《電梯安裝電氣裝置檢驗批質量驗收記錄》表格示例及填寫說明
1706
0
電梯安裝電氣裝置檢驗批質量驗收記錄表格示例——
電梯安裝電氣裝置檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)
【條文摘錄】
摘錄一:
4.10電氣裝置
主控項目
4.10.1電氣設備接地必須符合下列規定: 1.所有電氣設備及導管、線槽的外露可導電部分均必須可靠接地(PE); 2.接地支線應分別直接接至接地干線接線柱上,不得互相連接后再接地。 4.10.2導體之間和導體對地之間的絕緣電阻必須大于1000Ω/V,且其值不得小于: 1.動力電路和電氣安全裝置電路:0.5MΩ; 2.其他電路(控制、照明、信號等):0.25MΩ。
4.10.1電氣設備接地必須符合下列規定:
1.所有電氣設備及導管、線槽的外露可導電部分均必須可靠接地(PE); 2.接地支線應分別直接接至接地干線接線柱上,不得互相連接后再接地。
1.所有電氣設備及導管、線槽的外露可導電部分均必須可靠接地(PE);
2.接地支線應分別直接接至接地干線接線柱上,不得互相連接后再接地。
4.10.2導體之間和導體對地之間的絕緣電阻必須大于1000Ω/V,且其值不得小于:
1.動力電路和電氣安全裝置電路:0.5MΩ; 2.其他電路(控制、照明、信號等):0.25MΩ。
1.動力電路和電氣安全裝置電路:0.5MΩ;
2.其他電路(控制、照明、信號等):0.25MΩ。
一般項目
4.10.3主電源開關不應切斷下列供電電路: 1.轎廂照明和通風; 2.機房和滑輪間照明; 3.機房、轎頂和底坑的電源插座; 4.井道照明; 5.報警裝置。 4.10.4機房和井道內應按產品要求配線。軟線和無護套電纜應在導管、線槽或能確保起到等效防護作用的裝置中使用。護套電纜和橡套軟電纜可明敷于井道或機房內使用,但不得明敷于地面。 4.10.5導管、線槽的敷設應整齊牢固。線槽內導線總面積不應大于線槽凈面積60%;導管內導線總面積不應大于導管內凈面積40%;軟管固定間距不應大于1m,端頭固定間距不應大于0.1m。 4.10.6接地支線應采用黃綠相間的絕緣導線。 4.10.7控制柜(屏)的安裝位置應符合電梯土建布置圖中的要求。
4.10.3主電源開關不應切斷下列供電電路:
1.轎廂照明和通風; 2.機房和滑輪間照明; 3.機房、轎頂和底坑的電源插座; 4.井道照明; 5.報警裝置。
1.轎廂照明和通風;
2.機房和滑輪間照明;
3.機房、轎頂和底坑的電源插座;
4.井道照明;
5.報警裝置。
7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定: 1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定??砂锤戒汣表C記錄。 2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。
7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定:
1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定??砂锤戒汣表C記錄。 2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。
1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定??砂锤戒汣表C記錄。
2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。
其他類似問題
電梯安裝電氣裝置檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝電氣裝置檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.10電氣裝置 主控項目 4.10.1電氣設備接地必須符合下列規定: 1.所有電氣設備及導管、線槽的外露可導電部分均必須可靠 ...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 1462 0
施工小茗 2018-08-08 1706 0
電梯安裝懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.9懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置 主控項目 4.9.1繩頭組合必須安全可靠,且每個繩 ...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 1452 0
電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: ...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 1869 0
電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功 ...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 1639 0
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
意見反饋
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取