首先,軟件的這個界面高的太復雜了;初次使用的話,根本搞不清楚。其次,在填寫了沖突數據出現錯誤提示對話框的時候,這個提示很讓人讀不通,建議在此處加個代號如:A不能大于B,且在圖中顯示A、B,就很明了了。再說問題:1、關于錨固點設置的問題,懸挑長度從第一錨固點(外錨固點)向外計算?2、第二錨固點(內錨固點)在哪里?建筑物內錨固長度就算第二錨固點的位置?顯然不對,鋼梁端部要伸出200的。3、如果我要在每個錨固點設置雙道壓環怎么處理?4、130-2011里面規定,上拉鋼絲繩是不參與計算的,這個應該做個提示。5、錨固點如果采用螺栓的話,壓板型號在哪里選擇?6、懸挑長度和固定段長度在130-2011里面有個1.25倍的規定。建議:1、懸跳梁的設置應該再靈活一點,比如:懸挑長度從外側受力點向外計算,然后錨固點的數量和位置可以靈活調整。...閱讀全文