側鋼絲繩做為2支點,做受力分析計算。
  • 珠海資料2013-04-10 08:36:44回復

    監理的意思是工字鋼的主梁的強度和撓度驗算是同一個力的~但計算出來的不是同一個力 監理的意思是工字鋼的主梁的強度和撓度驗算是同一個力的~但計算出來的不是同一個力

  • 博樂2013-04-18 09:47:25回復

    驗算強度時取承載能力使用極限狀態荷載設計值進行驗算,而撓度驗算則是采用正常時用極限狀態荷載標準值。 驗算強度時取承載能力使用極限狀態荷載設計值進行驗算,而撓度驗算則是采用正常時用極限狀態荷載標準值。

syntic
回帖時間:2013-04-05 22:17:39 3樓

你們監理是不是想說規范是舊的,問問清楚唄。貌似這個規范一直都在用,新版還沒出來

其他類似問題

詳細參數如下,監理說主梁型鋼計算有問題。請問,計算式是否真的不合理??(紅色位置)問題補充:1、強度驗算 計算簡圖(kN) 彎矩圖(kN·m) 剪力圖(kN) R左=18.542KN Mmax=17.940kN·m N=R左/tanα=R左/(h1/a1)= 18.542/(2.900/3.700)=23.657kN σ=Mmax/(γxWX)+N/A=17.940×106/(1.05×116.800×103)+23.657×103/25.15×102=155.687 N/mm2 主梁強度滿足要求! 2、撓度驗算 計算簡圖(kN) 變形圖(kN·m) νmax=7.699mm 主梁撓度滿足要求! 3、支座反力計算 剪力圖(kN) R左=18.542KN...閱讀全文

珠海資料 2013-04-05 3936 3

什么情況考慮型鋼懸挑卸料平臺考慮主梁錨固長度?...閱讀全文

末日樂章 2016-07-04 5608 1

此處參數參照哪個規范選擇?還有施工活荷載動力系數與對方荷載作用面積如何計算與選擇?望各位前輩指導一下。謝謝...閱讀全文

憶薄衫 2018-06-05 2315 1

請問型鋼懸挑卸料平臺荷載參數界面里的“堆放荷載”和“堆放荷載作用面積”怎么取值?...閱讀全文

一陣風 2015-04-20 3407 1

當采用花紋鋼板時,且花紋鋼板與主梁焊接,鋼板厚度計算時,沒有選擇項,各參數怎么確定?...閱讀全文

冰行天下 2022-09-04 548 1