井室驗收批質量驗收記錄填表范例
井室驗收批質量驗收記錄填表說明
【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008)
【條文摘錄】
8.5.1 井室應符合下列要求:
主控項目
1 所用的原材料、頂制構件的質量應符合國家有關標準的規定和設計要求;
檢查方法:檢查產品質量合格證明書、各項性能檢驗報告、進場驗收記錄。
2 砌筑水泥砂漿強度、結構混凝土強度符合設計要求;
檢查方法:檢查水泥砂漿強度、混凝土抗壓強度試塊試驗報告。
檢查數量:每50m3砌體或混凝土每澆筑1個臺班一組試塊。
3 砌筑結構應灰漿飽滿、灰縫平直,不得有通縫、瞎縫:預制裝配式結構應坐漿、灌漿飽滿密實,無裂縫:混凝土結構無嚴重質量缺陷:井室無滲水、水珠現象;
檢查方法:逐個觀察。
一般項目
4 井壁抹面應密實平整,不得有空鼓,裂縫等現象;混凝土無明顯一般質量缺陷;井室無明顯濕漬現象;
檢查方法:逐個觀察。
5 井內部構造符合設計和水力工藝要求,且部位位置及尺寸正確,無建筑垃圾等雜物;檢查井流槽應平順、圓滑、光潔;
檢查方法:逐個觀察。
6 井室內踏步位置正確、牢固;
檢查方法:逐個觀察,用鋼尺測量。
7 井蓋、座規格符合設計要求,安裝穩固;
檢查方法:逐個觀察。
8 井室的允許偏差應符合表8.5.1的規定。