一.單項選擇題(共20題,每題1分。)
1、安裝標高基準點一般設置在設備基礎的( ).
A.最高點
B.最低點
C.中心標板上
D.邊緣附近
【答案】D
【解析】標高基準點一般埋設在基礎邊緣且便于觀測的位置。參見教材P4。
2、同時具備耐腐蝕、耐溫及耐沖擊的塑料水管是( )。
A.聚乙烯管
B.聚丙烯管
C.ABS管
D.聚氯乙烯管
【答案】C
【解析】ABS工程塑料管:耐腐蝕、耐溫及耐沖擊性能均優于聚氯乙烯管。 教材P7。
3、某設備重量85t,施工現場擬采用兩臺自行式起重機抬吊方案進行就位,其中索吊具重量3t,自制專用抬梁重量5t,風力影響可略。制定吊裝方案時,最小計算載荷為( )
A.106.48t
B.108.90t
C.112.53t
D.122.76t
【答案】C
【解析】計算載荷Qj=K1K2Q=1.1×1.1×(85+3+5)=112.53(t),參見教材P11。
4、下列鋼材中,需進行焊接性試驗是( )
A.國內小鋼廠生產的20#鋼材
B.國內大型鋼廠新開發的鋼材
C.國外進口的16Mn鋼材
D.國外進口未經使用,但提供了焊接性評定資料的鋼材
【答案】D
【解析】首次使用的國外鋼材,必須進行焊接工藝評定。參見教材P17。
5、安裝在易受震動場所的雨水管道使用( )。
A.鋼管
B.鑄鐵管
C.塑料管
D.波紋管
【答案】A
【解析】易受振動的雨水管道應使用鋼管。參見教材P23。
6、室內照明燈具的施工程序中,燈具安裝接線的緊后工序是( )
A.導線并頭
B.絕緣測試
C.送電前檢查
D.燈管安裝
【答案】C
【解析】照明設備施工程序:燈具開箱檢查—燈具組裝—燈具安裝接線—送電前的檢查—送電運行。參見教材P28。
7、潔凈度等級為N3的空調風管的嚴密性檢查方法是( )。
A.測漏法檢測
B.漏風量檢測
C.漏光法檢測合格后,進行漏風量測試抽檢
D.漏光法檢測合格后,全數進行漏風量測試
【答案】D
【解析】潔凈度等級N3屬于高壓系統,高壓系統全數進行漏風量測試。
8、空調設備自動監控中的溫度傳感器是通過變送器將其溫度變化信號轉換成( )電信號
A.0--10mA
B.0--20mA
C.0--10VAC
D.0--10VDC
【答案】D
【解析】溫度傳感器通過變送器將其阻值變化信號轉換成與溫度變化成比例的0--10VDC (4--20mA)電信號。參見教材P36-37。
9、下列設備中,屬于氣體滅火系統是( )。
A.貯存容器
B.發生裝置
C.比例混合器
D.過濾器
【答案】A
【解析】氣體滅火系統包括儲存容器,容器閥、選擇閥、液體單向閥、噴嘴和閥驅(起)動裝置等系統組件。
10、在室溫條件下,工作溫度較高的干燥機與傳動電機聯軸器找正時,兩端面間隙在允許偏差內應選擇( )。
A.較大值
B.中間值
C.較小值
D.最小值
【答案】A
【解析】調整兩軸心徑向位移精度時,運行中溫度高的機器(汽輪機、干燥機)應低于溫度低的機器(發電機、鼓風機、電動機);調整兩軸線傾斜精度時,上部間隙小于下部間隙;調整兩端面間隙時選擇較大值,運行中因溫度變化引起的偏差便能得到補償。參見教材P53。 11、并列明敷電纜的中間接頭應( )。
完整版PDF2013年二建《機電》真題及答案下載請點擊下方