水泥混凝土面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例
水泥混凝土面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
12.2.4 水泥混凝土面層質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1 混凝土原材料與混凝土面層質量應符合本規范第10.8.1條關于主控項目的有關規定。
一 般 項 目
2 水泥混凝上面層外觀質量應符合本規范第l0.8.1條一般項目的有關規定。
3 水泥混凝土面層允許偏差應符合表12.2.4的規定。
表12. 2. 4 廣場、停車場水泥混凝土面層允許偏差
項目 | 允許偏差 | 檢驗頻率 | 檢查方法 |
范圍 | 點數 |
高程(m) | ±10 | 施工單元① | 1 | 用水準儀測量 |
平整度(m) | ≤5 | 10m×10m | 1 | 用3m直尺和塞尺連續量兩?,取較大值 |
寬度 | 不小于設計規定 | 40m② | 1 | 用鋼尺或測距儀量測 |
坡度 | ±0. 3%且不反坡 | 20m | 1 | 用水準儀測量 |
井框與路面高差(mm) | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值 |
相鄰塊高差(mm) | ≤3 | 10m×10m | 1 | 用鋼板尺和塞尺量 |
縱縫直順度(mm) | ≤10 | 40m×40m | 1 | 用20m線和鋼尺量 |
橫縫直順度(mm) | ≤10 | 40m×40m | 1 |
蜂窩麻面面積③(%) | ≤2 | 20m | 1 | 觀察和用鋼尺量 |
注:①同表12.2.1注。
②適用于矩形廣場與停車場。
③每20m查1塊板的側面。