發帖時間:2013-05-14 22:01:49 樓主

方案內最后計算的總電流超過軟件內導線最大載流量,不能計算。但提分期分批 變壓器有大的型號,為什么在軟件內不設置母線呢?基本上不過560.31A,如果電流達到800A了,怎么設置呀?

aijun12321
回帖時間:2013-05-16 09:34:28 1樓

電流過大,往往是線路設置不合理,請按現場實際操作設置多組配電箱(即不要把所有的雞蛋放在一個籃子里,多幾個籃子分開放),軟件操作中多增加幾條干線,按規范每個干線下設置一個配電箱,各條線路下的用電設備功率基本平衡(即不要相差太大);當現場設備多時,需要調整各臺設備需要系數(特別是大功率用電設備)。
有其它不清楚可直接與我們聯系!謝謝!
  • lccw2013-05-18 07:53:02回復

    先謝謝你的提示,在多建立一條干線后,干線線徑能減小到430安以下,但總配電箱內接變壓器的總線線徑并未顯著變小,還是有800多安呀,在能查的電纜里是沒有相應型號的。而且還出現新的問題,昨天忙了一天16小時呀,還是未解決:在建立第三了干線后,在干線內建立了六個配電箱,多次在第三個配電箱及后續數據無法保存,且在用另存為按鈕保存后,多次無效,最后提示出錯,一天做了重復四次,累壞了,還是沒解決。請問是怎么回事?能解決嗎? 先謝謝你的提示,在多建立一條干線后,干線線徑能減小到430安以下,但總配電箱內接變壓器的總線線徑并未顯著變小,還是有800多安呀,在能查的電纜里是沒有相應型號的。而且還出現新的問題,昨天忙了一天16小時呀,還是未解決:在建立第三了干線后,在干線內建立了六個配電箱,多次在第三個配電箱及后續數據無法保存,且在用另存為按鈕保存后,多次無效,最后提示出錯,一天做了重復四次,累壞了,還是沒解決。請問是怎么回事?能解決嗎?

  • lccw2013-05-18 07:59:18回復

    在使用軟件時點擊用電計算按鈕后,發現在導線、開關及漏電保護器欄內,軟件不能自動選擇最合適的,一個一個去手動選擇很辛苦呀。在干線及配電箱間,如果能自由復制,特別能在不同干線或方案間復制,那是很大的進步了。 在使用軟件時點擊用電計算按鈕后,發現在導線、開關及漏電保護器欄內,軟件不能自動選擇最合適的,一個一個去手動選擇很辛苦呀。在干線及配電箱間,如果能自由復制,特別能在不同干線或方案間復制,那是很大的進步了。

  • aijun123212013-05-21 13:13:59回復

    注意,一條干線下設置一個配電箱! 注意,一條干線下設置一個配電箱!

  • aijun123212013-05-21 13:15:46回復

    配電箱內設備是可以復制的,用電計算后的電纜等電器元件軟件剛開始會自動選擇一組最合適的。 配電箱內設備是可以復制的,用電計算后的電纜等電器元件軟件剛開始會自動選擇一組最合適的。

其他類似問題

方案內最后計算的總電流超過軟件內導線最大載流量,不能計算。但提分期分批 變壓器有大的型號,為什么在軟件內不設置母線呢?基本上不過560.31A,如果總電流達到800A了,怎么設置呀?...閱讀全文

lccw 2013-05-14 3066 1

方案內最后計算的總電流超過軟件內導線最大載流量,不能計算。但提分期分批 變壓器有大的型號,為什么在軟件內不設置母線呢?基本上不過560.31A,如果電流達到800A了,怎么設置呀?...閱讀全文

lccw 2013-05-14 3036 1

有點疑惑,正常銅的導電性比鋁的要好,部分相同截面積的BLX鋁明敷載流量比VV銅導線的明敷載流量還要大呢?...閱讀全文

LYG 2020-01-10 848 2

1號干線導線截面及出線開關的選擇 i)計算電流: 按導線安全載流量: Kx=0.3,Cosφ=0.7 Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×210/(1.732×0.38×0.7)=136.74A 該干線下最大的分配箱電流Ijs=272.98A 選擇的電流Ijs=272.98A 按允許電壓降: S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2 選擇VV-3×150+2×70,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為294A。Ijs按計算結果為136.74A,為什么該干線下最大的分配箱電流Ijs卻是272.98A呢?不明白為什么,請大神指教!...閱讀全文

LYG 2020-01-09 1145 1

軟件設置里的電器元件的導線的明敷載流量比施工手冊2260頁表34-44怎么小很多?例如:軟件里的VV-3*+2*2.5明敷載流量位30,施工手冊第四版2260頁表34-44,里相同線徑的為45。哪位前輩給解釋下?...閱讀全文

18578957526 2017-06-07 2126 2