1、合金結構鋼的強度等級是根據( )劃分的。

A.屈服強度

B.抗拉強度

C.抗壓強度

D.抗彎強度

【答案】A,P2

【解析】考查合金結構鋼的分類。在機電工程中,低合金結構鋼最為常用,按照國家標準《低合金高強度結構鋼》GB/T 1591—2008,根據屈服強度劃分,其共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620 等強度等級。


2、關于長距離輸電線路鐵塔基礎施工測量的說法,正確的是( )。
A.根據沿途實際情況測設鐵塔基礎
B.采用鋼尺量距時的丈量長度適宜于80~100m
C.一段架空線路的測量視距長度不宜超過400m
D.大跨越檔距之間不宜采用解析法測量
【答案】C,P20
【解析】考查長距離輸電線路鐵塔基礎施工測量。
A 項不完整,長距離輸電線路定位并經檢查后,可根據起、止點和轉折點及沿途障礙物的實際情況,測設鋼塔架基礎中心樁。
B 項,當采用鋼尺量距時,其丈量長度不宜大于80m,同時不宜小于20m。

D 項,在大跨越檔距之間,通常采用電磁波測距法或解析法測量。


3、起重吊裝采用2 個以上吊點起吊時,下列吊索與水平線夾角,宜選用的角度是()。

A.45° 

B.50°

C.55° 

D.60°

【答案】D,P24

【解析】考查鋼絲繩。若采用2 個以上吊點起吊時,每點的吊索與水平線的夾角不宜小于60°。


4、下列焊接方法中,焊接飛濺最大的焊接方法是( )。

A.氣焊

B.手工電弧焊

C.CO2 氣體保護焊

D.埋弧自動焊

【答案】C,P29-30

【解析】考查二氧化碳氣體保護焊。缺點:弧光輻射較強,必須注意個人安全防護;抗風能力差,不宜在露天焊接;焊接飛濺大,焊縫成型不如埋弧焊美觀;焊接設備相比手工焊較為復雜,易出故障。


5、若無設計規定,一般負壓鍋爐的風壓試驗壓力是( )。

A.0.4Kpa 

B.0.5Kpa

C.0.6Kpa 

D.1.0Kpa

【答案】B,P77
【解析】考查電站鍋爐安裝質量控制要點。鍋爐密封工作結束后,對爐膛進行氣密試驗,并處理缺陷至合格,風壓試驗壓力按設備技術文件規定來

選擇,如無規定時,試驗壓力可按爐膛工作壓力加0.5kPa 進行正壓試驗,一般負壓鍋爐的風壓試驗壓力選0.5kPa。


6、下列靜置設備設計壓力值(P)的范圍中,正確的是( )。
A.常壓設備:P<0.12Mpa
B.低壓設備:0.12Mpa≤P<1.6Mpa
C.中壓設備:1.6Mpa≤P<10Mpa
D.高壓設備:10Mpa≤P<160Mpa
【答案】C,P78
【解析】考查靜置設備分類。按設備的設計壓力(P)分類常壓設備:P<0.1MPa;低壓設備:0.1MPa≤P<1.6MPa;中壓設備:1.6MPa≤P<10MPa;高壓設備:10MPa≤P<100MPa;超高壓設備:P≥100MPa。

注:P<0 時,為真空設備。


7、溫度取源部件安裝在合金管道拐彎處時,錯誤的做法是( )。
A.在防腐、襯里、吹掃和壓力試驗前安裝
B.用機械方法開孔
C.逆著物料流向安裝
D.取源部件軸線與管道軸線垂直相交
【答案】D,P88
【解析】考查溫度取源部件與管道安裝要求。溫度取源部件與管道垂直安裝時,取源部件軸線應與管道軸線垂直相交;在管道的拐彎處安裝時,宜逆

著物料流向,取源部件軸線應與管道軸線相重合;與管道呈傾斜角度安裝時,宜逆著物料流向,取源部件軸線應與管道軸線相交。


8、關于管道保溫層施工的做法,錯誤的是( )。
A.采用預制塊做保溫時,同層要錯縫,異層要壓縫
B.管道上的法蘭等經常維修的部位,保溫層必須采用可拆卸式的結構
C.水平管道的縱向接縫位置,要布置在管道垂直中心線45°范圍內
D.管托處的管道保溫,應不妨礙管道的膨脹位移
【答案】C,P97
【解析】考查管道保溫層施工技術要求。C 項錯誤,水平管道的縱向接縫位置,不得布置在管道垂直中心線45°范圍內。
9、在耐火陶瓷纖維內襯上施工不定型耐火材料時,其表面應做( )。

A.絕熱處理

B.防水處理

C.防火處理

D.防腐處理

【答案】B,P106
【解析】考查耐火陶瓷纖維施工技術。一般規定:
(1)制品的技術指標和結構形式符合設計要求;
(2)制品不得受潮和擠壓;
(3)切割制品時,其切口應整齊;
(4)膠粘劑使用時應攪拌均勻;
(5)粘貼面應清潔、干燥、平整,粘貼面應均勻涂刷膠粘劑;
(6)制品表面涂刷耐火涂料時,涂料應均勾、滿布,多層涂刷時,前后層應交錯;

(7)在耐火陶瓷纖維內襯上施工不定形耐火材料時,其表面應做防水處理。


10、關于建筑管道工程系統試驗的說法,正確的是( )。
A.管道的壓力試驗應在無損檢測前進行
B.通球試驗的球徑不小于排水管徑的2/3
C.高層建筑管道施工結束后應立即進行整體試驗
D.室內埋地排水管道投用前必須做灌水試驗
【答案】B,P109
【解析】考查建筑管道工程系統試驗。A 項錯誤,管道壓力試驗應在管道系統安裝結束,經外觀檢查合格、管道固定牢固、無損檢測和熱處理
合格、確保管道不再進行開孔、不再焊接作業的基礎上進行。
B 正確。
C 錯誤,高層建筑管道應先按分區、分段進行試驗,合格后再按系統進行整體試驗。

D 錯誤,室內隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗。


完整版PDF2017年二建《機電》真題及答案下載請點擊下方
2017年二建《機電》真題及答案.rar

其他類似問題

2017 年二建《機電實務》真題及解析(完整版)一、單項選擇題(共20 題,每題1 分,每題的備選項中,只有1 個最符合題意)1、合金結構鋼的強度等級是根據( )劃分的。A.屈服強度B.抗拉強度C.抗壓強度D.抗彎強度【答案】A,P2【解析】考查合金結構鋼的分類。在機電工程中,低合金結構鋼最為常用,按照國家標準《低合金高強度 ...閱讀全文

揍性! 2018-08-24 1105 0

2016年二級建造師考試真題《機電工程管理與實務》1.埋沒在基礎上的沉降觀測點,第一次觀測應在( )進行。 A.觀測點埋設后 B.設備底座就位后 C.設備安裝完成后 D.設備調整后 【參考答案】A。 【解析】:本題考查的是工程測量的原理。對于埋設在基礎上的基準點,在埋設后就開始第一次觀測,隨后的觀測在設備安裝期間連 ...閱讀全文

揍性! 2018-08-24 1044 0

2015 二級建造師《機電工程》真題及答案 一、單項選擇題(共 20 題,每一分。的備選項中只有 1個最符合題意) 個最符合題意) 1. 水準測量采用高差法,待定點的程是通過( ) A.調整水準儀試得出 B.計算得出 C.水準尺度直接讀出 D.微調補償器得出 答案:B答案解析:題考查的是測量要求和方法。高差法是采用水準儀和水準 ...閱讀全文

莫名的青春 2018-08-24 904 1

2014年二級建造師考試《機電工程》真題及參考答案 一、單項選擇題 (共20題,每題1分,每題的備選項中,只有1個最符合題意) 1.常用于設備安裝定線定位和測設已知角度的儀器是(B)。 A.激光準直儀 B.激光經緯儀 C.激光指向儀 D.激光水準儀 2.關于千斤頂使用要求的說法,錯誤的是(C) A.垂直使用時,作用力應通過承 ...閱讀全文

夢之隊 2018-08-23 920 0

一.單項選擇題(共20題,每題1分。) 1、安裝標高基準點一般設置在設備基礎的( ). A.最高點 B.最低點 C.中心標板上 D.邊緣附近【答案】D 【解析】標高基準點一般埋設在基礎邊緣且便于觀測的位置。參見教材P4。 2、同時具備耐腐蝕、耐溫及耐沖擊的塑料水管是( )。 A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯 ...閱讀全文

只為你生 2018-08-23 1111 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉