一般項目合格率大于80%,且允許偏差未大于1.5倍的點數,為什么自動評定為不合格?

曼陀羅
回帖時間:2016-12-12 09:13:33 1樓

試一下再新建的一張,如果還是不合格的話有可能是表格配置問題,加一下企業qq8000563232找人工服務解決。

其他類似問題

一般項目合格率大于80%,且允許偏差未大于1.5倍的點數,為什么自動評定為不合格?...閱讀全文

承諾一輩子 2016-12-09 2186 1

品茗資料軟件中計算砼強度檢驗評定總是為不合格?該如何調整?問題補充:我是按照檢測中心砼標養試塊的數據輸入的,我自己也試了單輸一組的數據還是不行,我想問一下如何在軟件中調整一下評定標準?謝謝老師了!...閱讀全文

悲歌擊筑 2011-09-07 3759 1

我的混凝土單組試驗合格,但最后評定時不合格,這種情況下是不是只需要做現場回彈合格就可以了呢,如果回彈不合格再采取鉆芯取樣,是嗎?...閱讀全文

默然- 2017-10-14 2631 4

最近經常有客戶問小編,說我使用你們的軟件進行混凝土試塊的評定,但是評出出來的結果好像不對啊,我們混凝土試塊的設計強度是C30的,可是實際測出來有32,33。都是大于30的,那為什么還是不合格啊,是不是軟件有問題呢?答案當然是否定的,那為什么還會不合格,問題出在哪里呢?方法/步驟1第一步:大家可以看一下《混凝土強度檢驗評定標準》GBT 50107-2010,其實這里面對混凝土試塊強度有很詳細的說明,例如我們有24組試塊,設計強度為C30,實際測試強度假設全部為32.計算結果如下2第二步:雖然32大于30,但是為什么還是不合格,接下來我把規范截圖給大家3第三步:顯然,我們的試塊組數為24組,是大于20組的,那么判定系數λ就是0.95,λ就是0.85,接下來再來看計算公式Mfcu是我們的平均強度,為32,對它的要求是大于等于fcu,k+λ*Sfcu,fcu,k是設計強度,也就是30,λ是合格判定系數,已知是0.95,Sfcu是我們的方差,軟件計算出來為2.5,那么我們計算一下,30+0.95*2.5=32.38,顯然,32小于32.38.所以強度平均值不合格接下來再來看下我們的最小值fcu,min,為32.對它的要求是大于λ*fcu,k,λ為0.85,fcu,k為30,30*0.85=27,那么32是大于27的,也就是說我們的最小值符合規范要求。但是判定試塊合格,必須滿足平均...閱讀全文

奮斗 2013-12-17 6281 0

就算沒輸入數據也是合格。還有就是生成不了學習數據了。評定設置沒問題...閱讀全文