只為你生
發帖時間:2018-08-17 15:24:54 樓主

 2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part5

1H410000機電工程技術

1H413000工業機電工程安裝技術

1H413060自動化儀表工程安裝技術
2014、2015、2017單2016、多選
本目學習
自動化儀表設備安裝要求
自動化儀表線路及管路安裝要求
自動化儀表的調試要求
取源部件安裝要求【重要】

溫度取源部件安裝

(1)溫度取源部件與管道垂直安裝時,取源部件軸線應與管道軸線相垂直;與管道呈傾斜角度安裝時,宜逆著物料流向,取源部件軸線應與管道軸線相交;在管道的拐彎處安裝時,宜逆著物料流向,取源部件軸線應與管道軸線相重合。

垂直-垂直;傾斜-相交;轉彎-重合;(逆著物料流向)

(2)當管道直徑不能滿足溫度計測溫深度時,應按設計文件的規定安裝擴大管。

溫度取源部件安裝

轉彎-重合;傾斜-相交; (逆著物料流向)

示意圖

壓力取源部件安裝   

壓力取源部件與溫度取源部件在同一管段上時,應安裝在溫度取源部件的上游側。

 

壓力、流量 取源部件的安裝

測壓力

 

測流量

 

流量取源部件安裝   

孔板或噴嘴采用單獨鉆孔的角接取壓時,應符合下列要求:

 1)上、下游側取壓孔軸線,分別與孔板或噴嘴上、下游側端面間的距離,應等于取壓孔直徑的1/2;

 2)取壓孔的直徑宜為4mm~10mm,上、下游側取壓孔直徑應相等;

 3)取壓孔軸線應與管道軸線垂直相交。

分析取源部件安裝  

(2)被分析的氣體內含有固體或液體雜質時,取源部件的軸線與水平線之間的仰角應大于15°。

(3)在水平和傾斜的管道上安裝分析取源部件時,安裝方位與安裝壓力取源部件的要求相同。

即:

 

儀表設備安裝【重要】

盤、臺、柜接地要求  

DCS系統

DCS系統的接地有三部分——系統電源地、信號屏蔽地、機柜安全地,

在DCS機柜內安裝有三塊接地銅排,分別與三個地對應。

三根銅排在DCS系統內互相絕緣。

每根銅排要求各自獨立連接到電氣全廠接地網上,中間無其他系統的地線接入。

具體要求如下:

1)單獨接地,不與其他系統共用接地點或接地線。

2)接地點到防雷接地或高壓電氣設備接地點的距離需大于10m。

3)每個機柜的系統電源地、信號屏蔽地、機柜安全地分別匯總接至電源柜三根銅排上,分別引至總接地點,走線盡量短而直,總接地電阻小于3Ω。

4)DCS機柜要求浮空,底座與機柜間鋪設絕緣材料,盤柜與底座連接螺栓應帶絕緣墊片。

5) DCS遠程控制站和智能采集前端就近接入電氣全廠接地網。

機械量檢測儀表安裝      

(1)電阻應變式稱重儀表的安裝應符合下列要求:

1)負荷傳感器的安裝和承載應在稱重容器及其所有部件和連接件的安裝完成后進行。

2)負荷傳感器應安裝為垂直狀態,傳感器的主軸線應與加荷軸線相重合,各個傳感器的受力應均勻。

3)當有沖擊負荷時,應按設計文件規定采取緩沖措施。

4)稱重容器與外部的連接應為軟連接;水平限制器的安裝應符合設計文件規定;傳感器的支撐面及底面均應平滑,不得有銹蝕、擦傷及雜物。

(2)機械量儀表的渦流傳感器探頭與前置放大器之間應用專用同軸電纜連接,電纜阻抗應與探頭和前置放大器相匹配。

成分分析和物性檢測儀表安裝     

(1)被分析樣品的排放管應直接與排放總管連接,總管應引至室外安全場所,其集液處應有排液裝置。

(2)可燃氣體檢測器和有毒氣體檢測器的安裝位置應根據所檢測氣體的密度確定,其密度大于空氣時,檢測器應安裝在距地面200?300mm處其密度小于空氣時,檢測器應安裝在泄漏區域的上方。

自動化儀表線路安裝要求    

儀表線路

當線路環境溫度超過65℃時應采取隔熱措施;

電纜橋架

電纜橋架的開孔應采用機械加工方法;

電纜導管

電纜導管彎曲后的角度不應小于90°;電纜導管與檢測元件或現場儀表之間,宜用金屬撓性管連接,并應設防水彎;

電纜、電線和光纜敷設

(1)敷設塑料絕緣電纜時環境溫度要求不低于0℃,敷設橡皮絕緣電纜時環境溫度要求不低于 -15℃。

(2)電纜電線敷設前,應進行——①外觀檢査②導通檢查③絕緣電阻測試。

(3)穿管敷設時,各“線”應分別采用各自的電纜導管。

(4)儀表電纜與電力電纜交叉敷設時宜成直角。

(5)塑料絕緣、橡皮絕緣多芯控制電纜的彎曲半徑,不應小于其外徑的10倍。

 注意區別:多芯電纜的彎曲半徑,不應小于其外徑的6倍

(6)補償導線應穿電纜導管或在電纜橋架內敷設,補償導線不得直接埋地敷設。

(7)同軸電纜和高頻電纜的連接應采用專用接頭。

(8)光纜敷設前應進行外觀檢查和光纖導通檢查;在光纖連接前和光纖連接后均應對光纖進行測試;光纜的靜態彎曲半徑不應小于光纜外徑的15倍(動態彎曲半徑不小于光纜外徑的20倍)。

(9)電纜在隧道或溝道內敷設時,應敷設在支架上或電纜橋架內。

自動化儀表調試的一般規定【重要】

儀表校準和試驗用的標準儀器儀表應具備有效的計量檢定合格證明,其基本誤差的絕對值不宜超過被校準儀表基本誤差絕對值的1/3。

對于施工現場不具備校準條件的儀表,可對檢定合格證明的有效性進行驗證。單臺儀表的校準點應在儀表全量程范圍內均勻選取,一般不應少于5點;回路試驗時,儀表校準點不應少于3點。

單臺儀表的校準和試驗要求  閱讀了解   

控制閥和執行機構的試驗應符合的要求—— 

(1)閥體壓力試驗和閥座密封試驗等項目,可對制造廠出具的產品合格證明和試驗報告進行驗證,對事故切斷閥應進行閥座密封試驗。

(2)應進行膜頭、缸體泄漏性試驗以及行程試驗。

(3)事故切斷閥和設計規定了全行程時間的閥門,應進行全行程時間試驗。

(4)執行機構在試驗時應調整到設計文件規定的工作狀態。

1H413060自動化儀表工程安裝技術

【例題1·單選】蒸汽管直管段上測壓力的取源部件安裝其取壓口應選擇在(  )。

A.應在管道的下半部與管道水平中心線成0°~45°夾角范圍內

B.應在管道的上半部,以及下半部與管道水平中心線成0°~45°夾角范圍內

C.應在管道的上半部與管道水平中心線成0°~45°夾角范圍內

D.應在管道的上半部

【答案】B

【例題2·單選】分布式控制系統(DCS)的接地三部分,不包括(  )。

A. 系統電源地      

B. 機柜安全地

C. 信號屏蔽地      

D. 基座等電位地

【答案】D

【例題3·單選】測溫元件安裝在易受被測物料強烈沖擊的位置,應按設計文件規定采?。?nbsp; )的措施。

A.防止變形           

B.防止彎曲

C.固定               

D.防破壞

【答案】B

其他類似問題

2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part51H410000機電工程技術1H413000工業機電工程安裝技術1H413060自動化儀表工程安裝技術2014、2015、2017單2016、多選本目學習自動化儀表設備安裝要求自動化儀表線路及管路安裝要求自動化儀表的調試要求取源部件安裝要求【重要】溫度取源部件安裝(1)溫度取源部件與管道垂直安裝時,取源部件軸線應與管道軸線相垂直;與管道呈傾斜角度安裝時,宜逆著物料流向,取源部件軸線應與管道軸線相交;在管道的拐彎處安裝時,宜逆著物料流向,取源部件軸線應與管道軸線相重合。垂直-垂直;傾斜-相交;轉彎-重合;(逆著物料流向)(2)當管道直徑不能滿足溫度計測溫深度時,應按設計文件的規定安裝擴大管。溫度取源部件安裝轉彎-重合;傾斜-相交; (逆著物料流向)示意圖壓力取源部件安裝 壓力取源部件與溫度取源部件在同一管段上時,應安裝在溫度取源部件的上游側。 壓力、流量 取源部件的安裝測壓力 測流量 流量取源部件安裝 孔板或噴嘴采用單獨鉆孔的角接取壓時,應符合下列要求: 1)上、下游側取壓孔軸線,分別與孔板或噴嘴上、下游側端面間的距離,應等于取壓孔直徑的1/2; 2)取壓孔的直徑宜為4mm~10mm,上、下游側取壓孔直徑應相等; 3)取壓孔軸線應與管道軸線垂直相交。分析取源部件安裝 (2)被分析的氣體內含有固體或液體雜質時,取源部件的軸...閱讀全文

只為你生 2018-08-17 1335 0

2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part12 1H420000機電工程項目施工管理 1H420070機電工程施工協調管理 施工現場內部協調管理 施工現場外部協調管理 1H420000機電工程項目施工管理 1H420080機電工程施工進度管理 施工進度計劃類型與編制 施工進度控制措施 施工進度計劃調整 工程費用-進度偏差分析與控制 機電工程項目施工進度計劃表示方法 橫道圖、網絡圖、流水作業圖表等,常用的有橫道圖和網絡圖兩種 橫道圖優點——編制方法直觀清晰(能清晰的表示各處工序的開始、持續時間和完成時間以及總工期)、便于計算勞動力、物資和資金的需求; 橫道圖缺點——工作關系復雜時,不能清晰的表達各工作的銜接關系;也不能表達關鍵線路和關鍵工作,不利于進度計劃動態控制。 橫道圖適用:小型項目或大型項目的子項目 影響施工進度的因素(總結內容) 設備材料的進場時間和質量 進度款的結算情況 工程變更情況 施工環境的影響 上道工序的進度和質量 自身的協調能力 各單位、各專業之間的配合、協調 完整版下載請點擊下方 2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part11.doc...閱讀全文

只為你生 2018-08-17 963 0

2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part81H410000機電工程技術1H413000工業機電工程安裝技術1H413090工業爐窯砌筑工程施工技術2014-2016單、2017沒考本目學習工業爐窯分類及砌筑材料的分類和性能工業爐窯砌筑施工技術要求工業爐窯的分類按其生產過程均可分為兩大類:動態爐窯和靜態爐窯。耐火材料的分類和性能按化學特性分類 酸性耐火材料(耐酸) 硅磚、鋯英砂磚、 堿性耐火材料(耐堿) 鎂磚、鎂鋁磚、白云石磚 中性耐火材料(耐酸、耐堿) 剛玉磚、高鋁磚、碳磚 其它耐火材料的種類和應用 膨脹縫填充材料伸縮性能好,如耐火陶瓷纖維、PVC板、發泡苯乙烯等。耐高溫涂料自粘性能好,可以涂層的形式涂刷或噴涂在爐墻高溫的側面。保護性材料如防氧化材料,表面固化材料,磚縫封固材料等。工業爐窯砌筑前的工序交接工業爐窯的砌筑工程應于爐體骨架結構和有關設備安裝完畢,經檢查合格并簽訂交接證明書后,才可進行施工。工序交接技術要求 1.在工序交接時,對上一工序及時進行質量檢查驗收并辦理工序交接手續。2.爐窯砌筑一般是工業爐窯系統工程中最后一道工序,做好爐子基礎、爐體骨架結構和有關設備安裝的檢查交接工作是加強系統工程質量管理的重要組成部分。工序交接證明書應包括的內容 1.爐子中心線和控制標高的測量記錄及必要的沉降觀測點的測量記錄;2.隱蔽工程的驗收合格...閱讀全文

只為你生 2018-08-17 1416 0

2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part7 1H410000機電工程技術1H413000工業機電工程安裝技術1H413080絕熱工程施工技術2014、2016、2017單、2015多選本目學習設備及管道絕熱工程的施工方法設備及管道絕熱工程施工技術要求 設備及管道絕熱結構組成 保冷結構的組成 由內到外,由防腐層、保冷層、防潮層、保護層組成 防腐層:不銹鋼、有色金屬及非金屬管道不需要設防腐層 保冷層:是保冷結構的核心層 防潮層:是保冷層的維護層 保護層:是保冷結構的維護層 保溫結構的組成 由防腐層、保溫層、保護層組成。(通常不設防潮層,埋地、潮濕環境才設置) 絕熱層施工方法 施工方法 適用性或要求 嵌裝層鋪法 大平面或平壁設備絕熱層 捆扎法 大型筒體設備及管道 拼砌法拼砌法 塊狀絕熱制品緊貼設備和管道外壁施工 ...閱讀全文

只為你生 2018-08-17 1010 0

2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part6 1H410000機電工程技術1H413070防腐工程安裝技術2014、2016、2017單、2015多選2017案例本目學習設備及管道防腐蝕工程 施工方法設備及管道防腐蝕工程 施工要求 設備及管道腐蝕類型及防腐蝕措施【重要】 防腐蝕(技術)措施 閱讀了解 ①介質處理 ②金屬表面覆蓋層如,涂料涂層、金屬涂層、襯里、管道防腐層 ③電化學保護(主要以陰極保護為主) 如,硫酸設備可采用陽極保護技術,管道、管網以及儲罐常采用陰極保護技術。 ④添加緩蝕劑 涂料涂層施工方法 涂料涂層施工方法一般可分為刷涂法、滾涂法、空氣噴涂法和高壓無氣噴涂法。 選擇高壓無氣噴涂法理由——首先高壓無氣噴涂法適宜于大面積的物體涂裝(符合案例背景條件) 克服了一般空氣噴涂時,發生涂料回彈和大量漆霧飛揚的現象;不僅節省了漆料,而且減少了污染,改善了勞動條件;工作效率較一般空氣噴涂提高了數倍至十幾倍;涂膜質量較好。 金屬涂層施工方法 設備及管道表面金屬涂層主要采用熱噴涂法施工。 金屬熱噴涂工藝——基體表面預處理、熱噴涂、后處理、精加工等過程。 襯里施工方法 襯里 主要的施工方法 塊材襯里 ...閱讀全文

只為你生 2018-08-17 1341 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉