我再計算時,對“每根立桿傳遞荷載的標準值”是取的梁模板計算書中“立桿驗算”中的“穩定性計算”的“立桿最大值”。但是由于立桿最大受力為14.343KN,因此樓蓋驗算即便是“施工層下設支架層數”選到了4層,但仍然算不過。但是施工層下的4層已經是最底層了。這種情況應該怎么處理?這種情況一定要計算通過才行嗎?求解

云中飛鶴
回帖時間:2018-03-10 14:37:16 1樓

1.一般性樓蓋驗算的立桿傳遞荷載標準值取值是取得板支撐-----不是梁支撐-----梁支撐下一般還是梁

2.如果還是很大的話,就要考慮減少立桿縱橫間距重新計算了

  • jebiy2018-03-11 17:26:11回復

    感覺板的長寬比對結果影響很大,每根立柱傳遞軸力5.98,同一層樓,11*3.8的板算不過,5*3.8的板可以算過!那么計算通不過的長板怎么辦?就是應該選最大的板算嗎 感覺板的長寬比對結果影響很大,每根立柱傳遞軸力5.98,同一層樓,11*3.8的板算不過,5*3.8的板可以算過!那么計算通不過的長板怎么辦?就是應該選最大的板算嗎

  • 云中飛鶴2018-03-12 08:18:07回復

    計算通不過,要看是哪一項計算通不過-----是承載力還是裂縫控制,如果是承載力,那個就需要鋪設型鋼梁或鋼板了,如果是裂縫,可以保留支架,隔層拆模,并增加鋼板 計算通不過,要看是哪一項計算通不過-----是承載力還是裂縫控制,如果是承載力,那個就需要鋪設型鋼梁或鋼板了,如果是裂縫,可以保留支架,隔層拆模,并增加鋼板

  • jebiy2018-03-12 17:11:17回復

    我施工層下設了3層支架,前2層和1層的正截面承載力驗算均是:“Mu1<m1這項不符合要求”,第-1層符合要求”;但是2、1、-1層3層的最大裂縫寬度計算均不符合要求。是否Mu1<m1這項可以不管?另外裂縫計算不符合要求,若采取加鋼板的方式,意思是不是采用鋼模板進行支撐? 我施工層下設了3層支架,前2層和1層的正截面承載力驗算均是:“Mu1<m1這項不符合要求”,第-1層符合要求”;但是2、1、-1層3層的最大裂縫寬度計算均不符合要求。是否Mu1<m1這項可以不管?另外裂縫計算不符合要求,若采取加鋼板的方式,意思是不是采用鋼模板進行支撐?

  • 云中飛鶴2018-03-13 08:03:25回復

    使用鋼板做墊板哦 使用鋼板做墊板哦

  • jebiy2018-03-13 11:38:27回復

    像這個11*3.8的板,用鋼墊板的話一般需要多厚多大尺寸的?如果使用整長木板做墊板是否也可以起到防止開裂的作用呢? 像這個11*3.8的板,用鋼墊板的話一般需要多厚多大尺寸的?如果使用整長木板做墊板是否也可以起到防止開裂的作用呢?

  • 云中飛鶴2018-03-13 15:09:07回復

    用合格的木架板可以 用合格的木架板可以

  • 云中飛鶴2018-03-13 15:09:32回復

    用槽鋼也是可以的 用槽鋼也是可以的

  • jebiy2018-03-13 17:06:56回復

    好的!多謝老師指點! 好的!多謝老師指點!

明朗的天
回帖時間:2018-03-09 21:10:54 2樓

這是你計算取值有問題,軟件會給你提示的:眼睛睜大,別慌,一步步看

  • jebiy2018-03-11 17:25:52回復

這種情況應該怎么處理?這種情況一定要計算通過才行嗎?求解...閱讀全文

jebiy 2018-03-09 7048 2

一般性樓蓋驗算中荷載參數欄立桿傳遞荷載標準值怎么取值?...閱讀全文

豆豆63 2021-03-25 855 2

當前施工層每根立桿傳遞荷載怎么取值呢...閱讀全文

葉Tao 2014-11-24 9858 3

模板支架對混凝土樓蓋影響分析計算書 問題一、工程屬性新澆樓板單元名稱 4B軸、C軸/1軸、2軸 當前施工層 第5層 當前施工層樓板厚度h5(mm) 150 第4層層高H4(m) 5.1 第4層混凝土樓板厚度h4(mm) 130 第3層層高H3(m) 4.5 第3層混凝土樓板厚度h3(mm) 120 板單元計算長度Bl(m) 6 板單元計算寬度Bc(m) 5 二、模板支架搭設參數樓層 立桿的橫向間距La(m) 立桿的縱向間距Lb(m) 第4層 1.5 1.5 第3層 1.8 1.8 三、荷載參數當前施工層每根立桿傳遞荷載(kN) 15 鋼筋混凝土自重(kN/m3) 25.1 模板自重(kN/m2) 0.3 四、各樓層荷載計算1、第4層荷載計算模板類型 膠合板 本層砼的齡期(天) 10 砼的實測抗壓強度f(wàn)c(N/mm2) 10.01 砼的實測抗拉強度f(wàn)tk(N/mm2) 1.001 砼的彈性模量實測值E(MPa) 25500 立桿傳遞荷載組合值:P4=15KN樓蓋自重荷載標準值:g4=h4/1000×25.1=3.263kN/m22、第3層荷載計算模板類型 膠合板 本層砼的齡期(天) 19 砼的實測抗壓強度f(wàn)c(N/mm2) 12.441 砼的實測抗拉強度f(wàn)tk(N/mm2) 1.244 砼的彈性模量實測值E(MPa) 28800 立桿傳遞荷載標準值:q3=0.436kN/m2(不清楚...閱讀全文

河山 2017-03-28 5058 1

只有負一層地下室的怎么增加支設層數,要考慮現場實際情況,一般上層支模,底下拆立桿只有點子王才會干這事吧。建議增加底板支撐、支模架拆除時間選項等優化措施。...閱讀全文

阿寧 2024-11-06 78 0