施工小茗
發帖時間:2018-08-08 17:30:35 樓主

高溫風管絕熱檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例——

高溫風管絕熱檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例


高溫風管絕熱檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明——

一、填寫依據
   《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
    按材料、系統類別劃分檢驗批。
10.2主控項目
10.2.2 風管和管道的絕熱層、絕熱防潮層和保護層,應采用不燃或難燃材料,材質、密度、規格與厚度應符合設計要求。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:查對施工圖紙、合格證和做燃燒試驗。
10.2.3 風管和管道的絕熱材料進場時,應按現行國家標準《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB 50411的規定進行驗收。
    檢查數量:按I方案。
    檢查方法:按現行國家標準《建筑節能工程]拖工質量驗收規范》GB 50411的有關規定執行。
10.2.4 潔凈室(區)內的風管和管道的絕熱層,不應采用易產塵的玻璃纖維和短纖維礦棉等材料。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。

10.3一般項目
10.3.2 設備、部件、閥門的絕熱和防腐涂層,不得遮蓋銘牌標志和影響部件、閥門的操作功能;經常操作的部位應采用能單獨拆卸的絕熱結構。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查。
10.3.3 絕熱層應滿鋪,表面應平整,不應有裂縫、空隙等缺陷。當采用卷材或板材時,允許偏差應為5mm,當采用涂抹或其他方式時,允許偏差應為lOmm。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查。
10.3.4 橡塑絕熱材料的施工應符合下列規定:
    l 黏結材料應與橡塑材料相適用,無溶蝕被黏結材料的現象。
    2 絕熱層的縱、橫向接縫應錯開,縫間不應有孔隙,與管道表面應貼合緊密,不應有氣泡。
    3 矩形風管絕熱層的縱向接縫宜處于管道上部。
    4 多重絕熱層施工時,層間的拼接縫應錯開。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查。
10.3.5 風管絕熱材料采用保溫釘固定時,應符合下列規定:
    1 保溫釘與風管、部件及設備表面的連接,應采用黏結或焊接,結合應牢固,不應脫落;不得采用抽芯鉚釘或自攻螺絲等破壞風管嚴密性的固定方法。
    2 矩形風管及設備表面的保溫釘應均布,風管保溫釘數量應符合表10.3.5的規定。首行保溫釘距絕熱材料邊沿的距離應小于l20mm,保溫釘的固定壓片應松緊適度、均勻壓緊。
 


    3 絕熱材料縱向接縫不宜設在風管底面。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查。
10.3.7 風管及管道的絕熱防潮層(包括絕熱層的端部)應完整,并應封閉良好。立管的防潮層環向搭接縫口應順水流方向設置;水平管的縱向縫應位于管道的側面,并應順水流方向設置;帶有防潮層絕熱材料的拼接縫應采用粘膠帶封嚴,縫兩側粘膠帶黏結的寬度不應小于20mm。膠帶應牢固地粘貼在防潮層面上,不得有脹裂和脫落。
    檢查數量:按Ⅱ方案
    檢查方法:尺量和觀察檢查。
10.3.8 絕熱涂抹材料作絕熱層時,應分層涂抹,厚度應均勻,不得有氣泡和漏涂等缺陷,表面固化層應光滑牢固,不應有縫隙。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:觀察檢查。
10.3.9 金屬保護殼的施工應符合下列規定:
    1 金屬保護殼板材的連接應牢固嚴密,外表應整齊平整。
    2 圓形保護殼應貼緊絕熱層,不得有脫殼、褶皺、強行接口等現象。接口搭接應順水流方向設置,并應有凸筋加強,搭接尺寸應為20mm~25mm。采用自攻螺釘緊固時,螺釘間距應勻稱,且不得刺破防潮層。
    3 矩形保護殼表面應平整,楞角應規則,圓弧應均勻,底部與頂部不得有明顯的凸肚及凹陷。
    4 戶外金屬保護殼的縱、橫向接縫應順水流方向設置,縱向接縫應設在側面。保護殼與外墻面或屋頂的交接處應設泛水,且不應滲漏。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量和觀察檢查。

許金銘
回帖時間:2022-10-04 15:06:55 1樓

您好,怎么下載呢?

其他類似問題

高溫風管絕熱檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 高溫風管絕熱檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。10.2主控項目10.2.2 風管和管道的絕熱層、絕熱防潮層和保護層,應采用不燃或難燃材料,材質、密度、規格與厚度應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。10.3一般項目10.3.2 設備、部件、閥門的絕熱和防腐涂層,不得遮蓋銘牌標志和影響部件、閥門的操作功能;經常操作的部位應采用能單獨拆卸的絕熱結構。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:觀察檢查。10.3.3 絕熱層應滿鋪,表面應平整,不應有裂縫、空隙等缺陷。當采用卷材或板材時,允許偏差應為5mm,當采用涂抹或其他方式時,允許偏差應為lOmm。 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2941 1

風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、加工工藝、系統類別劃分檢驗批。4.1一般規定4.1.5 鍍鋅鋼板及含有各類復合保護層的鋼板應采用咬口連接或鉚接,不得采用焊接連接。4.1.7 凈化空調系統風管的材質應符合下列規定: 1 應按工程設計要求選用。當設計無要求時,宜采用鍍鋅鋼板,且鍍鋅層厚度不應小于lOOg/。 2 當生產工藝或環境條件要求采用非金屬風管時,應采用不燃材料或難燃材料,且表面應光滑、平整、不產塵、不易霉變。4.2主控項目4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 3927 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(恒溫恒濕空調風系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(恒溫恒濕空調風系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。 三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要 4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。 4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,...閱讀全文

Better me 2018-08-09 3068 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2671 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格示例——風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格填寫說明——一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 二、檢驗批劃分按材料、系統類別劃分檢驗批。 三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要 4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定:1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定:1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力;2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa;3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝檢驗合格的基礎上,不應進行漏風量的驗證測試。7 輸送劇毒類化學氣體及病毒的實驗室通風與空調風管的嚴...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 17342 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉