Better me
發帖時間:2018-08-10 09:04:22 樓主

空調制冷機組及系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(制冷機組及輔助設備)表格示例——

空調制冷機組及系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(制冷機組及輔助設備)表格示例


空調制冷機組及系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(制冷機組及輔助設備)表格填寫說明——

一、填寫依據
   《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
    按設備類型、系統類別劃分檢驗批。
8.2主控項目
8.2.1 制冷機組及附屬設備的安裝應符合下列規定:
    1 制冷(熱)設備、制冷附屬設備產品性能和技術參數應符合設計要求,并應具有產品合格證書、產品性能檢驗報告。
    2 設備的混凝土基礎應進行質量交接驗收,且應驗收合格。
    3 設備安裝的位置、標高和管口方向應符合設計要求。采用地腳螺栓固定的制冷設備或附屬設備,墊鐵的放置位置應正確,接觸應緊密,每組墊鐵不應超過3塊;螺栓應緊固,并應采取防松動措施。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察、核對設備型號、規格;查閱產品質量合格證書、性能檢驗報告和施工記錄。
8.2.3 直接膨脹蒸發式冷卻器的表面應保持清潔、完整,空氣與制冷劑應呈逆向流動;冷卻器四周的縫隙應堵嚴,冷凝水排放應暢通。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
8.2.4 燃油管道系統必須設置可靠的防靜電接地裝置。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察、查閱試驗記錄。
8.2.5 燃氣管道的安裝必須符合下列規定:
    1 燃氣系統管道與機組的連接不得使用非金屬軟管。
    2 當燃氣供氣管道壓力大于5kPa時,焊縫無損檢測應按設計要求執行;當設計無規定時,應對全部焊縫進行無損檢測并合格。
    3 燃氣管道吹掃和壓力試驗的介質應采用空氣或氮氣,嚴禁采用水。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察、查閱壓力試驗與無損檢測報告。
8.2.6 組裝式的制冷機組和現場充注制冷劑的機組,應進行系統管路吹污、氣密性試驗、真空試驗和充注制冷劑檢漏試驗,技術數據應符合產品技術文件和國家現行標準的有關規定。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:旁站觀察,查閱試驗及試運行記錄。
8.2.8 氨制冷機應采用密封性能良好、安全性好的整體式冷水機組。除磷青銅材料外,氨制冷劑的管道、附件、閥門及填料不得采用銅或銅合金材料,管內不得鍍鋅。氨系統管道的焊縫應進行射線照相檢驗,抽檢率應為10%,以質量不低于Ⅲ級為合格。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查、查閱探傷報告和試驗記錄。
8.2.9 多聯機空調(熱泵)系統的安裝應符合下列規定:
    1 多聯機空調(熱泵)系統室內機、室外機產品的性能、技術參數等應符合設計要求,并應具有出廠合格證、產品性能檢驗報告。
    2 室內機、室外機的安裝位置、高度應符合設計及產品技術的要求,固定應可靠。室外機的通風條件應良好。
    3 制冷劑應根據工程管路系統的實際情況,通過計算后進行充注。
    4 安裝在戶外的室外機組應可靠接地,并應采取防雷保護措施。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:旁站、觀察檢查和查閱試驗記錄。
8.2.10 空氣源熱泵機組的安裝應符合下列規定:
    1 空氣源熱泵機組產品的性能、技術參數應符合設計要求,并應具有出廠合格證、產品性能檢驗報告。
    2 機組應有可靠的接地和防雷措施,與基礎間的減振應符合設計要求。
    3 機組的進水側應安裝水力開關,并應與制冷機的啟動開關連鎖。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:旁站,觀察和查閱產品性能檢驗報告。
8.2.11 吸收式制冷機組的安裝應符合下列規定:
    l 吸收式制冷機組的產品的性能、技術參數應符合設計要求。
    2 吸收式機組安裝后,設備內部應沖洗干凈。
    3 機組的真空試驗應合格。
    4 直燃型吸收式制冷機組排煙管的出口應設置防雨帽、防風罩和避雷針,燃油油箱上不得采用玻璃管式油位計。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:旁站、觀察、查閱產品性能檢驗報告和施工記錄。
8.3一般項目
8.3.1 制冷(熱)機組與附屬設備的安裝應符合下列規定:
1 設備與附屬設備安裝允許偏差和檢驗方法應符合表8.3.1的規定。
 

    2 整體組合式制冷機組機身縱、橫向水平度的允許偏差應為1‰。當采用墊鐵調整機組水平度時,應接觸緊密并相對固定。
    3 附屬設備的安裝應符合設備技術文件的要求,水平度或垂直度允許偏差應為1‰。
    4 制冷設備或制冷附屬設備基(機)座下減振器的安裝位置應與設備重心相匹配,各個減振器的壓縮量應均勻一致,且偏差不應大于2mm。
    5 采用彈性減振器的制冷機組,應設置防止機組運行時水平位移的定位裝置。
    6 冷熱源與輔助設備的安裝位置應滿足設備操作及維修的空間要求,四周應有排水設施。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:水準儀、經緯儀、拉線和尺量檢查,查閱安裝記錄。
8.3.2 模塊式冷水機組單元多臺并聯組合時,接口應牢固、嚴密不漏,外觀應平整完好,目測無扭曲。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。
8.3.6 多聯機空調系統的安裝應符合下列規定:
    l 室外機的通風應通暢,不應有短路現象,運行時不應有異常噪聲。當多臺機組集中安裝時,不應影響相鄰機組的正常運行。
    2 室外機組應安裝在設計專用平臺上,并應采取減振與防止緊固螺栓松動的措施。
    3 風管式室內機的送、回風口之間,不應形成氣流短路。風口安裝應平整,且應與裝飾線條相一致。
    4 室內外機組間冷媒管道的布置應采用合理的短捷路線,并應排列整齊。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。
8.3.7 空氣源熱泵機組除應符合本規范第8.3.1條的規定外,尚應符合下列規定:
    1 機組安裝的位置應符合設計要求。同規格設備成排就位時,目測排列應整齊,允許偏差不應大于lOmm。水力開關的前端宜有4倍管徑及以上的直管段。
    2 機組四周應按設備技術文件要求,留有設備維修空間。設備進風通道的寬度不應小于1.2倍的進風口高度;當兩個及以上機組進風口共用一個通道時,間距寬度不應小于2倍的進風口高度。
    3 當機組設有結構圍擋和隔音屏障時,不得影響機組正常運行的通風要求。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查、旁站或查閱試驗記錄。
8.3.8 燃油系統油泵和蓄冷系統載冷劑泵安裝時,縱、橫向水平度允許偏差應為1‰,聯軸器兩軸芯軸向傾斜允許偏差應為0.2‰,徑向允許位移不應大于0.05mm。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。
8.3.9 吸收式制冷機組安裝除應符合本規范第8.3.l的規定外,尚應符合下列規定:
    1 吸收式分體機組運至施工現場后,應及時運入機房進行組裝,并應清洗、抽真空。
    2 機組的真空泵到達指定安裝位置后,應進行找正、找平。抽氣連接管應采用直徑與真空泵進口直徑相同的金屬管,當采用橡膠管時,應采用真空用的膠管,并應對管接頭處采取密封措施。
    3 機組的屏蔽泵到達指定安裝位置后,應進行找正、找平,電線接頭處應采取防水密封措施。
    4 機組的水平度允許偏差應為2‰。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查,查閱泵安裝和真空測試記錄。

其他類似問題

空調制冷機組及系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(制冷劑管道系統)表格示例—— 空調制冷機組及系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(制冷劑管道系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。8.2主控項目8.2.2 制冷劑管道系統應按設計要求或產品要求進行強度、氣密性及真空試驗,且應試驗合格。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、旁站、查閱試驗記錄。8.2.7 蒸汽壓縮式制冷系統管道、管件和閥門的安裝應符合下列規定: l 制冷系統的管道、管件和閥門的類別、材質、管徑、壁厚及工作壓力等應符合設計要求,并應具有產品合格證書、產品性能檢驗報告。 2 法蘭、螺紋等處的密封材料應與管內的介質性能相適應。 3 制冷循環系統的液管不得向上裝成"Ω"形;除特殊回油管外,氣管不得向下裝成"ひ"形;液體支管引出時,必須從干管底部或側面接出;氣體支管引出時,應從干管頂部或側面接出;有兩根以上的支管從干管引出時,連接部位應錯開,間距不應小于2倍支管直徑,且不應小于200mm。 4 管道與機組連接應在管道吹掃、清潔合格后進行。與機組連接的管路上應按設計要求及產品技術文件的要求安裝過濾器、閥門、部件、儀表等,位置應正確、排列應規整;管道應設獨立的支吊架;壓力表距閥門位...閱讀全文

Better me 2018-08-10 4434 0

空調制冷機組及系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(制冷機組及輔助設備)表格示例—— 空調制冷機組及系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(制冷機組及輔助設備)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。8.2主控項目8.2.1 制冷機組及附屬設備的安裝應符合下列規定: 1 制冷(熱)設備、制冷附屬設備產品性能和技術參數應符合設計要求,并應具有產品合格證書、產品性能檢驗報告。 2 設備的混凝土基礎應進行質量交接驗收,且應驗收合格。 3 設備安裝的位置、標高和管口方向應符合設計要求。采用地腳螺栓固定的制冷設備或附屬設備,墊鐵的放置位置應正確,接觸應緊密,每組墊鐵不應超過3塊;螺栓應緊固,并應采取防松動措施。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、核對設備型號、規格;查閱產品質量合格證書、性能檢驗報告和施工記錄。8.2.3 直接膨脹蒸發式冷卻器的表面應保持清潔、完整,空氣與制冷劑應呈逆向流動;冷卻器四周的縫隙應堵嚴,冷凝水排放應暢通。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。8.2.4 燃油管道系統必須設置可靠的防靜電接地裝置。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察、查閱試驗記錄。8.2.5 燃氣管道的安裝必須符合下列規定: 1 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2770 0

精密空調機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 精密空調機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要9.3.2 金屬管道與設備的現場焊接應符合下列規定: 3 設備現場焊縫外部質量應符合下列規定: 1)設備焊縫外觀質量允許偏差應符合表9.3.2-4的規定。 2)設備焊縫余高和根部凸出允許偏差應符合表9.3.2-5的規定。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:焊縫檢查尺尺量、觀察檢查。7.2主控項目7.2.1 風機及風機箱的安裝應符合下列規定: 1 產品的性能、技術參數應符合設計要求,出口方向應正確。 2 葉輪旋轉應平穩,每次停轉后不應停留在同一位置上。 3 固定設備的地腳螺栓應緊固,并應采取防松動措施。 4 落地安裝時,應按設計要求設置減振裝置,并應采取防止設備水平位移的措施。 5 懸掛安裝時,吊架及減振裝置應符合設計及產品技術文件的要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:依據設計圖紙核對,盤動,觀察檢查。7.2.2 通風機傳動裝置的外露部位以及直通大氣的進、出風口,必須裝設防護罩、防護網或采取...閱讀全文

Better me 2018-08-09 4252 0

空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格示例—— 空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.4 閥門的安裝應符合下列規定: 1 閥門安裝前應進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《工業閥門 標志》GB/T 12220的有關規定。工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用和系統冷、熱水運行轉換調節功能的閥門和止回閥,應進行殼體強度和閥瓣密封性能的試驗,且應試驗合格。其他閥門可不單獨進行試驗。殼體強度試驗壓力應為常溫條件下公稱壓力的1.5倍,持續時間不應少于5min。閥門的殼體、填料應無滲漏。嚴密性試驗壓力應為公稱壓力的1.1倍,在試驗持續的時間內應保持壓力不變,閥門壓力試驗持續時間與允許泄漏量應符合表9.2.4的規定。 檢查數量:安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門全數檢查,其他款項按I方案。 檢查方法:按設計圖核對、觀察檢查;旁站或查閱試驗記錄。9...閱讀全文

Better me 2018-08-09 5795 0

室內機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 室內機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。 8.2主控項目8.2.9 多聯機空調(熱泵)系統的安裝應符合下列規定: 1 多聯機空調(熱泵)系統室內機、室外機產品的性能、技術參數等應符合設計要求,并應具有出廠合格證、產品性能檢驗報告。 2 室內機、室外機的安裝位置、高度應符合設計及產品技術的要求,固定應可靠。室外機的通風條件應良好。 3 制冷劑應根據工程管路系統的實際情況,通過計算后進行充注。 4 安裝在戶外的室外機組應可靠接地,并應采取防雷保護措施。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:旁站、觀察檢查和查閱試驗記錄。...閱讀全文

Better me 2018-08-10 6355 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉