2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part5
1H410000機電工程技術
1H413000工業機電工程安裝技術
1H413060自動化儀表工程安裝技術
2014、2015、2017單2016、多選
本目學習
自動化儀表設備安裝要求
自動化儀表線路及管路安裝要求
自動化儀表的調試要求
取源部件安裝要求【重要】
溫度取源部件安裝
(1)溫度取源部件與管道垂直安裝時,取源部件軸線應與管道軸線相垂直;與管道呈傾斜角度安裝時,宜逆著物料流向,取源部件軸線應與管道軸線相交;在管道的拐彎處安裝時,宜逆著物料流向,取源部件軸線應與管道軸線相重合。
垂直-垂直;傾斜-相交;轉彎-重合;(逆著物料流向)
(2)當管道直徑不能滿足溫度計測溫深度時,應按設計文件的規定安裝擴大管。
溫度取源部件安裝
轉彎-重合;傾斜-相交; (逆著物料流向)
示意圖
壓力取源部件安裝
壓力取源部件與溫度取源部件在同一管段上時,應安裝在溫度取源部件的上游側。
壓力、流量 取源部件的安裝
測壓力
測流量
流量取源部件安裝
孔板或噴嘴采用單獨鉆孔的角接取壓時,應符合下列要求:
1)上、下游側取壓孔軸線,分別與孔板或噴嘴上、下游側端面間的距離,應等于取壓孔直徑的1/2;
2)取壓孔的直徑宜為4mm~10mm,上、下游側取壓孔直徑應相等;
3)取壓孔軸線應與管道軸線垂直相交。
分析取源部件安裝
(2)被分析的氣體內含有固體或液體雜質時,取源部件的軸線與水平線之間的仰角應大于15°。
(3)在水平和傾斜的管道上安裝分析取源部件時,安裝方位與安裝壓力取源部件的要求相同。
即:
儀表設備安裝【重要】
盤、臺、柜接地要求
DCS系統
DCS系統的接地有三部分——系統電源地、信號屏蔽地、機柜安全地,
在DCS機柜內安裝有三塊接地銅排,分別與三個地對應。
三根銅排在DCS系統內互相絕緣。
每根銅排要求各自獨立連接到電氣全廠接地網上,中間無其他系統的地線接入。
具體要求如下:
1)單獨接地,不與其他系統共用接地點或接地線。
2)接地點到防雷接地或高壓電氣設備接地點的距離需大于10m。
3)每個機柜的系統電源地、信號屏蔽地、機柜安全地分別匯總接至電源柜三根銅排上,分別引至總接地點,走線盡量短而直,總接地電阻小于3Ω。
4)DCS機柜要求浮空,底座與機柜間鋪設絕緣材料,盤柜與底座連接螺栓應帶絕緣墊片。
5) DCS遠程控制站和智能采集前端就近接入電氣全廠接地網。
機械量檢測儀表安裝
(1)電阻應變式稱重儀表的安裝應符合下列要求:
1)負荷傳感器的安裝和承載應在稱重容器及其所有部件和連接件的安裝完成后進行。
2)負荷傳感器應安裝為垂直狀態,傳感器的主軸線應與加荷軸線相重合,各個傳感器的受力應均勻。
3)當有沖擊負荷時,應按設計文件規定采取緩沖措施。
4)稱重容器與外部的連接應為軟連接;水平限制器的安裝應符合設計文件規定;傳感器的支撐面及底面均應平滑,不得有銹蝕、擦傷及雜物。
(2)機械量儀表的渦流傳感器探頭與前置放大器之間應用專用同軸電纜連接,電纜阻抗應與探頭和前置放大器相匹配。
成分分析和物性檢測儀表安裝
(1)被分析樣品的排放管應直接與排放總管連接,總管應引至室外安全場所,其集液處應有排液裝置。
(2)可燃氣體檢測器和有毒氣體檢測器的安裝位置應根據所檢測氣體的密度確定,其密度大于空氣時,檢測器應安裝在距地面200?300mm處其密度小于空氣時,檢測器應安裝在泄漏區域的上方。
自動化儀表線路安裝要求
儀表線路
當線路環境溫度超過65℃時應采取隔熱措施;
電纜橋架
電纜橋架的開孔應采用機械加工方法;
電纜導管
電纜導管彎曲后的角度不應小于90°;電纜導管與檢測元件或現場儀表之間,宜用金屬撓性管連接,并應設防水彎;
電纜、電線和光纜敷設
(1)敷設塑料絕緣電纜時環境溫度要求不低于0℃,敷設橡皮絕緣電纜時環境溫度要求不低于 -15℃。
(2)電纜電線敷設前,應進行——①外觀檢査②導通檢查③絕緣電阻測試。
(3)穿管敷設時,各“線”應分別采用各自的電纜導管。
(4)儀表電纜與電力電纜交叉敷設時宜成直角。
(5)塑料絕緣、橡皮絕緣多芯控制電纜的彎曲半徑,不應小于其外徑的10倍。
注意區別:多芯電纜的彎曲半徑,不應小于其外徑的6倍
(6)補償導線應穿電纜導管或在電纜橋架內敷設,補償導線不得直接埋地敷設。
(7)同軸電纜和高頻電纜的連接應采用專用接頭。
(8)光纜敷設前應進行外觀檢查和光纖導通檢查;在光纖連接前和光纖連接后均應對光纖進行測試;光纜的靜態彎曲半徑不應小于光纜外徑的15倍(動態彎曲半徑不小于光纜外徑的20倍)。
(9)電纜在隧道或溝道內敷設時,應敷設在支架上或電纜橋架內。
自動化儀表調試的一般規定【重要】
儀表校準和試驗用的標準儀器儀表應具備有效的計量檢定合格證明,其基本誤差的絕對值不宜超過被校準儀表基本誤差絕對值的1/3。
對于施工現場不具備校準條件的儀表,可對檢定合格證明的有效性進行驗證。單臺儀表的校準點應在儀表全量程范圍內均勻選取,一般不應少于5點;回路試驗時,儀表校準點不應少于3點。
單臺儀表的校準和試驗要求 閱讀了解
控制閥和執行機構的試驗應符合的要求——
(1)閥體壓力試驗和閥座密封試驗等項目,可對制造廠出具的產品合格證明和試驗報告進行驗證,對事故切斷閥應進行閥座密封試驗。
(2)應進行膜頭、缸體泄漏性試驗以及行程試驗。
(3)事故切斷閥和設計規定了全行程時間的閥門,應進行全行程時間試驗。
(4)執行機構在試驗時應調整到設計文件規定的工作狀態。
1H413060自動化儀表工程安裝技術
【例題1·單選】蒸汽管直管段上測壓力的取源部件安裝其取壓口應選擇在( )。
A.應在管道的下半部與管道水平中心線成0°~45°夾角范圍內
B.應在管道的上半部,以及下半部與管道水平中心線成0°~45°夾角范圍內
C.應在管道的上半部與管道水平中心線成0°~45°夾角范圍內
D.應在管道的上半部
【答案】B
【例題2·單選】分布式控制系統(DCS)的接地三部分,不包括( )。
A. 系統電源地
B. 機柜安全地
C. 信號屏蔽地
D. 基座等電位地
【答案】D
【例題3·單選】測溫元件安裝在易受被測物料強烈沖擊的位置,應按設計文件規定采?。?nbsp; )的措施。
A.防止變形
B.防止彎曲
C.固定
D.防破壞
【答案】B