因用電導線載流量的限制,軟件內為什么不設置母線?
3045
1
方案內最后計算的總電流超過軟件內導線最大載流量,不能計算。但提分期分批 變壓器有大的型號,為什么在軟件內不設置母線呢?基本上不過560.31A,如果總電流達到800A了,怎么設置呀?
lccw2013-05-16 08:19:02回復
有沒有人知道呢?能否采用并聯電纜,有相關規范說明沒有呢?
其他類似問題
方案內最后計算的總電流超過軟件內導線最大載流量,不能計算。但提分期分批 變壓器有大的型號,為什么在軟件內不設置母線呢?基本上不過560.31A,如果總電流達到800A了,怎么設置呀? ...閱讀全文
lccw 2013-05-14 3045 1
方案內最后計算的總電流超過軟件內導線最大載流量,不能計算。但提分期分批 變壓器有大的型號,為什么在軟件內不設置母線呢?基本上不過560.31A,如果電流達到800A了,怎么設置呀? ...閱讀全文
lccw 2013-05-14 3012 1
有點疑惑,正常銅的導電性比鋁的要好,部分相同截面積的BLX鋁明敷載流量比VV銅導線的明敷載流量還要大呢? ...閱讀全文
LYG 2020-01-10 830 2
1號干線導線截面及出線開關的選擇 i)計算電流: 按導線安全載流量: Kx=0.3,Cosφ=0.7 Ijs=KxΣPe/(1.732UeCosφ)=0.3210/(1.7320.380.7)=136.74A 該干線下最大的分配箱電流Ijs=272.98A 選擇的電流Ijs=272.98A 按允許電壓降: S=KxΣ(PL)/(C△U)=0.3210/(775)=0.164mm2 選擇VV-3150+270,空氣明 ...閱讀全文
LYG 2020-01-09 1113 1
臨時用電計算負荷為350KVA時,軟件就不計算了,為什么? ...閱讀全文