磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例——

磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.20  砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:

1  所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;

2  不超過250m3砌體;

3  主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。

摘錄二:

5.1 一般規定

5.1.1  本章適用于燒結普通磚、燒結多孔磚、混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等砌體工程。

5.1.2  用于清水墻、柱表面的磚,應邊角整齊,色澤均勻。

5.1.3  砌體砌筑時,混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等塊體的產品齡期不應小于28d。

5.1.4  有凍脹環境和條件的地區,地面以下或防潮層以下的砌體,不應采用多孔磚。

5.1.5  不同品種的磚不得在同一樓層混砌。

5.1.6  砌筑燒結普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚砌體時,磚應提前l(fā)d~2d適度濕潤,嚴禁采用干磚或處于吸水飽和狀態的磚砌筑,塊體濕潤程度宜符合下列規定:

1  燒結類塊體的相對含水率60%~70%;

2  混凝土多孔磚及混凝土實心磚不需要澆水濕潤,但在氣候干燥炎熱的情況下,宜在砌筑前對其噴水濕潤。其他非燒結類塊體的相對含水率40%~50%。


5.1.7   采用鋪漿法砌筑砌體,鋪漿長度不得超過750mm ;當施工期間氣溫超過30℃時,鋪漿長度不得超過500mm。


5.1.8  240mm 厚承重墻的每層墻的最上一皮磚,磚砌體的階臺水平面上及挑出層的外皮磚,應整磚丁砌。


5.1.9  弧拱式及平拱式過梁的灰縫應砌成楔形縫,拱底灰縫寬度不宜小于5mm ;拱頂灰縫寬度不應大于15mm,拱體的縱向及橫向灰縫應填實砂漿;平拱式過梁拱腳下面應伸人墻內不小于20mm;磚砌平拱過梁底應有1%的起拱。


5.1.10  磚過梁底部的模板及其支架拆除時,灰縫砂漿強度不應低于設計強度的75%。


5.1.11  多孔磚的孔洞應垂直于受壓面砌筑。半盲孔多孔磚的封底面應朝上砌筑。


5.1.12  豎向灰縫不應出現瞎縫、透明縫和假縫。


5.1.13  磚砌體施工臨時間斷處補砌時,必須將接搓處表面清理干凈,灑水濕潤,并填實砂漿,保持灰縫平直。


5.1.14   夾心復合墻的砌筑應符合下列規定:

1  墻體砌筑時,應采取措施防止空腔內掉落砂漿和雜物;

2  拉結件設置應符合設計要求,拉結件在葉墻上的擱置長度不應小于葉墻厚度的2/3,并不應小于60mm;

3  保溫材料品種及性能應符合設計要求。保溫材料的澆注壓力不應對砌體強度、變形及外觀質量產生不良影響。

5.2 主控項目


5.2.1   磚和砂漿的強度等級必須符合設計要求。


抽檢數量:  每一生產廠家,燒結普通磚、混凝土實心磚每15萬塊,燒結多孔磚、混凝土多孔磚、蒸壓灰砂磚及蒸壓粉煤灰磚每10萬塊各為一驗收批,不足上述數量時按1批計,抽檢數量為1組。砂漿試塊的抽檢數量執行本規范第4.0.12條的有關規定。


檢驗方法:  查磚和砂漿試塊試驗報告。


5.2.2   砌體灰縫砂漿應密實飽滿,磚墻水平灰縫的砂漿飽滿度不得低于80%;磚柱水平灰縫和豎向灰縫飽滿度不得低于90%。


抽檢數量:  每檢驗批抽查不應少于5處。


檢驗方法:  用百格網檢查磚底面與砂漿的粘結痕跡面積。每處檢測3塊磚,取其平均值。


5.2.3   磚砌體的轉角處和交接處應同時砌筑,嚴禁無可靠措施的內外墻分砌施工。在抗震設防烈度為8度及8度以上的地區,對不能同時砌筑而又必須留置的臨時間斷處應砌成斜搓,普通磚砌體斜搓水平投影長度不應小于高度的2/3,多孔磚砌體的斜槎長高比不應小于1/2。斜槎高度不得超過一步腳手架的高度。


抽檢數量:  每檢驗批抽查不應少于5處。


檢驗方法:  觀察檢查。


5.2.4   非抗震設防及抗震設防烈度為6度、7度地區的臨時間斷處,當不能留斜搓時,除轉角處外,可留直搓,但直搓必須做成凸搓,且應加設拉結鋼筋,拉結鋼筋應符合下列規定:

1  每120mm 墻厚放置1φ6拉結鋼筋(120mm厚墻應放置2φ6拉結鋼筋);

2  間距沿墻高不應超過500mm;且豎向間距偏差不應超過100mm;

3  埋入長度從留搓處算起每邊均不應小于500mm,對抗震設防烈度6度、7度的地區,不應小于1000mm;

4  末端應有90°彎鉤(圖5.2.4)。


抽檢數量:  每檢驗批抽查不應少于5處。


檢驗方法:  觀察和尺量檢查。

5.3 一般項目


5.3.1   磚砌體組砌方法應正確,內外搭砌,上、下錯縫。清水墻、窗間墻無通縫;混水墻中不得有長度大于300mm的通縫,長度200mm~300mm的通縫每間不超過3處,且不得位于同一面墻體上。磚柱不得采用包心砌法。


抽檢數量:  每檢驗批抽查不應少于5處。


檢驗方法:  觀察檢查。砌體組砌方法抽檢每處應為3m~5m。


5.3.2   磚砌體的灰縫應橫平豎直,厚薄均勻,水平灰縫厚度及豎向灰縫寬度宜為10mm ,但不應小于8mm ,也不應大于12mm 。


抽檢數量:  每檢驗批抽查不應少于5處。


檢驗方法:  水平灰縫厚度用尺量10皮磚砌體高度折算。豎向灰縫寬度用尺量2m砌體長度折算。


5.3.3   磚砌體尺寸、位置的允許偏差及檢驗應符合表5.3.3的規定:

其他類似問題

磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 5 磚砌體工程 5.1 一般規定 5.1.1本章適用于燒結普通磚、燒結多孔磚、混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等砌體工程。 5.1.2 用于清水墻、柱表面的磚,應邊角整齊,色澤均勻。 5.1.3 砌體砌筑時,混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等塊體的產品齡期不應小于28d。 5.1.4 有凍脹環境和條件的地區,地面以下或防潮層以下的砌體,不應采用多孔磚。 5.1.5 不同品種的磚不得在同一樓層混砌。 5.1.6 砌筑燒結普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚砌體時,磚應提前l(fā)d~2d適度濕潤,嚴禁采用干磚或處于吸水飽和狀態的磚砌筑,塊體濕潤程度宜符合下列規定: 1、燒結類塊體的相對含水率60%~70%; 2、混凝土多孔...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2128 0

磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 磚砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 5.1 一般規定 5.1.1 本章適用于燒結普通磚、燒結多孔磚、混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等砌體工程。 5.1.2 用于清水墻、柱表面的磚,應邊角整齊,色澤均勻。 5.1.3 砌體砌筑時,混凝土多孔磚、混凝土實心磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚等塊體的產品齡期不應小于28d。 5.1.4 有凍脹環境和條件的地區,地面以下或防潮層以下的砌體,不應采用多孔磚。 5.1.5 不同品種的磚不得在同一樓層混砌。 5.1.6 砌筑燒結普通磚、燒結多孔磚、蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚砌體時,磚應提前l(fā)d~2d適度濕潤,嚴禁采用干磚或處于吸水飽和狀態的磚砌筑,塊體濕潤程度宜符合下列規定: 1 燒結類塊體的相對含水率60%~70%; 2 混凝土多孔磚及混凝土實心磚不需要澆水濕潤,但在氣候干燥炎熱的情況下,宜在砌筑前對其噴水濕潤。其...閱讀全文

Better me 2018-08-02 12999 0

配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 配筋砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 8 配筋砌體工程 8.1 一般規定 8.1.1 配筋砌體工程除應滿足本章要求和規定外,尚應符合本規范第5章及第6章的要求和規定。 8.1.2 施工配筋小砌塊砌體剪力墻,應采用專用的小砌塊砌筑砂漿砌筑,專用小砌塊灌孔混凝土澆筑芯柱。 8.1.3 設置在灰縫內的鋼筋,應居中置于灰縫內,水平灰縫厚度應大于鋼筋直徑4mm以上。 8.2 主控項目 8.2.1 鋼筋的品種、規格、數量和設置部位應符合設計要求。 檢驗方法:檢查鋼筋的合格證書、鋼筋性能復試試驗報告、隱蔽工程記錄。 8.2.2 構造柱、芯柱、組合砌體構件、配筋砌體剪力墻構件的混凝土及砂漿的強度等級應符合設計要求。 抽檢數量:每檢驗批砌體,試塊不應小于1組,驗收批砌體試塊不得少于3組。 檢驗方法:檢查混凝...閱讀全文

Better me 2018-08-10 1878 0

混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 混凝土小型空心砌塊砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;2 不超過250m3砌體;3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。摘錄二:6 混凝土小型空心砌塊砌體工程6.1 一般規定6.1.1 本章適用于普通混凝土小型空心砌塊和輕骨料混凝土小型空心砌塊(以下簡稱小砌塊)等砌體工程。6.1.2 施工前,應按房屋設計圖編繪小砌塊平、立面排列圖,施工中應按排塊圖施工。6.1.3 施工采用的小砌塊的產品齡期不應小于28d。6.1.4 砌筑小砌塊時,應清除表面污物、剔除外觀質量不合格的小砌塊。6.1.5 砌筑小砌塊砌體,宜選用專用小砌塊砌筑砂漿。6.1.6 底層室內地面以下或防潮層以下的砌體,應采用強度等級不低于C20(或Cb20)的混凝土灌實小砌塊的孔洞。6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌塊砌體,不需對小砌塊澆水濕潤,如遇天氣干燥炎熱,宜在砌筑前對其噴水濕潤;對輕骨料混凝土小砌塊,應提前澆水濕潤,塊體的相對含水率宜為40%~50%。雨天及小砌塊表面有浮水時,不得施工。6.1.8 承重墻體使...閱讀全文

Better me 2018-08-10 1468 0

填充墻砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 填充墻砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《砌體結構工程施工質量驗收規范》 (GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計); 填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 9.1 一般規定 9.1.l 本章適用于燒結空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等填充墻砌體工程。 9.1.2 砌筑填充墻時,輕骨料混凝土小型空心砌塊和蒸壓加氣混凝土砌塊的產品齡期不應小于28d,蒸壓加氣混凝土砌塊的含水率宜小于30%。 9.1.3 燒結空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等的運輸、裝卸過程中,嚴禁拋擲和傾倒;進場后應按品種、規格堆放整齊,堆置高度不宜超過2m。蒸壓加氣混凝土砌塊在運輸與堆放中應防止雨淋。 9.1.4 吸水率較小的輕骨料混凝土小型空心砌塊及采用薄灰砌筑法施工的蒸壓加氣混凝土砌塊,砌筑前不應對其澆(噴)水浸潤;在氣候干燥炎熱的情況下,對吸水率較小的輕骨料混凝土小型空心砌塊宜在砌筑前噴水濕潤。 9.1.5 采用普通砌筑砂漿砌筑填充墻時,燒結...閱讀全文

Better me 2018-08-02 11122 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉