Better me
發帖時間:2018-08-09 15:59:56 樓主

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(真空吸塵系統表格示例——

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(真空吸塵系統表格填寫說明——

一、填寫依據
    《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
    按材料、系統類別劃分檢驗批。
6.2主控項目
6.2.6 集中式真空吸塵系統的安裝應符合下列規定:
    l 安裝在潔凈室(區)內真空吸塵系統所采用的材料應與所在潔凈室(區)具有相容性。
    2 真空吸塵系統的接口應牢固裝設在墻或地板上,并應設有蓋帽。
    3 真空吸塵系統彎管的曲率半徑不應小于4倍管徑,且不得采用褶皺彎管。
    4 真空吸塵系統三通的夾角不得大于45,支管不得采用四通連接。
    5 集中式真空吸塵機組的安裝,應符合現行國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》GB 50231的有關規定。
    檢查數量:全數。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。
6.3一般項目
6.3.4 集中式真空吸塵系統的安裝應符合下列規定:
    l 吸塵管道的坡度宜大于等于5‰,并應坡向立管、吸塵點或集塵器。
    2 吸塵嘴與管道的連接,應牢固嚴密。
    檢查數量:按Ⅱ方案。
    檢查方法:尺量、觀察檢查。

其他類似問題

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(真空吸塵系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(真空吸塵系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。6.2主控項目6.2.6 集中式真空吸塵系統的安裝應符合下列規定: l 安裝在潔凈室(區)內真空吸塵系統所采用的材料應與所在潔凈室(區)具有相容性。6.3一般項目6.3.4 集中式真空吸塵系統的安裝應符合下列規定: l 吸塵管道的坡度宜大于等于5‰,并應坡向立管、吸塵點或集塵器。 2 吸塵嘴與管道的連接,應牢固嚴密。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:尺量、觀察檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-09 1598 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2671 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(排風系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(排風系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3389 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格示例——風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格填寫說明——一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 二、檢驗批劃分按材料、系統類別劃分檢驗批。 三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要 4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定:1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定:1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力;2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa;3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝檢驗合格的基礎上,不應進行漏風量的驗證測試。7 輸送劇毒類化學氣體及病毒的實驗室通風與空調風管的嚴...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 17342 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(凈化空調風系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(凈化空調風系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀...閱讀全文

Better me 2018-08-09 2494 0