溝槽支護驗收批質量驗收記錄填表范例
溝槽支護驗收批質量驗收記錄填表說明
【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008)
【條文摘錄】
4.6.2 溝槽支護應符合現行國家標準《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》GB 50202的相關規定,對于撐板、鋼板樁支撐還應符合下列規定:
主控項目
1 支撐方式、支撐材料符合設計要求;
檢查方法:觀察,檢查施工方案。
2 支護結構強度、剛度、穩定性符合設計要求;
檢查方法:觀察,檢查施工方案、施工記錄。
一般項目
3 橫撐不得妨礙下管和穩管;
檢查方法;觀察。
4 支撐構件安裝應牢固、安全可靠,位置正確;
檢查方法:觀察。
5 支撐后,溝槽中心線每側的凈寬不應小于施工方案設計要求;
檢查方法:觀察,用鋼尺量測。
6 鋼板樁的軸線位移不得大于50mm;垂直度不得大于1.5%;
檢查方法:觀察,用小線、垂球量測。