4379
2
首先,軟件的這個界面高的太復雜了;初次使用的話,根本搞不清楚。
其次,在填寫了沖突數據出現錯誤提示對話框的時候,這個提示很讓人讀不通,建議在此處加個代號如:A不能大于B,且在圖中顯示A、B,就很明了了。
再說問題:
1、關于錨固點設置的問題,懸挑長度從第一錨固點(外錨固點)向外計算?
2、第二錨固點(內錨固點)在哪里?建筑物內錨固長度就算第二錨固點的位置?顯然不對,鋼梁端部要伸出200的。
3、如果我要在每個錨固點設置雙道壓環怎么處理?
4、130-2011里面規定,上拉鋼絲繩是不參與計算的,這個應該做個提示。
5、錨固點如果采用螺栓的話,壓板型號在哪里選擇?
6、懸挑長度和固定段長度在130-2011里面有個1.25倍的規定。
建議:1、懸跳梁的設置應該再靈活一點,比如:懸挑長度從外側受力點向外計算,然后錨固點的數量和位置可以靈活調整。
1.關于懸挑長度是外錨固點計算的2.內錨固點就是錨固段里面的點靠近錨固段左端3.這個長度設置還是取雙道壓環中間點4.這個軟件沒有提示但軟件也沒有參與計算5.鋼板型號軟件沒有明確說明,客戶可以根據實際工程操作6.這個我們也是考慮到的,用戶可以自行設置.內外錨固點只是個相對概率并不影響設置錨固點數量。用戶同樣可以靈活調整。
其他類似問題
首先,軟件的這個界面高的太復雜了;初次使用的話,根本搞不清楚。其次,在填寫了沖突數據出現錯誤提示對話框的時候,這個提示很讓人讀不通,建議在此處加個代號如:A不能大于B,且在圖中顯示A、B,就很明了了。再說問題:1、關于錨固點設置的問題,懸挑長度從第一錨固點(外錨固點)向外計算?2、第二錨固點(內錨固點)在哪里?建筑物內錨固長度就算第二錨固點的位置?顯然不對,鋼梁端部要伸出200的。3、如果我要在每個錨固點設置雙道壓環怎么處理?4、130-2011里面規定,上拉鋼絲繩是不參與計算的,這個應該做個提示。5、錨固點如果采用螺栓的話,壓板型號在哪里選擇?6、懸挑長度和固定段長度在130-2011里面有個1.25倍的規定。建議:1、懸跳梁的設置應該再靈活一點,比如:懸挑長度從外側受力點向外計算,然后錨固點的數量和位置可以靈活調整。...閱讀全文
第101只猴 2011-09-19 4379 2
我在品茗2011 里面怎么沒有找到型鋼腳手架計算的模塊呢?問題補充:期待大家的解答,型鋼懸挑腳手架模塊在哪兒?問題補充:謝謝你,但是鋼管腳手架里面沒有你發的型鋼懸挑腳手架呢?你的第二張圖片是在哪個里面的?...閱讀全文
nick 2011-10-16 4336 2
同樣的腳手架搭設方式及參數,在珊瑚版本型鋼懸挑腳手架計算符合要求,為什么在2011新版懸挑鋼管腳手架里計算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字鋼就符合要求而新版本的要20號工字鋼才符合要求問題補充:是懸挑腳手架計算問題補充:但是軟件上的圖示和新規范上的也不一樣,規范上吊環應該是兩個,間距為200,軟件上不顯示。沒法輸入啊...閱讀全文
happy 2011-12-05 5692 3
懸挑腳手架主梁間距1800,立桿間距1200,主梁上設置聯梁。主梁與立桿間距為1.5倍,計算軟件中只可以輸整數倍,有什么辦法可以計算嗎...閱讀全文
豆豆416 2023-07-22 360 1