1號干線導線截面及出線開關的選擇
    i)計算電流:
    按導線安全載流量:
    Kx=0.3,Cosφ=0.7
    Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×210/(1.732×0.38×0.7)=136.74A
    該干線下最大的分配箱電流Ijs=272.98A
    選擇的電流Ijs=272.98A
    按允許電壓降:
    S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2

    選擇VV-3×150+2×70,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為294A。

Ijs按計算結果為136.74A,為什么該干線下最大的分配箱電流Ijs卻是272.98A呢?不明白為什么,請大神指教!

云中飛鶴
回帖時間:2020-01-10 14:44:32 1樓

空氣明敷/架空線路有機械強度要求,而且,你干線下大的分配箱電流Ijs=272.98A,所以,按最大值計算
  • LYG2020-01-10 15:41:41回復

    我找了一下計算書,分配箱電流Ijs=272.98A突然冒出的,不知道這個值從哪里生成的,搞不懂!而且按允許電壓降S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2,中沒有考慮導線的長度L是不是不太合理? 我找了一下計算書,分配箱電流Ijs=272.98A突然冒出的,不知道這個值從哪里生成的,搞不懂!而且按允許電壓降S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2,中沒有考慮導線的長度L是不是不太合理?

其他類似問題

1號干線導線截面及出線開關的選擇 i)計算電流: 按導線安全載流量: Kx=0.3,Cosφ=0.7 Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×210/(1.732×0.38×0.7)=136.74A 該干線下最大的分配箱電流Ijs=272.98A 選擇的電流Ijs=272.98A 按允許電壓降: S=Kx×Σ(P×L)/(C△U)=0.3×210/(77×5)=0.164mm2 選擇VV-3×150+2×70,空氣明敷/架空線路時其安全載流量為294A。Ijs按計算結果為136.74A,為什么該干線下最大的分配箱電流Ijs卻是272.98A呢?不明白為什么,請大神指教!...閱讀全文

LYG 2020-01-09 1143 1

有點疑惑,正常銅的導電性比鋁的要好,部分相同截面積的BLX鋁明敷載流量比VV銅導線的明敷載流量還要大呢?...閱讀全文

LYG 2020-01-10 847 2

軟件設置里的電器元件的導線的明敷載流量比施工手冊2260頁表34-44怎么小很多?例如:軟件里的VV-3*+2*2.5明敷載流量位30,施工手冊第四版2260頁表34-44,里相同線徑的為45。哪位前輩給解釋下?...閱讀全文

18578957526 2017-06-07 2126 2

方案內最后計算的總電流超過軟件內導線最大載流量,不能計算。但提分期分批 變壓器有大的型號,為什么在軟件內不設置母線呢?基本上不過560.31A,如果總電流達到800A了,怎么設置呀?...閱讀全文

lccw 2013-05-14 3066 1

方案內最后計算的總電流超過軟件內導線最大載流量,不能計算。但提分期分批 變壓器有大的型號,為什么在軟件內不設置母線呢?基本上不過560.31A,如果電流達到800A了,怎么設置呀?...閱讀全文

lccw 2013-05-14 3036 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉