請問這個表怎么填寫?

海盜
回帖時間:2021-07-11 08:19:29 1樓

按照設計給出的參數填寫,運行時間不低于8h

其他類似問題

請問這個表怎么填寫?...閱讀全文

豆豆222 2021-07-08 556 1

浙江空調試運行記錄表格怎么樣的...閱讀全文

fly 2013-12-08 2958 1

防排煙系統聯合試運行與調試記錄這個表格在資料軟件里沒有的,怎么做啊,求解?萬分感謝!...閱讀全文

wjj 2015-10-09 3344 1

空調制冷機組及系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(制冷劑管道系統)表格示例—— 空調制冷機組及系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(制冷劑管道系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。8.2主控項目8.2.2 制冷劑管道系統應按設計要求或產品要求進行強度、氣密性及真空試驗,且應試驗合格。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、旁站、查閱試驗記錄。8.2.7 蒸汽壓縮式制冷系統管道、管件和閥門的安裝應符合下列規定: l 制冷系統的管道、管件和閥門的類別、材質、管徑、壁厚及工作壓力等應符合設計要求,并應具有產品合格證書、產品性能檢驗報告。 2 法蘭、螺紋等處的密封材料應與管內的介質性能相適應。 3 制冷循環系統的液管不得向上裝成"Ω"形;除特殊回油管外,氣管不得向下裝成"ひ"形;液體支管引出時,必須從干管底部或側面接出;氣體支管引出時,應從干管頂部或側面接出;有兩根以上的支管從干管引出時,連接部位應錯開,間距不應小于2倍支管直徑,且不應小于200mm。 4 管道與機組連接應在管道吹掃、清潔合格后進行。與機組連接的管路上應按設計要求及產品技術文件的要求安裝過濾器、閥門、部件、儀表等,位置應正確、排列應規整;管道應設獨立的支吊架;壓力表距閥門位...閱讀全文

Better me 2018-08-10 4434 0

空調制冷機組及系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(制冷機組及輔助設備)表格示例—— 空調制冷機組及系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(制冷機組及輔助設備)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。8.2主控項目8.2.1 制冷機組及附屬設備的安裝應符合下列規定: 1 制冷(熱)設備、制冷附屬設備產品性能和技術參數應符合設計要求,并應具有產品合格證書、產品性能檢驗報告。 2 設備的混凝土基礎應進行質量交接驗收,且應驗收合格。 3 設備安裝的位置、標高和管口方向應符合設計要求。采用地腳螺栓固定的制冷設備或附屬設備,墊鐵的放置位置應正確,接觸應緊密,每組墊鐵不應超過3塊;螺栓應緊固,并應采取防松動措施。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、核對設備型號、規格;查閱產品質量合格證書、性能檢驗報告和施工記錄。8.2.3 直接膨脹蒸發式冷卻器的表面應保持清潔、完整,空氣與制冷劑應呈逆向流動;冷卻器四周的縫隙應堵嚴,冷凝水排放應暢通。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。8.2.4 燃油管道系統必須設置可靠的防靜電接地裝置。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、查閱試驗記錄。8.2.5 燃氣管道的安裝必須符合下列規定: 1 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2771 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉