施工小茗
發帖時間:2018-08-08 14:00:46 樓主

配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格示例——

配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007)

【條文摘錄】

12 配電與照明節能工程

12.1 一般規定

12.1.1 本章適用于建筑節能工程配電與照明的施工質量驗收。

12.1.2 建筑配電與照明節能工程驗收的檢驗批劃分應按本規范第3.4.1 條的規定執行。當需要重新劃分檢驗批時,可按照系統、樓層、建筑分區劃分為若干個檢驗批。

12.1.3 建筑配電與照明節能工程的施工質量驗收,應符合本規范和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303 的有關規定外、已批準的設計圖紙、相關技術規定和合同約定內容的要求。

12.2 主控項目

12.2.1 照明光源、燈具及其附屬裝置的選擇必須符合設計要求。進場驗收時應對下列技術性能進行核查,并經監理工程師(建設單位代表)檢查認可,形成相應的驗收、核查記錄。質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應國家現行有關標準和規定。

1 熒光燈具和高強度氣體放電燈燈具的效率不應低于表12.2.1-1 的規定。

2 管型熒光燈鎮流器能效限定值應不小于表12.2.1-2 的規定。

3 照明設備諧波含量限值應符合表12.2.1-3 的規定。

注:λ式電路功率因數。

檢驗方法:觀察檢查;技術資料和性能檢測報告等質量證明文件與實物核對。

檢查數量:全數檢查。

12.2.2 低壓配電系統選擇的電纜、電線截面不得低于設計值,進場時應對其截面和每芯導體電阻值進行見證取樣送檢。每芯導體電阻值應符合表12.2.2 的規定。

檢驗方法:進場時抽樣送檢,驗收時核查檢驗報告。

檢查數量:同廠家各種規格總數的10%,且不少于2 個規格。

12.2.3 工程安裝完成后應對低壓配電系統進行調試,調試合格后應對低壓配電電源質量進行檢測。其中:

1 供電電壓允許偏差:三相供電電壓允許偏差為標稱系統電壓的±7%;單相220V 為+7%、-10%。

2 公共電網諧波電壓限值為:380V 的電網標稱電壓,電壓總諧波畸變率(THDu)為5%,奇次(1~25 次)諧波含有率為4%,偶次(2~24 次)諧波含有率為2%。

3 諧波點六不應超過表12.2.3 中規定的允許值。

4 三相電壓不平衡度允許值為2%,短時不得超過4%。

檢驗方法:在已安裝的變頻和照明燈可產生諧波的用電設備均可投入的情況下,使用三相電能質量分析儀在變壓器的低壓側測量。

檢查數量:全部檢測

12.2.4 在通電試運行中,應測試并記錄照明系統的照度和功率密度值。

1 照度值不得小于設計值的90%。

2 功率密度值應符合《建筑照明設計標準》GB 50034 中的規定。

檢驗方法:在無外界光源的情況下,檢測被檢區域內平均照度和功率密度。

檢查數量:每種功能區至少檢查2 處。

12.3 一般項目

12.3.1 母線與母線或母線與電器接線端子,當采用螺栓搭接連接時,應采用力矩扳手擰緊,制作應符合《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303 標準中有關規定。

檢驗方法:使用力矩扳手對壓接螺栓進行力矩檢測。

檢查數量:母線按檢驗批抽查10%。

12.3.2 交流單芯電纜或分相后的每相電纜宜品字型(三葉型) 敷設,且不得形成閉合鐵磁回路。

檢驗方法:觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

12.3.3 三相照明配電干線的各相負荷宜分配平衡,其最大相負荷不宜超過三相負荷平均值的115%,最小相負荷不宜小于三相負荷平均值的85%。

檢驗方法:在建筑物照明通電試運行時開啟全部照明負荷,使用三相功率計檢測各相負載電流、電壓和功率。

檢查數量:全部檢查。

其他類似問題

配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 12 配電與照明節能工程 12.1 一般規定 12.1.1 本章適用于建筑節能工程配電與照明的施工質量驗收。 12.1.2 建筑配電與照明節能工程驗 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2364 0

配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 12 配電與照明節能工程 12.1 一般規定 12.1.1 本章適用于建筑節能工程配電與照明的施工質量驗收。 12.1.2 建筑配電與照明節能工程驗 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4736 0

監測與控制系統節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 監測與控制系統節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 13 監測與控制節能工程 13.1 一般規定 13.1.1 本章適用于建筑節能工程監測與控制系統的施工質量驗收。 13.1.2 監測與控制系 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1397 0

監測與控制系統節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 監測與控制系統節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 13 監測與控制節能工程 13.1 一般規定 13.1.1 本章適用于建筑節能工程監測與控制系統的施工質量驗收。 13.1.2 監測與控制系 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1753 0

通風與空調設備節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 通風與空調設備節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 10 通風與空調節能工程 10.1 一般規定 10.1.1 本章適用于通風與空調系統節能工程施工質量的驗收。 10.1.2 通風與空調系統節能工 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4711 0