我再計算時,對“每根立桿傳遞荷載的標準值”是取的梁模板計算書中“立桿驗算”中的“穩定性計算”的“立桿最大值”。但是由于立桿最大受力為14.343KN,因此樓蓋驗算即便是“施工層下設支架層數”選到了4層,但仍然算不過。但是施工層下的4層已經是最底層了。這種情況應該怎么處理?這種情況一定要計算通過才行嗎?求解...閱讀全文
jebiy 2018-03-09 7048 2
一般性樓蓋驗算中荷載參數欄立桿傳遞荷載標準值怎么取值?...閱讀全文
豆豆63 2021-03-25 853 2
只有負一層地下室的怎么增加支設層數,要考慮現場實際情況,一般上層支模,底下拆立桿只有點子王才會干這事吧。建議增加底板支撐、支模架拆除時間選項等優化措施。...閱讀全文
阿寧 2024-11-06 78 0
地下室立桿支撐面為底板沒有選項,是選混凝土樓板還是選擇不驗算?選混凝土樓板需要進行一般樓蓋驗算,底板澆筑支撐和底板以下層高怎么設置?...閱讀全文
阿寧 2024-11-03 96 0