發帖時間:2011-12-05 22:22:26 樓主

同樣的腳手架搭設方式及參數,在珊瑚版本型鋼懸挑腳手架計算符合要求,為什么在2011新版懸挑鋼管腳手架里計算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字鋼就符合要求而新版本的要20號工字鋼才符合要求
問題補充:
是懸挑腳手架計算
問題補充:
但是軟件上的圖示和新規范上的也不一樣,規范上吊環應該是兩個,間距為200,軟件上不顯示。沒法輸入啊

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2011-12-07 13:17:36 1樓

我們也是按照規范改過來了的,只是圖沒有對應修改,你可以把圖調入到cad里進行修改!
fany
回帖時間:2011-12-06 21:00:30 2樓

從規范上說,目前計算懸挑腳手架型鋼承載力的系數從之前的0.85變更為0.9,其次懸挑腳手架上拉桿件不參與計算。
  • happy2011-12-06 23:41:27回復

    但是軟件上的圖示和新規范上的也不一樣,規范上吊環應該是兩個,間距為200,軟件上不顯示。沒法輸入啊

品茗軟件溫州辦事處
回帖時間:2011-12-06 09:47:27 3樓

這個最主要的原因就是使用的規范不是一樣的,新版本采用的是2011腳手架新規范,里面涉及到許多地方的改動,如荷載上面的更改,安全系數的變動,鋼絲繩不參與計算等等,就是現在的規范更加嚴格了,所以結果也就不一樣!
  • happy2011-12-06 23:39:07回復

    但是軟件上的圖示和新規范上的也不一樣,規范上吊環應該是兩個,間距為200,軟件上不顯示。沒法輸入啊

  • happy2011-12-08 22:00:18回復

    希望能夠把新版本的懸挑腳手架升級一下,沒有老版本使用的方便,簡潔@!

其他類似問題

同樣的腳手架搭設方式及參數,在珊瑚版本型鋼懸挑腳手架計算符合要求,為什么在2011新版懸挑鋼管腳手架里計算不符合要求,而且相差好多。如:老版本用16的工字鋼就符合要求而新版本的要20號工字鋼才符合要求問題補充:是懸挑腳手架計算問題補充:但是軟件上的圖示和新規范上的也不一樣,規范上吊環應該是兩個,間距為200,軟 ...閱讀全文

happy 2011-12-05 5667 3

計算書里顯示支座反力的部分會提示紅色字體,但是結果顯示計算是通過的 這個符合要求嗎?能算是計算通過,按照方案實施嗎? 能說明下此類紅色字體除了顯示的字面內容,有什么判定意義嗎? ...閱讀全文

頹廢的建造師 2023-02-27 532 1

錨固螺栓式懸挑腳手架必須從下支撐或者上拉桿中選擇一樣計算,這個的依據在哪里?且為何選擇不了上拉桿件與主梁錨固點連接方式? ...閱讀全文

zane426 2018-06-08 2284 1

型鋼懸挑腳手架計算后顯示螺栓驗算,不符合要求,調整螺栓型號!是啥情況?麻煩謝謝! ...閱讀全文

江蘇大頭 2016-04-24 2595 1

懸挑工字鋼,從邊梁挑4.5m,但是品茗軟件強度與繞度驗算中,中間支點取的1m,這是什么意思 ...閱讀全文

Monster 2014-03-03 3301 1

售前客服