施工小茗
發帖時間:2018-08-08 13:59:52 樓主

配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格示例——

配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007)

【條文摘錄】

12 配電與照明節能工程

12.1 一般規定

12.1.1 本章適用于建筑節能工程配電與照明的施工質量驗收。

12.1.2 建筑配電與照明節能工程驗收的檢驗批劃分應按本規范第3.4.1 條的規定執行。當需要重新劃分檢驗批時,可按照系統、樓層、建筑分區劃分為若干個檢驗批。

12.1.3 建筑配電與照明節能工程的施工質量驗收,應符合本規范和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303 的有關規定外、已批準的設計圖紙、相關技術規定和合同約定內容的要求。

12.2 主控項目

12.2.1 照明光源、燈具及其附屬裝置的選擇必須符合設計要求。進場驗收時應對下列技術性能進行核查,并經監理工程師(建設單位代表)檢查認可,形成相應的驗收、核查記錄。質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應國家現行有關標準和規定。

1 熒光燈具和高強度氣體放電燈燈具的效率不應低于表12.2.1-1 的規定。

2 管型熒光燈鎮流器能效限定值應不小于表12.2.1-2 的規定。

3 照明設備諧波含量限值應符合表12.2.1-3 的規定。

注:λ式電路功率因數。

檢驗方法:觀察檢查;技術資料和性能檢測報告等質量證明文件與實物核對。

檢查數量:全數檢查。

12.2.2 低壓配電系統選擇的電纜、電線截面不得低于設計值,進場時應對其截面和每芯導體電阻值進行見證取樣送檢。每芯導體電阻值應符合表12.2.2 的規定。

檢驗方法:進場時抽樣送檢,驗收時核查檢驗報告。

檢查數量:同廠家各種規格總數的10%,且不少于2 個規格。

12.2.3 工程安裝完成后應對低壓配電系統進行調試,調試合格后應對低壓配電電源質量進行檢測。其中:

1 供電電壓允許偏差:三相供電電壓允許偏差為標稱系統電壓的±7%;單相220V 為+7%、-10%。

2 公共電網諧波電壓限值為:380V 的電網標稱電壓,電壓總諧波畸變率(THDu)為5%,奇次(1~25 次)諧波含有率為4%,偶次(2~24 次)諧波含有率為2%。

3 諧波點六不應超過表12.2.3 中規定的允許值。

4 三相電壓不平衡度允許值為2%,短時不得超過4%。

檢驗方法:在已安裝的變頻和照明燈可產生諧波的用電設備均可投入的情況下,使用三相電能質量分析儀在變壓器的低壓側測量。

檢查數量:全部檢測

12.2.4 在通電試運行中,應測試并記錄照明系統的照度和功率密度值。

1 照度值不得小于設計值的90%。

2 功率密度值應符合《建筑照明設計標準》GB 50034 中的規定。

檢驗方法:在無外界光源的情況下,檢測被檢區域內平均照度和功率密度。

檢查數量:每種功能區至少檢查2 處。

12.3 一般項目

12.3.1 母線與母線或母線與電器接線端子,當采用螺栓搭接連接時,應采用力矩扳手擰緊,制作應符合《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303 標準中有關規定。

檢驗方法:使用力矩扳手對壓接螺栓進行力矩檢測。

檢查數量:母線按檢驗批抽查10%。

12.3.2 交流單芯電纜或分相后的每相電纜宜品字型(三葉型) 敷設,且不得形成閉合鐵磁回路。

檢驗方法:觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

12.3.3 三相照明配電干線的各相負荷宜分配平衡,其最大相負荷不宜超過三相負荷平均值的115%,最小相負荷不宜小于三相負荷平均值的85%。

檢驗方法:在建筑物照明通電試運行時開啟全部照明負荷,使用三相功率計檢測各相負載電流、電壓和功率。

檢查數量:全部檢查。

其他類似問題

配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 12 配電與照明節能工程 12.1 一般規定 12.1.1 本章適用于建筑節能工程配電與照明的施工質量驗收。 12.2 主控項目 12.2.1 照明光源、燈具及其附屬裝置的選擇必須符合設計要求。施工小茗 2018-08-08 2385 0

施工小茗 2018-08-08 4790 0

配電與照明節能工程檢驗批質量驗收記錄:1、這兩個檢驗批容量是末端配電箱和燈具的數量嗎?2、這兩個檢驗批都需要做隱蔽嗎?內容隱蔽都隱蔽些什么?3、日期與普通檢驗批寫一樣時間嗎?...閱讀全文

預言 2023-06-09 854 1

監測與控制系統節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 監測與控制系統節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 13 監測與控制節能工程 13.1 一般規定 13.1.1 本章適用于建筑節能工程監測與控制系統的施工質量驗收。 13.1.2 監測與控制系統施工質量的驗收應執行《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339 相關章節的規定和本規范的規定。 13.1.3 監測與控制系統驗收的主要對象應為采暖、通風與空氣調節和配電與照明所采用的監測與控制系統,能耗計量系統以及建筑能源管理系統。 建筑節能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷熱電聯供系統、能源回收利用以及其他與節能有關的建筑設備監控部分的驗收,應參照本章的相關規定執行。 13.1.4 監測與控制系統的施工單位應依據國家相關標準的規定,對施工圖設計進行復核。當復核結果不能滿足節能要求時,應向設計單位提出修改建議,由設計單位進行設計變更,并經原節能設計審查機構批準。 13.1.5 施工單位應依據設計文件制定系統控制流程圖和節能工程施工驗收大綱。 13.1.6 監測與控制系統的驗收分為工程實施和系統檢測兩個階段。 13.1.7 工程實施由施工單位和監理單位隨工程實施過程進行,分別對施工質量管理文件、設計符...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1415 0

