一、砼外觀質量通病防治

砼外觀質量通病,按其產生的原因,基本可分為兩類:一種是由于砼澆注振搗工藝不妥產生的外觀質量問題;另一種是由于模板、鋼筋和砼等綜合因素引起的外觀質量問題。

1.克服砼澆筑振搗通病

砼振搗不當產生的質量通病類型為:

1)、蜂窩;

2)、露筋;

3)、麻面;

4)、孔洞;

5)、縫隙及夾渣;

6)、墻柱底部缺陷(爛腳);???????

7)、混凝土表面不規則裂縫;

8)、缺棱掉角

二、砼質量通病形成原因及防治及處理措施

2.1蜂窩

▲預防措施:按規定使用和移動振動器。中途停歇后再澆搗時,新舊接縫范圍要小心振搗。模板安裝前應清理模板表面及模板拼縫處的粘漿,才能使接縫嚴密。若接縫寬度超過2.5mm,應予填封(使用雙面膠條),梁筋過密時應選擇相應的石子粒徑。產生原因:振搗不實或漏振;模板縫隙過大導致水泥漿流失,鋼筋較密或石子相應過大。

◆治理措施:蜂窩、露筋:先鑿除孔洞周圍疏松軟弱的混凝土,然后用壓力水或鋼絲刷洗刷干凈,對小的蜂窩孔洞用水泥砂漿抹平壓實(水泥砂漿的配合比嚴格按照混凝土攪拌站原配合比,水泥、粉煤灰、礦粉等材料供應由攪拌站提供),對大的蜂窩露筋按孔洞處理。

2.2露筋

▲預防措施:鋼筋墊塊厚度要符合設計規定的保護層厚度;墊塊放置間距適當,鋼筋直徑較小時墊塊間距宜密些,使鋼筋自重撓度減少;使用振動器必須待混凝土中氣泡完全排除后才能移動。產生原因:主筋保護層墊塊不足,導致鋼筋緊貼模板;振搗不實。

a. 澆混凝土時,檢查鋼筋位置和保護層厚度,發現問題及時修整。墊塊一般隔一米左右綁一個。

b. 鋼筋較密集時,應選配適當?shù)氖?,石子最大的粒徑不得超過結構截面最小尺寸的1/4,同時不得大于鋼筋凈距的3/4。嚴禁振搗棒撞擊鋼筋,在鋼筋密集處采用帶刀片的振動棒進行振搗。

c. 混凝土自由傾落高度超過2m時,要用串筒或溜槽進行入料。

d. 拆模時間要根據試件試驗結果正確掌握,防止過早拆模。

e. 操作時不要踩踏鋼筋,如有踩彎和脫扣者,應及時修補好。

◆治理措施:蜂窩、露筋:先鑿除孔洞周圍疏松軟弱的混凝土,然后用壓力水或鋼絲刷洗刷干凈,對小的蜂窩孔洞用水泥砂漿抹平壓實(水泥砂漿的配合比嚴格按照混凝土攪拌站原配合比,水泥、粉煤灰、礦粉等材料供應由攪拌站提供),對大的蜂窩露筋按孔洞處理。

2.3麻面

▲ 預防措施;模板應平整光滑,安裝前要把粘漿清除干凈,并滿涂隔離劑,澆搗前對模板要澆水濕潤。產生原因:模板表面不光滑;模板濕潤不夠;漏涂隔離劑。

◆治理措施:先用清水對表面沖刷干凈后,按照攪拌站原配合比配置砂漿,然后進行封堵(水泥、粉煤灰、礦粉等材料供應由攪拌站提供)。

2.4孔洞

▲ 預防措施:一方面:澆筑混凝土前派專人對墻、柱鋼筋較密集處采用鋼管撬開,以便振搗棒可以正常插入其內部,完成振搗工作;另一方面:對鋼筋較密的部位(如梁柱接頭)應分次下料,縮小分層振搗的厚度;按照規程使用振動器。產生原因:在鋼筋較密的部位,混凝土被卡住或漏振。

◆治理措施:鑿去疏松軟弱的混凝土,用壓力水或鋼絲刷洗刷干凈,支模后,刷涂純水環氧水泥漿進行封閉處理;裂縫較嚴重時,可用埋管壓力灌漿。

2.5縫隙及夾渣

▲ 預防措施:澆注前派專人對模板表明進行檢查,檢查雜物、泥沙、木屑等是否清理干凈。產生原因:模板底部及施工縫位置沒有按規定進行清理干凈,特別梁底及柱底。

◆治理措施:對梁底夾渣位置采用鋼絲刷或磨光機(帶鋼絲刷)進行打磨清理,直至混凝土表面顯示出本色為止。

2.6墻柱底部缺陷(爛腳)

▲ 預防措施:模板縫隙寬度超過2.5mm應予以填塞嚴密,特別要注意柱子的側板吊腳位置,要求必須采用1:3水泥砂漿對柱根部進行封堵,澆注混凝土前先澆足50~100mm厚的水泥砂漿產生原因:模板下口縫隙不嚴密,導致漏水泥漿;或澆筑前沒有先澆灌足夠50mm厚以上水泥砂漿。

◆治理措施:先用清水對表面沖刷干凈后,按照攪拌站原配合比配置砂漿,然后進行封堵(水泥、粉煤灰、礦粉等材料供應由攪拌站提供)。

2.7混凝土表面不規則裂縫

▲ 預防措施:?產生原因:一般是淋水保養不及時,濕潤不足,水分蒸發過快或厚大構件溫差收縮,沒有執行有關規定。

應在澆筑完畢后的12h以內(終凝后)對混凝土加以覆蓋和保濕養護:

1)、根據氣候條件,淋水次數應能使混凝土處于潤濕狀態。

2)、用塑料布覆蓋養護,應全面將混凝土蓋嚴,并保持塑料布內有凝結水。

3)、日平均氣溫低于5℃時,不得淋水。

混凝土養護時間應根據所用水泥品種確定:

1)、采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥拌制的混凝土,養護時間不得少于7d(設計有特殊要求時按照設計要求)。

2)、對摻用緩凝型外加劑或有抗滲性能要求的混凝土養護時間不得少于14d。

對不便淋水和覆蓋養護的,宜涂刷保護層(如薄膜養生液等)養護,減少混凝土內部水分蒸發。

◆治理措施:對有防水要求的樓板面采取表面涂刷2道水泥滲透結晶進行加強后按照設計要求再進行防水處理,同時要求按照要求進行及時養護,避免裂縫寬度的進一步擴大;對無防水要求的樓板配置水泥漿加膠水進行涂刷,要求不小于2遍。

2.8缺棱掉角

▲ 預防措施:指定專人監控投料,投料計量準確;攪拌時間要足夠;拆側模應在混凝土強度能保證其表面及棱角在拆除模板不受損壞時方能拆除(一般墻柱表面強度達到1N/mm2),拆除底模時要求同養試塊必須按照規范要求達到拆模強度,拆除時對構件棱角應予以保護。產生的原因:投料不準確,攪拌不均勻,出現局部強度低;或拆模板過早,拆模板方法不當。

◆治理措施:先用清水對表面沖刷干凈后,按照攪拌站原配合比配置砂漿,然后進行封堵(水泥、粉煤灰、礦粉等材料供應由攪拌站提供)。

2.9脹模

▲ 預防措施:嚴格按照技術交底內容進行墻體及柱子的加固,控制木方擺放的間距及數量,墻體及柱底加固的3~4道螺桿要求必須使用雙螺帽,混凝土振搗時嚴格控制振搗時間及振搗方式(快插慢拔、來回抽動、振動時間20~30s為宜,直至混凝土表面無汽包及表面出現浮漿、嚴禁貼近支撐體系長時間振搗)。產生的原因:墻柱加固不到位,鋼管、木方及螺桿間距較大、墻體螺帽松動、混凝土振搗方式。

◆治理措施:安排專業破鑿工,首先對脹模區域進行劃線標識,再使用專業工具對脹模區域進行細致剁毛直至混凝土表面平整度及位置達到設計圖紙要求。

五星紅旗
回帖時間:2018-07-12 17:17:04 1樓

謝謝分享

其他類似問題

目錄一、砼外觀質量通病防治 21.克服砼澆筑振搗通病 2二、砼質量通病形成原因及防治及處理措施 22.1蜂窩 22.2露筋 32.3麻面 42.4孔洞 52.5縫隙及夾渣 52.6墻柱底部缺陷(爛腳) 62.7混凝土表面不規則裂縫 72.8缺棱掉角 82.9脹模 9一、砼外觀質量通病防治砼外觀質量通病,按其產生的原因,基本可分為兩類:一種是由于砼澆注振搗工藝不妥產生的外觀質量問題;另一種是由于模板、鋼筋和砼等綜合因素引起的外觀質量問題。1.克服砼澆筑振搗通病砼振搗不當產生的質量通病類型為:1)、蜂窩;2)、露筋;3)、麻面;4)、孔洞;5)、縫隙及夾渣;6)、墻柱底部缺陷(爛腳);???????7)、混凝土表面不規則裂縫;8)、缺棱掉角二、砼質量通病形成原因及防治及處理措施2.1蜂窩▲預防措施:按規定使用和移動振動器。中途停歇后再澆搗時,新舊接縫范圍要小心振搗。模板安裝前應清理模板表面及模板拼縫處的粘漿,才能使接縫嚴密。若接縫寬度超過2.5mm,應予填封(使用雙面膠條),梁筋過密時應選擇相應的石子粒徑。產生原因:振搗不實或漏振;模板縫隙過大導致水泥漿流失,鋼筋較密或石子相應過大?!糁卫泶胧悍涓C、露筋:先鑿除孔洞周圍疏松軟弱的混凝土,然后用壓力水或鋼絲刷洗刷干凈,對小的蜂窩孔洞用水泥砂漿抹平壓實(水泥砂漿的配合比嚴格按照混凝土攪拌站原配合比,水泥、粉煤灰、礦粉等材料供應由攪拌站提供...閱讀全文

豆豆78910 2018-07-04 1287 1

1、模板http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20170825110005_9974.doc2、電氣工程中質量通病原因分析及預防措施http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20170825110056_1892.doc3、吊頂主要工程質量通病預防措施http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20170825110121_2337.doc4、鋼結構廠房安裝質量通病及防治http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20170825110145_0440.doc5、鋼筋工程質量通病防治措施http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20170825110212_0276.doc...閱讀全文

V。 2017-08-25 1980 1

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20170825162105_3099.ppt...閱讀全文

V。 2017-08-25 1997 0

塑性收縮裂縫多在新澆筑并暴露于空氣中的結構、構件表面出現,且長短不一,互不連貫,裂縫較,類似于干燥的泥漿面。大多在混凝土初凝后(一般在澆筑后4h左右),當外界氣溫高,風速大,氣候很干燥的情況下出現。產生原因:1、混凝土澆筑后,表面沒有及時覆蓋,受風吹日曬,表面游離水分蒸發過快,產生急劇的體積收縮,而此時混凝土早期強度低,不能抵抗這種變形應為而導致開裂; 2、使用收縮率較大的水泥或水泥用量過多,或使用過量的粉砂; 3、混凝土水灰比過大,模板、墊層過于干燥,吸收水分太大等; 4、澆筑在斜坡上的混凝土,由于重為作用有向下流動產生的裂紋。 防治方法:如混凝土仍保持塑性,可采取及時壓抹一遍或重新振搗的辦法來消除,再加強覆蓋養護; 如混凝土巴硬化,可向裂縫內裝入干水泥粉,或在表面抹薄層水泥砂漿進行處理; 對于預制構件,也可在裂縫表面涂環氧膠泥或粘貼環氧玻璃布進行封閉處理,以防鋼筋銹蝕。 沉降收縮裂縫 沉降收縮裂縫多沿結構上表面鋼筋通長方向或箍筋上斷續出現,或在理設件的附近周圍出現。裂縫呈梭形,深度不大,一般到鋼筋上表面為止。多在混凝土澆筑后發生,混凝土硬化即停止。 原因分析: 混凝土澆筑振搗后,粗骨料沉落,擠出水份、空氣,表面呈現泌水,而形成豎向體積縮小沉落,這種沉落受到鋼筋、預理件、模板、大的粗骨料以及先期凝固混凝土的局部阻礙或約束,或混凝土本身各部位相互沉降量相差過大而造成裂縫。 預防...閱讀全文

小人物i 2018-09-04 1292 1

1、 泵送混凝土塌落度損失、坍落度不穩定問題的原因及解決方法 1.1 產生原因 (1) 混凝土外加劑與水泥適應性不好引起混凝土塌落度損失快。 (2) 混凝土外加劑摻量不夠,緩凝、保塑效果不理想。 (3) 天氣炎熱,某些外加劑在高溫下失效;水分蒸發快;氣泡外溢造成新拌混凝土塌落度損失快。 (4) 初始混凝土塌落度太小,單位用水量太少。 (5) 工地現場與攪拌站協調不好,使罐車壓車、塞車時間太長,導致混凝土塌落度損失過大。 (6)混凝土攪拌稱量系統計量誤差大,不穩定。 (7)粗、細骨料含水率變化。(8)水泥混倉存放,混合使用。 1.2 解決途徑 (1) 調整混凝土外加劑配方,使其與水泥相適應。施工前,務必做混凝土外加劑與水泥適應性試驗。 (2) 調整砼配合比,提高或降低砂率、用水量,將混凝土初始塌落度調整到200mm以上。 (3) 摻加適量粉煤灰,代替部分水泥。 (4) 適量加大混凝土外加劑摻量, 外加劑中調整緩凝成份(尤其在溫度比平常氣溫高得多時)。 (5) 防止水分蒸發過快、氣泡外溢過快。 (6) 選用礦渣水泥或火山灰質水泥。 (7) 改善混凝土運輸車的保水、降溫裝置。 (8) 計量設備的精度應滿足有關規定,并具有法定計量部門簽發的有效合格證,加強自檢,確保計量準確。(9) 加強骨料含水率的檢測,變化時,及時調整配合比。 (10)進庫水泥應按生產廠家、品種和標號分別貯存、使用。 1...閱讀全文

地球是我拯救的i 2018-08-17 1284 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉