塑性收縮裂縫多在新澆筑并暴露于空氣中的結構、構件表面出現,且長短不一,互不連貫,裂縫較,類似于干燥的泥漿面。大多在混凝土初凝后(一般在澆筑后4h左右),當外界氣溫高,風速大,氣候很干燥的情況下出現。產生原因:1、混凝土澆筑后,表面沒有及時覆蓋,受風吹日曬,表面游離水分蒸發過快,產生急劇的體積收縮,而此時混凝土早期強度低,不能抵抗這種變形應為而導致開裂;
2、使用收縮率較大的水泥或水泥用量過多,或使用過量的粉砂;
3、混凝土水灰比過大,模板、墊層過于干燥,吸收水分太大等;
4、澆筑在斜坡上的混凝土,由于重為作用有向下流動產生的裂紋。
防治方法:如混凝土仍保持塑性,可采取及時壓抹一遍或重新振搗的辦法來消除,再加強覆蓋養護;
如混凝土巴硬化,可向裂縫內裝入干水泥粉,或在表面抹薄層水泥砂漿進行處理;
對于預制構件,也可在裂縫表面涂環氧膠泥或粘貼環氧玻璃布進行封閉處理,以防鋼筋銹蝕。
沉降收縮裂縫
沉降收縮裂縫多沿結構上表面鋼筋通長方向或箍筋上斷續出現,或在理設件的附近周圍出現。裂縫呈梭形,深度不大,一般到鋼筋上表面為止。多在混凝土澆筑后發生,混凝土硬化即停止。
原因分析:
混凝土澆筑振搗后,粗骨料沉落,擠出水份、空氣,表面呈現泌水,而形成豎向體積縮小沉落,這種沉落受到鋼筋、預理件、模板、大的粗骨料以及先期凝固混凝土的局部阻礙或約束,或混凝土本身各部位相互沉降量相差過大而造成裂縫。
預防措施:振搗要充分,但避免過度;
加強混凝土配制和施工操作控制,不使水灰比、砂率、坍落度過大;
可先澆筑深部位,靜停2-3h,待沉降穩定后,再與上部薄截面混凝土同時澆筑,以避免沉降過大導致裂縫。
干燥收縮裂縫
寬度較細,多在0.05-0.2mm之間。走向縱橫交錯,沒有規律性,裂縫分布不均。
原因分析:
混凝土成型后,養護不當,受到風吹日曬,表面水分散失快,體積收縮大,而內部濕度變化很小,收縮也小,因而表面收縮變形受到內部混凝土的約束,出現拉應力,引起混凝土表面開裂;
或者平臥長型構件水分蒸發,產生的體積收縮受到地基或墊層的約束,而出現干縮裂縫。
預防措施:混凝土水泥用量、水灰比和砂率不能過大;
提高粗骨料含量,以降低干縮量;
嚴格控制砂石含泥量,避免使用過量粉砂;
混凝土應振搗密實,并注意對板面進行抹壓,可在混凝土初凝后、終凝前,進行二次抹壓,以提高混凝土抗拉強度,減少收縮量;
加強混凝土早期養護。
溫度裂縫
表面溫度裂縫走向無一定規律性,梁板類長度尺寸較大的結構件,裂縫多平行于短邊;
大面積結構裂縫??v橫交錯,表面溫度裂縫多發生在施工期間,較深的或貫穿的裂縫多發生在澆后2-3個月或更長時間,縫寬受溫度變化影響交明顯,冬期較寬,夏季較細。
沿截面高度,裂縫大多呈上寬下窄狀,但個別也有下寬上窄情況,遇頂部或底板配筋較多的結構,有時也有出現中間寬兩端窄的梭形裂縫。
原因分析:
表面溫度裂縫,多由于溫差較大引起的。混凝土結構構件,特別是大體積混凝土基礎澆筑后,在硬化期間水泥放出大量水化熱,內部溫度不斷上升,使混凝土表面和內部溫差較大。
當溫度產生非均勻的降溫差時,將導致混凝土表面急劇的溫度變化而產生較大的降溫收縮,此時表面受到內部混凝土的約束,將產生很大的拉應力,而混凝土早期抗拉強度很低,因而出現裂縫。
但這種溫差僅在表面處較大,離開表面就很快減弱,因此,裂縫只在接近表面較淺的范圍出現,表面層以下結構仍保持完整。
防治方法 :
溫度裂縫對鋼筋銹蝕、碳化、抗凍融(有抗凍要求的結構)、抗疲勞(對受動荷載構件)等方面有影響,故應采取措施治理。
對表面裂縫,可采用涂兩遍環氧膠混或貼環氧玻璃布,以及抹、噴水泥砂漿等方法進行表面封閉處理,對有整體性防水、防滲要求的結構,應根據裂縫可灌程度,采用灌水泥漿或化學漿液方法進行裂縫修補,或者灌漿與表面封閉同時采用。