只為你生
發帖時間:2018-08-17 15:31:02 樓主

2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part6

1H410000機電工程技術
1H413070防腐工程安裝技術
2014、2016、2017單、2015多選
2017案例
本目學習
設備及管道防腐蝕工程  施工方法
設備及管道防腐蝕工程  施工要求

設備及管道腐蝕類型及防腐蝕措施【重要】

防腐蝕(技術)措施       閱讀了解

①介質處理

②金屬表面覆蓋層如,涂料涂層、金屬涂層、襯里、管道防腐層

③電化學保護(主要以陰極保護為主)

如,硫酸設備可采用陽極保護技術,管道、管網以及儲罐常采用陰極保護技術。

④添加緩蝕劑

涂料涂層施工方法    

涂料涂層施工方法一般可分為刷涂法、滾涂法、空氣噴涂法和高壓無氣噴涂法。

選擇高壓無氣噴涂法理由——首先高壓無氣噴涂法適宜于大面積的物體涂裝(符合案例背景條件)

克服了一般空氣噴涂時,發生涂料回彈和大量漆霧飛揚的現象;不僅節省了漆料,而且減少了污染,改善了勞動條件;工作效率較一般空氣噴涂提高了數倍至十幾倍;涂膜質量較好。

金屬涂層施工方法     

設備及管道表面金屬涂層主要采用熱噴涂法施工。

金屬熱噴涂工藝——基體表面預處理、熱噴涂、后處理、精加工等過程。

襯里施工方法    

襯里

主要的施工方法

塊材襯里

膠泥襯砌法

纖維增強塑料襯里

鋪貼法(連續或間斷施工)

纖維增強酚醛樹脂襯里應采用間斷法施工

噴射法

橡膠襯里

粘貼法

塑料襯里

焊接或粘貼

鉛襯里

襯鉛、搪鉛

鉛襯里

鉛襯里適用于常壓或壓力不高、溫度較低和靜載荷作用下工作的設備;真空操作的設備、受振動和有沖擊的設備不宜采用。鉛襯里常用在制作輸送硫酸的泵、管道和閥等。

設備及管道表面處理技術要求

表面處理方法     

工具除銹St、噴射或拋射除銹 Sa

表面處理等級    

St2級、 St3級; Sa1級、 Sa2級、 Sa2.5級、 Sa3級

表面處理要求    

(1)當設計對基體表面處理無要求時,其基體表面處理的質量要求應符合下表要求

覆蓋層類別

表面處理

質量等級

金屬熱噴涂層

Sa3級

……搪鉛……涂料涂層……

Sa2.5級

水玻璃膠泥磚板襯里、涂料涂層、

聚丁膠乳水泥砂漿襯里

Sa2級

或St3級

襯鉛、塑料板非粘結襯里

Sa1級

或St2級

設備及管道防腐蝕施工要求【必會】

涂料涂層施工要求    

施工環境溫度宜為10℃∽30℃,相對濕度不宜大于85%,或被涂覆的基體表面溫度應比露點溫度高3℃。氟涂料、富鋅涂料宜采用噴涂法施工。

設備及管道防腐蝕施工要求 

鉛襯里施工要求    

搪鉛法施工:

搪鉛設備基體表面處理后應露出金屬光澤;(設計無要求時,Sa2.5級),直接搪鉛法搪鉛不應少于2層。間接搪鉛法應先在被搪鉛表面采用加熱涂錫法進行掛錫,掛錫厚度符合要求。搪鉛時,每層應進行中間檢查。厚度應均勻一致,不應有夾渣、裂紋、鼓泡、氣孔、焊瘤等缺陷。  

其他類似問題

2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part6 1H410000機電工程技術1H413070防腐工程安裝技術2014、2016、2017單、2015多選2017案例本目學習設備及管道防腐蝕工程 施工方法設備及管道防腐蝕工程 施工要求 設備及管道腐蝕類型及防腐蝕措施【重要】 防腐蝕(技術)措施 閱讀了解 ①介質處理 ②金屬表面覆蓋層如,涂料涂層、金屬涂層、襯里、管道防腐層 ③電化學保護(主要以陰極保護為主) 如,硫酸設備可采用陽極保護技術,管道、管網以及儲罐常采用陰極保護技術。 ④添加緩蝕劑 涂料涂層施工方法 涂料涂層施工方法一般可分為刷涂法、滾涂法、空氣噴涂法和高壓無氣噴涂法。 選擇高壓無氣噴涂法理由——首先高壓無氣噴涂法適宜于大面積的物體涂裝(符合案例背景條件) 克服了一般空氣噴涂時,發生涂料回彈和大量漆霧飛揚的現象;不僅節省了漆料,而且減少了污染,改善了勞動條件;工作效率較一般空氣噴涂提高了數倍至十幾倍;涂膜質量較好。 金屬涂層施工方法 設備及管道表面金屬涂層主要采用熱噴涂法施工。 金屬熱噴涂工藝——基體表面預處理、熱噴涂、后處理、精加工等過程。 襯里施工方法 襯里 主要的施工方法 塊材襯里 ...閱讀全文

只為你生 2018-08-17 1341 0

2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part12 1H420000機電工程項目施工管理 1H420070機電工程施工協調管理 施工現場內部協調管理 施工現場外部協調管理 1H420000機電工程項目施工管理 1H420080機電工程施工進度管理 施工進度計劃類型與編制 施工進度控制措施 施工進度計劃調整 工程費用-進度偏差分析與控制 機電工程項目施工進度計劃表示方法 橫道圖、網絡圖、流水作業圖表等,常用的有橫道圖和網絡圖兩種 橫道圖優點——編制方法直觀清晰(能清晰的表示各處工序的開始、持續時間和完成時間以及總工期)、便于計算勞動力、物資和資金的需求; 橫道圖缺點——工作關系復雜時,不能清晰的表達各工作的銜接關系;也不能表達關鍵線路和關鍵工作,不利于進度計劃動態控制。 橫道圖適用:小型項目或大型項目的子項目 影響施工進度的因素(總結內容) 設備材料的進場時間和質量 進度款的結算情況 工程變更情況 施工環境的影響 上道工序的進度和質量 自身的協調能力 各單位、各專業之間的配合、協調 完整版下載請點擊下方 2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part11.doc...閱讀全文

只為你生 2018-08-17 963 0

2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part81H410000機電工程技術1H413000工業機電工程安裝技術1H413090工業爐窯砌筑工程施工技術2014-2016單、2017沒考本目學習工業爐窯分類及砌筑材料的分類和性能工業爐窯砌筑施工技術要求工業爐窯的分類按其生產過程均可分為兩大類:動態爐窯和靜態爐窯。耐火材料的分類和性能按化學特性分類 酸性耐火材料(耐酸) 硅磚、鋯英砂磚、 堿性耐火材料(耐堿) 鎂磚、鎂鋁磚、白云石磚 中性耐火材料(耐酸、耐堿) 剛玉磚、高鋁磚、碳磚 其它耐火材料的種類和應用 膨脹縫填充材料伸縮性能好,如耐火陶瓷纖維、PVC板、發泡苯乙烯等。耐高溫涂料自粘性能好,可以涂層的形式涂刷或噴涂在爐墻高溫的側面。保護性材料如防氧化材料,表面固化材料,磚縫封固材料等。工業爐窯砌筑前的工序交接工業爐窯的砌筑工程應于爐體骨架結構和有關設備安裝完畢,經檢查合格并簽訂交接證明書后,才可進行施工。工序交接技術要求 1.在工序交接時,對上一工序及時進行質量檢查驗收并辦理工序交接手續。2.爐窯砌筑一般是工業爐窯系統工程中最后一道工序,做好爐子基礎、爐體骨架結構和有關設備安裝的檢查交接工作是加強系統工程質量管理的重要組成部分。工序交接證明書應包括的內容 1.爐子中心線和控制標高的測量記錄及必要的沉降觀測點的測量記錄;2.隱蔽工程的驗收合格...閱讀全文

只為你生 2018-08-17 1416 0

2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part7 1H410000機電工程技術1H413000工業機電工程安裝技術1H413080絕熱工程施工技術2014、2016、2017單、2015多選本目學習設備及管道絕熱工程的施工方法設備及管道絕熱工程施工技術要求 設備及管道絕熱結構組成 保冷結構的組成 由內到外,由防腐層、保冷層、防潮層、保護層組成 防腐層:不銹鋼、有色金屬及非金屬管道不需要設防腐層 保冷層:是保冷結構的核心層 防潮層:是保冷層的維護層 保護層:是保冷結構的維護層 保溫結構的組成 由防腐層、保溫層、保護層組成。(通常不設防潮層,埋地、潮濕環境才設置) 絕熱層施工方法 施工方法 適用性或要求 嵌裝層鋪法 大平面或平壁設備絕熱層 捆扎法 大型筒體設備及管道 拼砌法拼砌法 塊狀絕熱制品緊貼設備和管道外壁施工 ...閱讀全文

只為你生 2018-08-17 1010 0

2018一級建造師《機電工程管理與實務》考點part51H410000機電工程技術1H413000工業機電工程安裝技術1H413060自動化儀表工程安裝技術2014、2015、2017單2016、多選本目學習自動化儀表設備安裝要求自動化儀表線路及管路安裝要求自動化儀表的調試要求取源部件安裝要求【重要】溫度取源部件安裝(1)溫度取源部件與管道垂直安裝時,取源部件軸線應與管道軸線相垂直;與管道呈傾斜角度安裝時,宜逆著物料流向,取源部件軸線應與管道軸線相交;在管道的拐彎處安裝時,宜逆著物料流向,取源部件軸線應與管道軸線相重合。垂直-垂直;傾斜-相交;轉彎-重合;(逆著物料流向)(2)當管道直徑不能滿足溫度計測溫深度時,應按設計文件的規定安裝擴大管。溫度取源部件安裝轉彎-重合;傾斜-相交; (逆著物料流向)示意圖壓力取源部件安裝 壓力取源部件與溫度取源部件在同一管段上時,應安裝在溫度取源部件的上游側。 壓力、流量 取源部件的安裝測壓力 測流量 流量取源部件安裝 孔板或噴嘴采用單獨鉆孔的角接取壓時,應符合下列要求: 1)上、下游側取壓孔軸線,分別與孔板或噴嘴上、下游側端面間的距離,應等于取壓孔直徑的1/2; 2)取壓孔的直徑宜為4mm~10mm,上、下游側取壓孔直徑應相等; 3)取壓孔軸線應與管道軸線垂直相交。分析取源部件安裝 (2)被分析的氣體內含有固體或液體雜質時,取源部件的軸...閱讀全文

只為你生 2018-08-17 1336 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉