2017 年二建《機電實務》真題及解析(完整版)
一、單項選擇題(共20 題,每題1 分,每題的備選項中,只有1 個最符合題意)
1、合金結構鋼的強度等級是根據( )劃分的。
A.屈服強度
B.抗拉強度
C.抗壓強度
D.抗彎強度
【答案】A,P2
【解析】考查合金結構鋼的分類。在機電工程中,低合金結構鋼最為常用,按照國家標準《低合金高強度結構鋼》GB/T 1591—2008,根據屈服強度劃分,其共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620 等強度等級。
2、關于長距離輸電線路鐵塔基礎施工測量的說法,正確的是( )。
A.根據沿途實際情況測設鐵塔基礎
B.采用鋼尺量距時的丈量長度適宜于80~100m
C.一段架空線路的測量視距長度不宜超過400m
D.大跨越檔距之間不宜采用解析法測量
【答案】C,P20
【解析】考查長距離輸電線路鐵塔基礎施工測量。
A 項不完整,長距離輸電線路定位并經檢查后,可根據起、止點和轉折點及沿途障礙物的實際情況,測設鋼塔架基礎中心樁。
B 項,當采用鋼尺量距時,其丈量長度不宜大于80m,同時不宜小于20m。
D 項,在大跨越檔距之間,通常采用電磁波測距法或解析法測量。
3、起重吊裝采用2 個以上吊點起吊時,下列吊索與水平線夾角,宜選用的角度是()。
A.45°
B.50°
C.55°
D.60°
【答案】D,P24
【解析】考查鋼絲繩。若采用2 個以上吊點起吊時,每點的吊索與水平線的夾角不宜小于60°。
4、下列焊接方法中,焊接飛濺最大的焊接方法是( )。
A.氣焊
B.手工電弧焊
C.CO2 氣體保護焊
D.埋弧自動焊
【答案】C,P29-30
【解析】考查二氧化碳氣體保護焊。缺點:弧光輻射較強,必須注意個人安全防護;抗風能力差,不宜在露天焊接;焊接飛濺大,焊縫成型不如埋弧焊美觀;焊接設備相比手工焊較為復雜,易出故障。
5、若無設計規定,一般負壓鍋爐的風壓試驗壓力是( )。
A.0.4Kpa
B.0.5Kpa
C.0.6Kpa
D.1.0Kpa
【答案】B,P77
【解析】考查電站鍋爐安裝質量控制要點。鍋爐密封工作結束后,對爐膛進行氣密試驗,并處理缺陷至合格,風壓試驗壓力按設備技術文件規定來
選擇,如無規定時,試驗壓力可按爐膛工作壓力加0.5kPa 進行正壓試驗,一般負壓鍋爐的風壓試驗壓力選0.5kPa。
6、下列靜置設備設計壓力值(P)的范圍中,正確的是( )。
A.常壓設備:P<0.12Mpa
B.低壓設備:0.12Mpa≤P<1.6Mpa
C.中壓設備:1.6Mpa≤P<10Mpa
D.高壓設備:10Mpa≤P<160Mpa
【答案】C,P78
【解析】考查靜置設備分類。按設備的設計壓力(P)分類常壓設備:P<0.1MPa;低壓設備:0.1MPa≤P<1.6MPa;中壓設備:1.6MPa≤P<10MPa;高壓設備:10MPa≤P<100MPa;超高壓設備:P≥100MPa。
注:P<0 時,為真空設備。
7、溫度取源部件安裝在合金管道拐彎處時,錯誤的做法是( )。
A.在防腐、襯里、吹掃和壓力試驗前安裝
B.用機械方法開孔
C.逆著物料流向安裝
D.取源部件軸線與管道軸線垂直相交
【答案】D,P88
【解析】考查溫度取源部件與管道安裝要求。溫度取源部件與管道垂直安裝時,取源部件軸線應與管道軸線垂直相交;在管道的拐彎處安裝時,宜逆
著物料流向,取源部件軸線應與管道軸線相重合;與管道呈傾斜角度安裝時,宜逆著物料流向,取源部件軸線應與管道軸線相交。
8、關于管道保溫層施工的做法,錯誤的是( )。
A.采用預制塊做保溫時,同層要錯縫,異層要壓縫
B.管道上的法蘭等經常維修的部位,保溫層必須采用可拆卸式的結構
C.水平管道的縱向接縫位置,要布置在管道垂直中心線45°范圍內
D.管托處的管道保溫,應不妨礙管道的膨脹位移
【答案】C,P97
【解析】考查管道保溫層施工技術要求。C 項錯誤,水平管道的縱向接縫位置,不得布置在管道垂直中心線45°范圍內。
9、在耐火陶瓷纖維內襯上施工不定型耐火材料時,其表面應做( )。
A.絕熱處理
B.防水處理
C.防火處理
D.防腐處理
【答案】B,P106
【解析】考查耐火陶瓷纖維施工技術。一般規定:
(1)制品的技術指標和結構形式符合設計要求;
(2)制品不得受潮和擠壓;
(3)切割制品時,其切口應整齊;
(4)膠粘劑使用時應攪拌均勻;
(5)粘貼面應清潔、干燥、平整,粘貼面應均勻涂刷膠粘劑;
(6)制品表面涂刷耐火涂料時,涂料應均勾、滿布,多層涂刷時,前后層應交錯;
(7)在耐火陶瓷纖維內襯上施工不定形耐火材料時,其表面應做防水處理。
10、關于建筑管道工程系統試驗的說法,正確的是( )。
A.管道的壓力試驗應在無損檢測前進行
B.通球試驗的球徑不小于排水管徑的2/3
C.高層建筑管道施工結束后應立即進行整體試驗
D.室內埋地排水管道投用前必須做灌水試驗
【答案】B,P109
【解析】考查建筑管道工程系統試驗。A 項錯誤,管道壓力試驗應在管道系統安裝結束,經外觀檢查合格、管道固定牢固、無損檢測和熱處理
合格、確保管道不再進行開孔、不再焊接作業的基礎上進行。
B 正確。
C 錯誤,高層建筑管道應先按分區、分段進行試驗,合格后再按系統進行整體試驗。
D 錯誤,室內隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗。