2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part7
1H410000機電工程技術
1H413000工業機電工程安裝技術
1H413080絕熱工程施工技術
2014、2016、2017單、2015多選
本目學習
設備及管道絕熱工程的施工方法
設備及管道絕熱工程施工技術要求
設備及管道絕熱結構組成
保冷結構的組成
由內到外,由防腐層、保冷層、防潮層、保護層組成
防腐層:不銹鋼、有色金屬及非金屬管道不需要設防腐層
保冷層:是保冷結構的核心層
防潮層:是保冷層的維護層
保護層:是保冷結構的維護層
保溫結構的組成
由防腐層、保溫層、保護層組成。(通常不設防潮層,埋地、潮濕環境才設置)
絕熱層施工方法
施工方法 | 適用性或要求 |
嵌裝層鋪法 | 大平面或平壁設備絕熱層 |
捆扎法 | 大型筒體設備及管道 |
拼砌法拼砌法 | 塊狀絕熱制品緊貼設備和管道外壁施工 |
纏繞法 | 僅適用于設計允許的小口徑管道和施工困難的管道與管束 |
螺栓固定 | 可拆卸式結構 |
焊接或鉚接 | 金屬反射絕熱結構 |
以及:填充法、粘貼法、澆注法、噴涂法、涂抹法
防潮層施工方法
防潮層施工采用——①涂抹法②捆扎法
絕熱層施工技術要求
(絕熱層施工)一般規定 【重要】
(1)分層施工
當采用一種絕熱制品,保溫層厚度≥100mm或保冷層厚度≥80mm時,應分為兩層或多層逐層施工,各層厚度宜接近。
(2)拼縫寬度
硬質或半硬質絕熱制品
用作保溫層時,拼縫寬度≤5mm;用作保冷層時,拼縫寬度≤2mm。
(3)搭接長度
絕熱層施工時,每層及層間接縫應錯開,其搭接的長度宜≥100mm。
(4)接縫位置
1)水平管道的縱向接縫位置,不得布置在管道下部垂直中心線45°范圍內。
2)當采用大管徑的多塊硬質成型絕熱制品時,絕熱層的縱向接縫位置可不受此限制,但應偏離管道垂直中心線位置。
(5)附件要求 (閱讀了解)
1)保冷設備及管道上的裙座、支座、吊耳、儀表管座、支吊架等附件,必須進行保冷。
2)其保冷層長度不得小于保冷層厚度的4倍或敷設至墊塊處,保冷層厚度應為鄰近保冷層厚度的1/2,但不得小于40mm。設備裙座內、外壁均應進行保冷。