冒牌貨
發帖時間:2019-02-25 11:06:24 樓主

墻與頂板(模板、鋼筋、混凝土)檢驗批質量檢驗記錄填表范例


墻與頂板(模板、鋼筋、混凝土)檢驗批質量檢驗記錄填表說明及范例

墻與頂板(模板、鋼筋、混凝土)檢驗批質量檢驗記錄填表說明及范例

墻與頂板(模板、鋼筋、混凝土)檢驗批質量檢驗記錄填表說明

【規范名稱及編號】城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008

【條文摘錄】

14. 2. 3 模板的制作、安裝與拆除應符合國家現行標準《城市橋梁工程施工與質量驗收規范》CJJ 2的有關規定外,尚應符合下列規定: 
       1 基礎模板安裝允許偏差應符合表14.2.3-1的規定。

14. 2. 3-1 基礎模板安裝允許偏差

項目

允許偏差(mm)

檢驗頻率

檢驗方法

范圍

點數

相鄰兩板表面高差

刨光膜板

≤2

20m

2

用塞尺量

鋼模板

不刨光膜板

≤4

表面平整度

刨光膜板

≤3

20m

4

用2m直尺、塞尺量

鋼模板

不刨光膜板

≤5

斷面尺寸

寬度

±10

20m

2

用鋼尺量

高度

±10

杯槽寬度

+20
0

軸線偏位

杯槽中間線

≤10

20m

1

用經緯線測量

杯槽底面高程(支撐面)

+5
-10

20m

1

用水準儀測量

預埋件

高程

±5

每個

1

用水準儀測量,用鋼尺量

偏位

≤15

注:①發生此項時使用。 
      2 側墻與頂板模板安裝允許偏差應符合表14.2.3-2的規定。

14.2.3-2 側墻與頂板模板安裝允許偏差

項目

允許偏差(mm)

檢驗頻率

檢驗方法

范圍(m)

點數

相鄰兩板表面高差(mm)

刨光膜板

2

20m

4

用鋼尺、塞尺量

鋼模板

不刨光膜板

4

表面平整度(mm)

刨光膜板

3

4

用2m直尺和塞尺量

鋼模板

不刨光膜板

5

垂直度

≤0. 1%H且≤6

2

用垂線或經緯儀測量

杯槽內尺寸(mm)

+3
-5

3

用鋼尺量,長、寬、高各1點

軸線偏位(mm)

10

2

用經緯線測量,縱、橫各1點

頂面高程(mm)

+2
-5

1

用水準儀測量

注:①發生此項時使用。 
14. 2. 4 鋼筋加工、成型與安裝除應符合國家現行標準《城市橋梁工程與質量驗收規范》CJJ 2的有關規定外,尚應符合下列規定:
       1 鋼筋加工允許偏差應符合表14.2.4-1的規定。

14. 2. 4-1 鋼筋加工允許偏差

項目

允許偏差(mm)

檢驗頻率

檢驗方法

范圍

點數

受力鋼筋成型長度

+5
-10

每根(每一類型抽查10%且不少于5根)

1

用鋼尺量

箍筋尺寸

0
-3

2

用鋼尺量,高、寬各1點

       2 鋼筋成型與安裝允許偏差應符合表14.2.4-2的規定。

14.2.4-2 鋼筋成型與安裝允許偏差

項目

允許偏差(mm)

檢驗頻率

檢驗方法

范圍(m)

點數

配置兩排以上受力筋時鋼筋的排距

±5

10

2

用鋼尺量

受力筋間距

±10

2

用鋼尺量

箍筋間距

±20

2

5個箍筋間距量1尺

保護層厚度

±5

2

用尺量

 

14. 2. 5 混凝土原材料、配合比與施工除應符合現行國家標準《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB 50204的有關規定外,尚應符合下列規定:
       1 拌制混凝土最大水灰比與最小水泥用量應符合表14. 2. 5-l的規定。

14. 2. 5-1 混凝土最大水灰比與最小水泥用量

環境條件與工程部位

無筋混凝土

鋼筋混凝土

最大水灰比

最小水泥用量(kg/m3

最大水灰比

最小水泥用量(kg/m3

在普通地區受自然條件影響的混凝土

0. 65

250

0. 60

275

在嚴寒地區受自然條件影響的混凝土

0. 60

270

0. 55

300

注:表中水泥用量適用于機械攪拌與機械振搗的水泥混凝±;采用人工搗實時,需增加水泥25kg/m3。
       2 集料中有活性集料時,應采用無堿外加劑,混凝土中總含堿量應符合表14. 2. 5-2的規定。

14. 2. 5-2 混凝土總含堿量控制

項目

控制量

集料膨脹量(%)

0. 02~0. 06

>0. 06~0. 12

總含堿量(kg/m3

≤6. 0

≤3. 0

       3 混凝土配合比應經試配確定,其強度、抗凍性、抗滲性等應符合設計規定,其和易性、流動性應滿足施工要求。
14.2.6 混凝土宜由集中攪拌站供應,自行搭設攪拌站時應符合本規范第10章的有關規定。
14.2.7 混凝土運輸應符合本規范第10章的有關規定。
14.2.8 混凝土澆筑前,鋼筋、模扳應經驗收合格。模板內污物、雜物應清理干凈,積水排干,縫隙堵嚴。
14.2. 9 澆筑混凝土自由落差不得大于2m。側墻混凝土宜分層對稱澆筑,兩側墻混凝土高差不宜大于30cm,宜1次澆筑完成。澆筑混凝土應分層進行,澆筑厚度應符合表14.2.9的規定。

14.2.9 混凝土澆筑層的厚度

搗實水泥混凝土的方法

澆筑層厚度(cm)

插入式振搗

振搗器作用部分長度的1. 25倍

表面振動

在無筋或配筋稀疏時

25

配筋較密時

20

人工搗實

在無筋或配筋稀疏時

20

配筋較密時

15

 


14. 2. 10 混凝土應振搗密實,并符合下列規定;
       1 當插入式振搗器以直線式行列插入時,移動距離不應超過作用半徑的1.5倍;以梅花式行列插入時,移動距離不應超過作用半徑的1.75倍;振搗器不得觸振鋼筋。
       2 振搗器宜與模板保持5~lOcm凈距。
       3 振搗至混凝土不再下沉、無顯著氣泡上升、表面平坦一致,開始浮現水泥漿為度。
       4 在下層混凝土尚未初疑前,應完成上層混凝土的振搗。振搗上層混凝土時振搗器應插入下層5~lOcm。
       5 現場需留置施工縫時,宜留置在結構剪力較小且便于施工的部位。施工縫應在留茬混凝土具有一定強度后進行鑿毛處理(人工鑿毛時強度宜為2.5MPa,風鎬鑿毛時強度宜為1OMPa)。
14.  2.  11 混凝土運輸與澆筑的全部時間不得超過表14.2.1l的規定。

14.2.11 混凝土運輸與澆筑的全部時間(min)

混凝土的入模溫度(℃)

時間要求

使用普通硅酸鹽水泥

使用礦渣水泥、火山灰水泥或粉煤灰水泥

20~30

≤90

≤120

10~19

≤120

≤150

5~9

≤150

≤180

注:當混凝土中摻有促凝劑或緩凝型外加劑時,其允許時間應根據試驗結果確定。
14.  2. 12 混凝土成型后應根據環境條件選用適宜的養護方法進行養護。 
14. 2. 13 人行地道的變形縫安裝應垂直,變形縫埋件(止水帶)應處于所在結構的中心部位。嚴禁用鐵釘、鋼絲等穿透變形帶材料,固定止水帶。
14.2.14 結構混凝土達到設計規定強度,且保護防水層的砌體砂漿強度達到3MPa后,方可回填土。


14.5.1 現澆鋼筋混凝土人行地道結構質量檢驗應符合下列規定:

4 鋼筋品種、規格和加工、成型與安裝應符合設計要求。
       檢查數量:鋼筋按品種每批1次。安裝全數檢查。
       檢驗方法:查鋼筋試驗單和驗收記錄。
       5 混凝土強度應符合設計規定。
       檢查數量:每班或每100m3取1組(3塊),少于規定按l組計。
       檢驗方法:查強度試驗報告。

一 般 項 目

       6 混凝土表面應光滑、平整,無蜂窩、麻面、缺邊掉角現象。
       7 鋼筋混凝上結構允許偏差應符合表14.5.1的規定。

表14. 5. 1 鋼筋混凝土結構允許偏差

項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法
范圍(m) 點數
地道底板頂面高程(mm) ±10 20 1 用水準儀測量
地道凈寬(mm) ±20 2 用鋼尺量,寬、厚各1點
墻高(mm) ±10 2 用鋼尺量,每側1點
中線偏位(mm) ≤10 2 用鋼尺量,每側1點
墻面垂直度(mm) ≤10 2 用垂線和鋼尺量,每側1點
墻面平整度(mm) ≤5 2 用2m直尺、塞尺量,每側1點
頂板撓度 ≤L/1000且<10mm 2 用鋼尺量
現澆頂板底面平整度(mm) ≤5 10 2 用2m直尺、塞尺量


其他類似問題

墻與頂板(模板、鋼筋、混凝土)檢驗批質量檢驗記錄填表范例 墻與頂板(模板、鋼筋、混凝土)檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 14. 2. 3 模板的制作、安裝與拆除應符合國家現行標準《城市橋梁工程施工與質量驗收規范》CJJ 2的有關規定外,尚應符合下列規定: 1 基礎模板安裝允許偏差應符合表14.2.3-1的規定。 表14. 2. 3-1 基礎模板安裝允許偏差 項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法 范圍 點數 相鄰兩板表面高差 刨光膜板 ≤2 20m ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-25 2458 0

基礎(模板、鋼筋、混凝土)檢驗批質量檢驗記錄填表范例 基礎(模板、鋼筋、混凝土)檢驗批質量檢驗記錄填表范例 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 15. 6. 2 裝配式鋼筋混凝土擋土墻質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 2 基礎鋼筋品種與規格、混凝土強度應符合設計要求。 檢查數量和檢驗方法應符合本規范第15.6.1條第2款的規定。 3 預制擋土墻板鋼筋、混凝土強度應符合設計及本規范規定。 檢查數量:每檢驗批。 檢驗方法:出廠合格證或檢驗報告。 4 擋土墻板應焊接牢固。焊縫長度、寬度、高度均應符合設計要求。且無夾渣、裂紋、咬肉現象。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:查隱蔽驗收記錄。 5 擋土墻板杯口混凝土強度應符合設計要求。 檢查數量:每班1組(3塊)。 檢驗方法:查試驗報告。 一 般 項 目 6 預制擋土墻板安裝應板縫均勻、灌縫密實,泄水孔通暢。帽石安裝邊緣順暢、頂面平整、縫隙均勻密實。 檢查數量:全數檢查 檢驗方法:觀察。 7 預制墻板的允許偏差應符合本規范表14.5. 2-2的規定。 8 混凝...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-25 1757 0

基礎(模板、鋼筋、混凝土)檢驗批質量檢驗記錄填表范例 基礎(模板、鋼筋、混凝土)檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 14. 2. 3 模板的制作、安裝與拆除應符合國家現行標準《城市橋梁工程施工與質量驗收規范》CJJ 2的有關規定外,尚應符合下列規定: 1 基礎模板安裝允許偏差應符合表14.2.3-1的規定。 表14. 2. 3-1 基礎模板安裝允許偏差 項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法 范圍 點數 相鄰兩板表面高差 刨光膜板 ≤2 20m ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-25 3205 0

雨水支管與雨水口檢驗批質量檢驗記錄填表范例 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16.2 雨水支管與雨水口 16.2.1 雨水支管應與雨水口配合施工。16.2.2 雨水支管、雨水口位置應符合設計規定,且滿足路面排水要求。當設計規定位置不能滿足路面排水要求時,應在施工前辦理變更設計。16.2.3 雨水支管、雨水口基底應堅實,現澆混凝土基礎應振搗密實,強度符合設計要求。16. 2.4 砌筑雨水口應符合下列規定: l 雨水管端面應露出井內壁,其露出長度不應大干2cm。 2 雨水口井壁,應表面平整。砌筑砂漿應飽滿,勾縫應平順。 3 雨水管穿井墻處,管頂應砌磚券。 4 井底應采用水泥砂漿抹出雨水口泛水坡。16. 2. 5 雨水支管敷設應直順,不應錯口、反坡、凹兜。檢查井、雨水口內的外露管端面應完好,不應將斷管端置入雨水口。16. 2.6 雨水支管與雨水口四周回填應密實。處于道路基層內的雨水支管應做360°混凝土包封,且在包封混凝土達至設計強度75%前不得放行交通。16. 2. 7 雨水支管與既有雨水干線連接時,宜避開雨期。施工中,需進入檢查井時,必須采取防缺氧、防有毒和有害氣體的安全措施。16. 2.8 支管與雨水干管連接,需新建檢查井,其砌筑施工中應符合現行國家標準《給水排...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-18 1879 0

水泥混凝土面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 水泥混凝土面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 12.2.4 水泥混凝土面層質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 混凝土原材料與混凝土面層質量應符合本規范第10.8.1條關于主控項目的有關規定。 一 般 項 目 2 水泥混凝上面層外觀質量應符合本規范第l0.8.1條一般項目的有關規定。 3 水泥混凝土面層允許偏差應符合表12.2.4的規定。 表12. 2. 4 廣場、停車場水泥混凝土面層允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢查方法 范圍 點數 高程(m) ±10 施工單元① 1 用水準儀測量 平整度(m) ≤5 10m×10m 1 用3m直尺和塞尺連續...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-21 1990 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉