滲渠驗收批質量驗收記錄填表范例


滲渠驗收批質量驗收記錄填表說明及范例

滲渠驗收批質量驗收記錄填表說明

【規范名稱及編號】給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008

【條文摘錄】

5.2.2 施工完畢并經檢驗合格后,應按下列規定進行抽水清洗:
1 抽水清洗前應將構筑物中的泥沙和其他雜物清除干凈;
2 抽水清洗時,大口井應在井中水位降到設計最低動水位以下停止抽水;滲渠應在集水井中水位降到集水管底以下停止抽水,待水位回升至靜水位左右應再行抽水;抽水時應取水樣,測定含砂量;設備能力已經超過設計產水量而水位未達到上述要求時,可按實際抽水設備的能力抽水清洗;
3 水中的含砂量小于或等于1/200000(體積比)時,停止抽水清洗;
4 應及時記錄抽水清洗時的靜水位、水位下降值、含砂量測定結果。

5.2.3 抽水清洗后,應按下列規定測定產水量:
1 測定大口井或滲渠集水井中的靜水位;
2 抽出的水應排至降水影響半徑范圍以外;
3 按設計產水量進行抽水,并測定井中的相應動水位;含水層的水文地質情況與設計不符時,應測定實際產水量及相應的水位;
4 測定產水量時,水位和水量的穩定延續時間應符合設計要求;設計無要求時,巖石地區不少于8h,松散層地區不少于4h;
5 宜采用薄壁堰測定產水量;
6 及時記錄產水量及其相應的水位下降值檢測結果;
7 宜在枯水期測定產水量。

5.2.4 大口井、滲渠施工所用的管節、濾料應符合下列規定:
1 管節的規格、性能及尺寸公差應符合國家相關產品標準的規定;
2 井筒混凝土無漏筋、孔洞、夾渣、疏松現象;
3 輻射管管節的外觀應直順、無殘缺、無裂縫,管端光潔平齊且與管節軸線垂直;
4 有裂縫、缺口、露筋的集水管不得使用,進水孔眼數量和總面積的允許偏差應為設計值的±5%;
5 濾料的制備應符合下列規定:
1)濾料的粒徑、不均勻系數及性質符合設計要求;
2)嚴禁使用風化的巖石質濾料;
3)濾料經過篩選檢驗合格后,按不同規格堆放在干凈的場地上,并防止雜物混入;
4)標明堆放的濾料的規格、數量和鋪設的層次;
5)濾料在鋪設前應沖洗干凈;其含泥量不應大于1.0%(重量比);
6 鋪設大口井或滲渠的反濾層前,應將大口井中或滲渠溝槽中的雜物全部清除,并經檢查合格后,方可鋪設反濾層;反濾層、濾料層均勻度應符合設計要求;
7 濾料在運輸和鋪設過程中,應防止不同規格的濾料或其他雜物混入;冬期施工,濾料中不得含有凍塊;
8 濾料鋪設時,應采用溜槽或其他方法將濾料送至大口井井底或滲渠槽底,不得直接由高處向下傾倒。

5.2.5 大口井施工應符合本規范第7.3節規定,并符合下列規定:
1 井筒施工應符合下列規定:
1)井壁進水孔的反濾層必須按設計要求分層鋪設,層次分明,裝填密實;
2)采用沉并法下沉大口井井筒,在下沉前鋪設進水孔反濾層時,應在井壁的內側將進水孔臨時封閉;不得采用泥漿套潤滑減阻;
3)井筒下沉就位后應按設計要求整修井底,經檢驗合格后方可進行下一道工序;
4)井底超挖時應回填,并填至井底設計高程,其中井底進水的大口井,可采用與基底相同的砂礫料或與基底相近的濾料回填;封底的大口井,宜采用粗砂、礫石或卵石等粗顆粒材料回填;
2 井底反濾層鋪設應符合下列規定:
1)宜將井中水位降到井底以下;
2)在前一層鋪設完畢并經檢驗合格后,方可鋪設次層;
3)每層厚度不得小于該層的設計厚度;
3 大口井周圍散水下回填黏土應符合下列規定:
1)黏土應呈現松散狀態,不含有大于50mm的硬土塊,且不含有卵石、木塊等雜物;
2)不得使用凍土;
3)分層鋪設壓實,壓實度不小于95%;
4)黏土與井壁貼緊,且不漏夯;
4 新建復合井應先施工管井,建成的管井井口應臨時封閉牢固;大口井施工時不得碰撞管井,且不得將管井作任何支撐使用。

5.2.6 輻射管施工應符合下列規定:
1 應根據含水層的土質、輻射管的直徑、長度、管材以及設備條件等確定施工方法;
2 每根輻射管的施工應連續作業,不宜中斷;埋入含水層中,輻射管向出水口應有不小于4‰的坡度;
3 輻射管施工完畢,應采用高壓水沖洗;輻射管與預留孔(管)之間的縫隙應封閉牢固,且不得漏砂;
4 錘打法或頂管法施工應符合下列規定:
1)輻射管的入土端應安裝頂帽,施力端應安裝管帽;
2)錘打施力或頂進千斤頂?shù)淖饔弥行木€,與輻射管的中心線同軸;
3)千斤頂的支架應與底板固定;
4)千斤頂的后背布置應符合設計要求;
5 機械鉆進法施工應符合下列規定:
1)大口井井壁強度達到設計要求后,方可安裝鉆機設備;
2)鉆機應可靠地固定;
3)鉆孔均勻進尺,遇堅硬地層,鉆進速度不宜過大;
4)鉆進和噴水必須同步,及時沖出鉆屑;
6 水射法施工應符合下列規定:
1)水射設備連接牢固,過水通暢,安全可靠,且不得漏水;
2)水壓不小于0.3MPa,水槍的噴口流速:中、粗砂層,宜采用15m/s;卵石層,宜采用30m/s;
3)輻射管開始推進時,其入土端宜稍低于外露端;
4)輻射管隨水槍射水,緩緩推進。

5.2.7 滲渠施工應符合下列規定:
1 滲渠溝槽施工應符合下列規定:
1)溝槽底及槽壁應平整,槽底中心線至溝槽壁的寬度不得小于中心線至設計反濾層外緣的寬度;
2)采用弧形基礎時,其弧形曲線應與集水管的弧度基本吻合;
3)集水管與弧形基礎之間的空隙,宜用砂石填充;
2 預制混凝土枕基的現場安裝應符合下列規定:
1)枕基應與槽底接觸穩定;
2)枕基間鋪設的濾料應搗實,并按枕基的弧面最低點整平;
3)枕基位置及其標高應符合設計要求;
3 預制混凝土條形基礎現澆管座應符合下列規定:
1)條形基礎與槽底接觸穩定;
2)條形基礎的位置及其標高應符合設計要求;
3)條形基礎的上表面鑿毛,并沖刷干凈;
4)澆筑管座時,在集水管兩側同時澆筑,集水管與條形基礎間的三角區應填實,且不得使集水管位移;
4 集水管鋪設應符合下列規定:
1)下管前應對集水管作外觀檢查,下管時不得損傷集水管;
2)鋪設前應將管內外清掃干凈,且不得有堵塞進水孔眼現象;鋪設時應使集水管無進水孔眼部分的中線位于管底,并將集水管固定;
3)集水管鋪設的坡度必須符合設計要求;
5 反濾層鋪設應符合下列規定:
1)現場澆筑管座混凝土的強度應達到5MPa以上方可鋪設反濾層;
2)集水管兩側的反濾層應對稱分層鋪設,每層厚度不宜超過300mm,且不得使集水管產生位移;
3)每層濾料應厚度均勻,其厚度不得小于該層的設計厚度,各層間層次清晰;
4)分段鋪設時,相鄰濾層的留茬應呈階梯形,鋪設接頭時應層次分明;
5)反濾層鋪設完畢應采取保護措施,嚴禁車輛、行人通行或堆放材料,拋擲雜物;
6 溝槽回填應符合下列規定:
1)反濾層以上的回填土應符合設計要求;當設計無要求時,宜選用不含有害物質、不易堵塞反濾層的砂類土;
2)若槽底以上原土成層分布,宜按原土層順序回填;
3)回填土時,宜對稱于集水管中心線分層回填,并不得破壞反濾層和損傷集水管;
4)冬期回填土時,反濾層以上0.5m范圍內,不得回填凍土;
5)回填土應分層夯實;
7 滲渠施工完畢,應清除現場遺留的土方及其他雜物,恢復施工前的河床地形。


5.7.4 滲渠應符合下列規定:
主控項目
1 預制管材、濾料及原材料的規格、性能應符合國家有關標準、設計要求和本規范第5.2.4條相關規定;
檢查方法:觀察;檢查每批的產品出廠質量合格證明、性能檢驗報告及有關的復驗報告。
2 集水管安裝的進水孔方向正確,且無堵塞;管道坡度必須符合設計要求;
檢查方法:觀察;檢查施工記錄、測量記錄。
3 抽水清洗、產水量的測定應符合本規范第5.2.2、5.2.3條的規定;
檢查方法:檢查抽水清洗、產水量的測定記錄。
一般項目
4 集水管道應坡向正確、線形直順、接口平順,管內潔凈;管道應墊穩,管口間隙應均勻;
檢查方法:觀察,檢查施工記錄、測量記錄。
5 集水管施工允許偏差應符合表5.7.4的規定。


其他類似問題

滲渠驗收批質量驗收記錄填表范例 滲渠驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008) 【條文摘錄】 5.2.2 施工完畢并經檢驗合格后,應按下列規定進行抽水清洗:1 抽水清洗前應將構筑物中的泥沙和其他雜物清除干凈;2 抽水清洗時,大口井應在井中水位 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-19 1369 0

化學建材管接口連接驗收批質量驗收記錄填表范例 化學建材管接口連接驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008) 【條文摘錄】 5.10.8 化學建材管接口連接應符合下列規定: 主控項目 1 管節及管件、橡膠圈等的產品質量應符合本規范第5.8.1、 ...閱讀全文

施工小茗 2019-02-26 2026 1

鋼管陰極保護工程驗收批質量驗收記錄填表范例 鋼管陰極保護工程驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008) 【條文摘錄】 5.10.5 鋼管陰極保護工程質量應符合下列規定: 主控項目 1 鋼管陰極保護所用的材料、設備等應符合國家有關標準的規定 ...閱讀全文

施工小茗 2019-02-26 1137 0

鋼管外防腐層驗收批質量驗收記錄填表范例 鋼管外防腐層驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008) 【條文摘錄】 5.10.4 鋼管外防腐層應符合下列規定: 主控項目 1 外防腐層材料(包括補口、修補材料)、結構等應符合國家相關標準的規定和設計 ...閱讀全文

施工小茗 2019-02-26 1624 0

鋼管接口連接驗收批質量驗收記錄填表范例 鋼管接口連接驗收批質量驗收記錄填表說明 【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268-2008) 【條文摘錄】 5.10.2 鋼管接口連接應符合下列規定: 主控項目 1 管節及管件、焊接材料等的質量應符合本規范第5.3.2條的規定; 檢查方法 ...閱讀全文

施工小茗 2019-02-26 1656 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉