Better me
發帖時間:2018-08-10 17:22:52 樓主

混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例——

混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例


混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:
1  所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;
2  不超過250m3砌體;
3  主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。
摘錄二:
6 混凝土小型空心砌塊砌體工程
6.1 一般規定
6.1.1 本章適用于普通混凝土小型空心砌塊和輕骨料混凝土小型空心砌塊(以下簡稱小砌塊)等砌體工程。
6.1.2 施工前,應按房屋設計圖編繪小砌塊平、立面排列圖,施工中應按排塊圖施工。
6.1.3 施工采用的小砌塊的產品齡期不應小于28d。
6.1.4 砌筑小砌塊時,應清除表面污物、剔除外觀質量不合格的小砌塊。
6.1.5 砌筑小砌塊砌體,宜選用專用小砌塊砌筑砂漿。
6.1.6 底層室內地面以下或防潮層以下的砌體,應采用強度等級不低于C20(或Cb20)的混凝土灌實小砌塊的孔洞。
6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌塊砌體,不需對小砌塊澆水濕潤,如遇天氣干燥炎熱,宜在砌筑前對其噴水濕潤;對輕骨料混凝土小砌塊,應提前澆水濕潤,塊體的相對含水率宜為40%~50%。雨天及小砌塊表面有浮水時,不得施工。
6.1.8 承重墻體使用的小砌塊應完整、無缺損、無裂縫。
6.1.9 小砌塊墻體應對孔對孔、肋對肋有錯縫搭砌。單排孔小砌塊的搭接長度應為塊體長度的1/2;多排孔小砌塊的搭接長度可適當調整,但不宜小于砌塊長度的1/3,且不應小于90mm。墻體的個別部位不能滿足上述要求時,應在灰縫中設置拉結鋼筋或鋼筋網片,但豎向通縫仍不得超過兩皮小砌塊。
6.1.10 小砌塊應將生產時的底面朝上反砌于墻上。
6.1.11小砌塊墻體宜逐塊坐(鋪)漿砌筑。
6.1.12在散熱器、廚房和衛生間等設備的卡具安裝處砌筑的小砌塊,宜在施工前用強度等級不低于C20(或Cb20)的混凝土將其孔洞灌實。
6.1.13 每步架墻(柱)砌筑完后,應隨即刮平墻體灰縫。
6.1.14芯柱處水上砌塊墻體砌筑應符合下列規定:
1、每一樓層芯柱處第一皮砌塊應采用開口小砌塊;
2、砌筑時應隨砌隨清除小砌塊孔內的毛邊,并將灰縫中擠出的砂漿刮凈。
6.1.15  芯柱混凝土宜選用專用小砌塊灌孔混凝土。澆筑芯柱混凝土應符合下列規定:
1、每次連續澆筑的高度宜為半個樓層,但不應大于1.8m;
2、澆筑芯柱混凝土時,砌筑砂漿強度應大于1MPa;
3、清除孔內掉落的砂漿等雜物,并用水沖淋孔壁;
4、澆筑芯柱混凝土前,應先注入適量與芯柱混凝土相同的去石砂漿;
5、每澆筑400mm~500mm高度搗實一次,或邊澆筑邊搗實。
6.1.16小砌塊復合夾心墻的砌筑應符合本規范第5.1.14條的規定。
6.2 主控項目
6.2.1 小砌塊和芯柱混凝土、砌筑砂漿的強度等級必須符合設計要求。
抽檢數量:每一生產廠家,每1萬塊小砌塊為一驗收批,不足1萬塊按一批計,抽檢數量為1組;用于多層以上建筑的基礎和底層的小砌塊抽檢數量不應少于2組。砂漿試塊的抽檢數量應執行本規范第4.0.12條的有關規定。
檢驗方法:檢查小砌塊和芯柱混凝土、砌筑砂漿試塊試驗報告。
6.2.2 砌體水平灰縫和豎向灰縫的砂漿飽滿度,按凈面積計算不得低于90%。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于5處。
檢驗方法:用專用百格網檢測小砌塊與砂漿粘結痕跡,每處檢測3塊小砌塊,取其平均值。
6.2.3 墻體轉角處和縱橫墻交接處應同時砌筑。臨時間斷處應砌成斜搓,斜搓水平投影長度不應小于斜槎高度。施工洞口可預留直槎,但在洞口砌筑和補砌時,應在直槎上下搭砌的小砌塊孔洞內用強度等級不低于C20(或Cb20)的混凝土灌實。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于5處。
檢驗方法:觀察檢查。
6.2.4 小砌塊砌體的芯柱在樓蓋處應貫通,不得削弱芯柱截面尺寸;芯柱混凝土不得漏灌。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于5處。
檢驗方法:觀察檢查。
6.3 一般項目
6.3.1 砌體的水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度宜為10mm ,但不應小于8mm,也不應大于12mm 。
抽檢數量:每檢驗批抽查不應少于5處。
抽檢方法:水平灰縫用尺量5皮小砌塊的高度折算;豎向灰縫寬度用尺量2m砌體長度折算。
6.3.2 小砌塊砌體尺寸、位置的允許偏差應按本規范第5.3.3條的規定執行。

其他類似問題

混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;2 不超過250m3砌體;3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。摘錄二:6 混凝土小型空心砌塊砌體工程6.1 一般規定6.1.1 本章適用于普通混凝土小型空心砌塊和輕骨料混凝土小型空心砌塊(以下簡稱小砌塊)等砌體工程。6.1.8 承重墻體使...閱讀全文

Better me 2018-08-10 1469 0

混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 6.1一般規定 6.1.1 本章適用于普通混凝土小型空心砌塊和輕骨料混凝土小型空 心砌塊(以下簡稱小砌塊)等砌體工程。 6.1.2 施工前,應按房屋設計圖編繪小砌塊平、立面排列圖,施工 中應按排塊圖施工。 6.1.3 施工采用的小砌塊的產品齡期不應小于28d。 6.1.4 砌筑小砌塊時,應清除表面污物、剔除外觀質量不合格的小 砌塊。 6.1.5 砌筑小砌塊砌體,宜選用專用小砌塊砌筑砂漿。 6.1.6 底層室內地面以下或防潮層以下的砌體,應采用強度等級不 低于C20(或Cb20)的混凝土灌實小砌塊的孔洞。 6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌塊砌體,不需對小砌塊澆水濕潤 ,如遇天氣干燥炎熱,宜在砌筑前對其噴水濕潤;對輕骨料混凝土小 砌塊,應提前澆水濕潤,塊體的相對含水率宜為40%~50%。雨天及小...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3655 0

混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;2 不超過250m3砌體;3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。6.1.8 承重墻體使用...閱讀全文

Better me 2018-09-20 3059 1

配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 8 配筋砌體工程 8.1 一般規定 8.1.1 配筋砌體工程除應滿足本章要求和規定外,尚應符合本規范第5章及第6章的要求和規定。 8.1.2 施工配筋小砌塊砌體剪力墻,應采用專用的小砌塊砌筑砂漿砌筑,專用小砌塊灌孔混凝土澆筑芯柱。 8.1.3 設置在灰縫內的鋼筋,應居中置于灰縫內,水平灰縫厚度應大于鋼筋直徑4mm以上。 8.2 主控項目 8.2.1 鋼筋的品種、規格、數量和設置部位應符合設計要求。 檢驗方法:檢查鋼筋的合格證書、鋼筋性能復試試驗報告、隱蔽工程記錄。 8.2.2 構造柱、芯柱、組合砌體構件、配筋砌體剪力墻構件的混凝土及砂漿的強度等級應符合設計要求。 抽檢數量:每檢驗批砌體,試塊不應小于1組,驗收批砌體試塊不得少于3組。 檢驗方法:檢查混凝...閱讀全文

Better me 2018-08-10 1878 0

磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 5 磚砌體工程 5.1 一般規定 5.1.1本章適用于燒結普通磚、燒結多孔磚、混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等砌體工程。 5.1.2 用于清水墻、柱表面的磚,應邊角整齊,色澤均勻。 5.1.3 砌體砌筑時,混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等塊體的產品齡期不應小于28d。 5.1.4 有凍脹環境和條件的地區,地面以下或防潮層以下的砌體,不應采用多孔磚。 5.1.5 不同品種的磚不得在同一樓層混砌。 5.1.6 砌筑燒結普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚砌體時,磚應提前l(fā)d~2d適度濕潤,嚴禁采用干磚或處于吸水飽和狀態的磚砌筑,塊體濕潤程度宜符合下列規定: 1、燒結類塊體的相對含水率60%~70%; 2、混凝土多孔...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2129 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉