2016年二級建造師考試真題《機電工程管理與實務》
1.埋沒在基礎上的沉降觀測點,第一次觀測應在( )進行。
A.觀測點埋設后
B.設備底座就位后
C.設備安裝完成后
D.設備調整后
【參考答案】A。
【解析】:本題考查的是工程測量的原理。對于埋設在基礎上的基準點,在埋設后就開始第一次觀測,隨后的觀測在設備安裝期間連續進行。參考教材P17
2.吊裝方案主要編制依據中的施工技術資料不包括( )。
A.被吊設備設計制造圖
B.設備基礎施工圖
C.吊裝參數表
D.設計會審文件
【參考答案】C。
【解析】:本題考查的是吊裝方案編制要求與方案選用。施工技術資料:主要包括被吊裝設備(構件)的設計制造圖.設備基礎施工圖.設備平立面布置圖.相關專業施工圖.設計會審文件.施工現場地質資料等。參考教材P28
3.關于描述焊接工藝評定的目的,錯誤的是( )。
A.驗證母材的可焊性
B.驗證擬定的工藝指導書是否正確
C.為制定正式的焊接工藝卡提供可靠的技術依據
D.評定施焊單位是否有能力焊出符合技術規范要求的焊接接頭
【參考答案】A
【解析】:本題考查的是焊接工藝評定的目的
1.評定施焊單位是否有能力焊出符合相關國家或行業標準.技術規范要求的焊接接頭;
2.驗證施焊單位擬訂的焊接工藝指導書是否正確;
3.為制定正式的焊接工藝指導書或焊接工藝卡提供可靠的技術依據。參考教材P31-32
4.壓力表與表管之間裝設三通旋塞閥的目的是( )。
A.提高測量精度
B.便于吹洗管路
C.減小管道噪音
D.緩沖對表的壓力沖擊
【參考答案】B。
【解析】:本題考查的是鍋爐系統主要設備的安裝技術要求。壓力表應垂直安裝,壓力表與表管之間應裝設三通旋塞閥,以便吹洗管路和更換壓力表,溫度計的標尺應朝便于觀察的方向安裝。參考教材P74
5.高強度大六角頭螺栓正確的連接要求是( )。
A.螺栓不能自由穿入螺栓孔是用氣割擴孔
B.螺栓必須一次達到擰緊力矩要求
C.施擰順序由螺栓群外圍向中心施擰
D.螺栓連接副可采用轉角法施擰
【參考答案】D。
【解析】:本題考查的是鋼結構制作與安裝技術要求。選項A:螺栓不能自由穿入時可采用絞刀或銼刀修整螺栓孔,不得采用氣割割孔;選項B:高強度螺栓連接副施擰分為初擰和終擰;選項C:施擰順序宜由螺栓群中央向外擰緊。參考教材P85
6.下列管道中,不屬于儀表管道的是( )。
A.測量管道
B.氣動信號管道
C.配線管道
D.伴熱管道
【參考答案】C。
【解析】:本題考查的是自動化儀表安裝主要施工程序。儀表管道有測量管道、氣動信號管道、氣源管道、液壓管道和伴熱管道等。參見教材P87-88
7.回轉式爐窯砌筑時,砌筑的起始點宜選擇在( )。
A.離傳動最近的焊縫處
B.檢修門(孔)處
C.工作溫度的熱端
D.支撐位置
【參考答案】C。
【解析】:本題考查的是施工前的工序交接。動態爐窯(回轉爐)的施工程序:起始點的選擇應從熱端向冷段或則從低端向高端依次砌筑。參見教材P104
8.建筑智能化系統驗收時,有線電視系統應包括的驗收文件是( )。
A.控制箱接線圖
B.防雷保護設備布置圖
C.機柜設備裝配圖
D.用戶分配電平圖
【參考答案】D。
【解析】:本題考查的是建筑智能化工程的施工程序。選項A 是建筑設備監控系統驗收文件;選項B 是防雷與接地系統的驗收文件;選項C 是機房工程驗收文件。參見教材P140。
9.下列總面積在1000~2000m2的建筑場所應申請消防驗收的是( )。
A.醫院的門診樓
B.博物館的展示廳
C.大學的食堂
D.中學的教學樓
【參考答案】D。
【解析】:本題考查的是消防工程驗收的相關規定。申請消防驗收時人員密集場所的規定:選項A(選項C):醫院的門診樓(大學的食堂)建筑總面積大于2500 ㎡;選項B:博物館的展覽廳建筑總面積需大于20000 ㎡。參見教材P148
10.關于曳引式電梯安裝的驗收要求,正確的是( )。
A.對重緩沖器不能延伸到地面實心樁墩上
B.隨機文件包括緩沖器等型式試驗證書的復印件
C.相鄰兩層門地坎距離大于10m 時,應有井道安全門
D.井道地坑地面能承受滿載轎廂靜載2 倍的重力
【參考答案】B。
【解析】:本題考查的是電梯工程的驗收要求。選項A:對重緩沖器必須能安裝在(或平行重運行區域的下邊)一直延伸到堅實地面的實心樁上;選項C:相鄰兩層門地坎間的距離大于11m 時,期間必須設置井道安全門;選項D:轎廂緩沖器支座下的底坑地面應能承受滿載轎廂靜載四倍的作用力。參加愛教材P154-155
完整版PDF2016年二建《機電》真題及答案下載請點擊下方2016年二建《機電》真題及答案.rar