張張
發帖時間:2018-09-21 14:36:13 樓主

C55標養混凝土共六組報告,單組報告均合格,評定匯總不合格,代表值差距大可能導致的不合格。怎么處理?齡期早過不能再補混凝土了

云中飛鶴
回帖時間:2018-09-25 07:52:11 1樓

這個要進行原位強度鑒定的-----比如回彈,鉆芯;離散較大的,設計出具核定單
明朗的天
回帖時間:2018-09-24 18:31:03 2樓

可以進行原位回彈
蕊寶寶
回帖時間:2018-09-22 08:28:09 3樓

讓設計院出個設計意見應該可以,不出的話應該得采取加固措施

其他類似問題

C55標養混凝土共六組報告,單組報告均合格,評定匯總不合格,代表值差距大可能導致的不合格。怎么處理?齡期早過不能再補混凝土了...閱讀全文

張張 2018-09-21 1471 3

地下室柱墻混凝土是C45,模板是用新的膠合板支的,粉刷時的做法是:先把基層用水沖洗濕潤,表面涼干后① 涂刷混凝土界面處理劑、待干燥后再粉刷底糙;② 涂刷界面處理劑后及時跟抹一薄層粉刷砂漿的。現發生了多處起殼,請問有什么辦法解決。...閱讀全文

zrj 2012-10-04 3535 1

我的混凝土單組試驗合格,但最后評定時不合格,這種情況下是不是只需要做現場回彈合格就可以了呢,如果回彈不合格再采取鉆芯取樣,是嗎?...閱讀全文

默然- 2017-10-14 2629 4

一般項目合格率大于80%,且允許偏差未大于1.5倍的點數,為什么自動評定為不合格?...閱讀全文

承諾一輩子 2016-12-09 2186 1

3組地坪試塊不合格,怎么辦...閱讀全文

久憶 2015-11-19 3912 6

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉