吸塵罩安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例——

吸塵罩安裝檢驗批驗收質量驗收記錄


吸塵罩安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明——

一、填寫依據
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
    按設備類型、系統類別劃分檢驗批。
7.2主控項目
7.2.9 潔凈層流罩的安裝應符合下列規定:
    1 外觀不應有變形、銹蝕、漆膜脫落等現象。
    2 應采用獨立的吊桿或支架,并應采取防止晃動的固定措施,且不得利用生產設備或壁板作為支撐。
    3 直接安裝在吊頂上的層流罩,應采取減振措施,箱體四周與吊頂板之間應密封。
    4 安裝后,應進行不少于1h的連續試運轉,且運行應正常。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:尺量、觀察檢查和查閱施工記錄。
7.3一般項目
7.3.17 高效過濾器與層流罩的安裝應符合下列規定:
    l 安裝高效過濾器的框架應平整清潔,每臺過濾器的安裝框架的平整度允許偏差應為1mm。
    2 機械密封時,應采用密封墊料,厚度宜為6mm~8mm,密封墊料應平整。安裝后墊料的壓縮應均勻,壓縮率宜為25%~30%。
    3 采用液槽密封時,槽架應水平安裝,不得有滲漏現象,槽內不應有污物和水分,槽內密封液高度不應超過2/3槽深。密封液的熔點宜高于50℃。
    4 潔凈層流罩安裝水平度偏差的應為1‰,高度允許偏差應為1mm。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。

其他類似問題

吸塵罩安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 吸塵罩安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。7.2主控項目7.2.9 潔凈層流罩的安裝應符合下列規定: 1 外觀不應有變形、銹蝕、漆膜脫落等現象。 2 應采用獨立的吊桿或支架,并應采取防止晃動的固定措施,且不得利用生產設備或壁板作為支撐。 3 直接安裝在吊頂上的層流罩,應采取減振措施,箱體四周與吊頂板之間應密封。 4 安裝后,應進行不少于1h的連續試運轉,且運行應正常。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:尺量、觀察檢查和查閱施工記錄。7.3一般項目7.3.17 高效過濾器與層流罩的安裝應符合下列規定: l 安裝高效過濾器的框架應平整清潔,每臺過濾器的安裝框架的平整度允許偏差應為1mm。施工小茗 2018-08-08 2362 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(真空吸塵系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(真空吸塵系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。6.2主控項目6.2.6 集中式真空吸塵系統的安裝應符合下列規定: l 安裝在潔凈室(區)內真空吸塵系統所采用的材料應與所在潔凈室(區)具有相容性。 2 真空吸塵系統的接口應牢固裝設在墻或地板上,并應設有蓋帽。 3 真空吸塵系統彎管的曲率半徑不應小于4倍管徑,且不得采用褶皺彎管。 4 真空吸塵系統三通的夾角不得大于45,支管不得采用四通連接。 5 集中式真空吸塵機組的安裝,應符合現行國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》GB 50231的有關規定。 檢查數量:全數。 檢查方法:尺量、觀察檢查。6.3一般項目6.3.4 集中式真空吸塵系統的安裝應符合下列規定: l 吸塵管道的坡度宜大于等于5‰,并應坡向立管、吸塵點或集塵器。 2 吸塵嘴與管道的連接,應牢固嚴密。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:尺量、觀察檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-09 1599 0

冷凝水管道安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 冷凝水管道安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.2 管道的安裝應符合下列規定: 1 隱蔽安裝部位的管道安裝完成后,應在水壓試驗,合格后方能交付隱蔽工程的施工。 2 并聯水泵的出口管道進入總管應采用順水流斜向插接的連接形式,夾角不應大于60°。 3 系統管道與設備的連接應在設備安裝完畢后進行。管道與水泵、制冷機組的接口應為柔性接管,且不得強行對口連接。與其連接的管道應設置獨立支架。 4 判定空調水系統管路沖洗、排污合格的條件是目測排出口的水色和透明度與入口的水對比應相近,且無可見雜物。當系統繼續運行2h以上,水質保持穩定后,方可與設備相貫通。 5 固定在建筑結構上的管道支、吊架,不得影響結構體的安全。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上部應高出樓層地面20mm~50mm,且不得將套管作為管道支...閱讀全文

Better me 2018-08-10 5516 0

風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 風管安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、加工工藝、系統類別劃分檢驗批。4.1一般規定4.1.5 鍍鋅鋼板及含有各類復合保護層的鋼板應采用咬口連接或鉚接,不得采用焊接連接。4.1.7 凈化空調系統風管的材質應符合下列規定: 1 應按工程設計要求選用。當設計無要求時,宜采用鍍鋅鋼板,且鍍鋅層厚度不應小于lOOg/。 2 當生產工藝或環境條件要求采用非金屬風管時,應采用不燃材料或難燃材料,且表面應光滑、平整、不產塵、不易霉變。4.2主控項目4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 ...閱讀全文

Better me 2018-08-10 3927 0

室內機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 室內機組安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按設備類型、系統類別劃分檢驗批。 8.2主控項目8.2.9 多聯機空調(熱泵)系統的安裝應符合下列規定: 1 多聯機空調(熱泵)系統室內機、室外機產品的性能、技術參數等應符合設計要求,并應具有出廠合格證、產品性能檢驗報告。 2 室內機、室外機的安裝位置、高度應符合設計及產品技術的要求,固定應可靠。室外機的通風條件應良好。 3 制冷劑應根據工程管路系統的實際情況,通過計算后進行充注。 4 安裝在戶外的室外機組應可靠接地,并應采取防雷保護措施。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:旁站、觀察檢查和查閱試驗記錄。...閱讀全文

Better me 2018-08-10 6355 0