請問 轉換層 超大1400*1800 對樓板的影響   當前施工層每根立桿傳遞荷載標準值 怎么計算  是否就是我梁計算書中的21.759KN


愛瑞瑞
回帖時間:2018-10-22 13:25:05 1樓

就是上部梁下部支撐立桿的荷載,即上圖的21.795
云中飛鶴
回帖時間:2018-10-09 10:05:00 2樓

 超大梁下部一般也是梁,這個沒有辦法計算的哦

其他類似問題

請問 轉換層 超大梁1400*1800 對樓板的影響 當前施工層每根立桿傳遞荷載標準值 怎么計算 是否就是我梁計算書中的21.759KN...閱讀全文

榮錦 2018-10-08 4637 2

我再計算時,對“每根立桿傳遞荷載的標準值”是取的梁模板計算書中“立桿驗算”中的“穩(wěn)定性計算”的“立桿最大值”。但是由于立桿最大受力為14.343KN,因此樓蓋驗算即便是“施工層下設支架層數(shù)”選到了4層,但仍然算不過。但是施工層下的4層已經(jīng)是最底層了。這種情況應該怎么處理?這種情況一定要計算通過才行嗎?求解...閱讀全文

jebiy 2018-03-09 7049 2

模板工程中驗算對樓蓋影響的立桿傳遞荷載取值,是取上面樓板還是梁的立桿的值?...閱讀全文

pyy 2016-10-22 2024 1

當前施工層每根立桿傳遞荷載怎么取值呢...閱讀全文

葉Tao 2014-11-24 9858 3

一般性樓蓋驗算中荷載參數(shù)欄立桿傳遞荷載標準值怎么取值?...閱讀全文

豆豆63 2021-03-25 855 2