【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:
1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;
2 不超過250m3砌體;
3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。
摘錄二:
5 磚砌體工程
5.1 一般規定
5.1.1本章適用于燒結普通磚、燒結多孔磚、混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等砌體工程。
5.1.2 用于清水墻、柱表面的磚,應邊角整齊,色澤均勻。
5.1.3 砌體砌筑時,混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等塊體的產品齡期不應小于28d。
5.1.4 有凍脹環境和條件的地區,地面以下或防潮層以下的砌體,不應采用多孔磚。
5.1.5 不同品種的磚不得在同一樓層混砌。
5.1.6 砌筑燒結普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚砌體時,磚應提前l(fā)d~2d適度濕潤,嚴禁采用干磚或處于吸水飽和狀態的磚砌筑,塊體濕潤程度宜符合下列規定:
1、燒結類塊體的相對含水率60%~70%;
2、混凝土多孔磚及混凝土實心磚不需要澆水濕潤,但在氣候干燥炎熱的情況下,宜在砌筑前對其噴水濕潤。其他非燒結類塊體的相對含水率40%~50%。
5.1.7 采用鋪漿法砌筑砌體,鋪漿長度不得超過750mm ;當施工期間氣溫超過30℃時,鋪漿長度不得超過500mm。
5.1.8 240mm 厚承重墻的每層墻的最上一皮磚,磚砌體的階臺水平面上及挑出層的外皮磚,應整磚丁砌。
5.1.9 弧拱式及平拱式過梁的灰縫應砌成楔形縫,拱底灰縫寬度不宜小于5mm ;拱頂灰縫寬度不應大于15mm,拱體的縱向及橫向灰縫應填實砂漿;平拱式過梁拱腳下面應伸人墻內不小于20mm;磚砌平拱過梁底應有1%的起拱。
5.1.10 磚過梁底部的模板及其支架拆除時,灰縫砂漿強度不應低于設計強度的75%。
5.1.11多孔磚的孔洞應垂直于受壓面砌筑。半盲孔多孔磚的封底面應朝上砌筑。
5.1.12豎向灰縫不應出現瞎縫、透明縫和假縫。
5.1.13 磚砌體施工臨時間斷處補砌時,必須將接搓處表面清理干凈,灑水濕潤,并填實砂漿,保持灰縫平直。
5.1.14 夾心復合墻的砌筑應符合下列規定:
1 墻體砌筑時,應采取措施防止空腔內掉落砂漿和雜物;
2 拉結件設置應符合設計要求,拉結件在葉墻上的擱置長度不應小于葉墻厚度的2/3,并不應小于60mm;
3保溫材料品種及性能應符合設計要求。保溫材料的澆注壓力不應對砌體強度、變形及外觀質量產生不良影響。
5.2 主控項目
5.2.1 磚和砂漿的強度等級必須符合設計要求。
抽檢數量:每一生產廠家,燒結普通磚、混凝土實心磚每15萬塊,燒結多孔磚、混凝土多孔磚、蒸壓灰砂磚及蒸壓粉煤灰磚每10萬塊各為一驗收批,不足上述數量時按1批計,抽檢數量為1組。砂漿試塊的抽檢數量執行本規范第4.0.12條的有關規定。
檢驗方法:查磚和砂漿試塊試驗報告。
5.2.2 砌體灰縫砂漿應密實飽滿,磚墻水平灰縫的砂漿飽滿度不得低于80%;磚柱水平灰縫和豎向灰縫飽滿度不得低于90%。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于5處。
檢驗方法:用百格網檢查磚底面與砂漿的粘結痕跡面積。每處檢測3塊磚,取其平均值。
5.2.3 磚砌體的轉角處和交接處應同時砌筑,嚴禁無可靠措施的內外墻分砌施工。在抗震設防烈度為8度及8度以上的地區,對不能同時砌筑而又必須留置的臨時間斷處應砌成斜搓,普通磚砌體斜搓水平投影長度不應小于高度的2/3,多孔磚砌體的斜槎長高比不應小于1/2。斜槎高度不得超過一步腳手架的高度。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于 5處。
檢驗方法:觀察檢查。
5.2.4 非抗震設防及抗震設防烈度為6度、7度地區的臨時間斷處,當不能留斜搓時,除轉角處外,可留直搓,但直搓必須做成凸搓,且應加設拉結鋼筋,拉結鋼筋應符合下列規定:
1、每120mm 墻厚放置1φ6拉結鋼筋(120mm厚墻應放置2φ6拉結鋼筋);
2、間距沿墻高不應超過500mm;且豎向間距偏差不應超過100mm;
3、埋入長度從留搓處算起每邊均不應小于500mm,對抗震設防烈度6度、7度的地區,不應小于1000mm;
4、末端應有90°彎鉤(圖5.2.4)。