21.0.1 機房工程宜包括供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、給水排水系統、綜合布線系統、監控與安全防范系統、消防系統、室內裝飾裝修和電磁屏蔽等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。
21.0.2 機房工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,有防火性能要求的裝飾裝修材料還應檢查防火性能證明文件和產品合格證。
21.0.3 機房下程系統檢測前,宜檢查機房工程的引入電源質量
的檢測記錄。
21.0.4 機房工程驗收時,應檢測供配電系統的輸出電能質量,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
21.0.5 機房工程驗收時,應檢測不同斷電源的供電時延,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
21.0.6 機房工程驗收時,應檢測靜電防護措施,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
21.0.7 弱電間檢測應符合下列規定:
1 室內裝飾裝修應檢測下列內容,檢測結果符合設計要求的應判定為合格:
1)房同面積,門的寬度及高度和室內頂棚凈高;
2)墻、頂和地的裝修面層材料;
3)地板鋪裝;
4)降噪隔聲措施。
2 線纜路由的冗余應符合設計要求。
3 供配電系統的檢測應符合下列規定:
1)電氣裝置的型號、規格和安裝方式應符合設計要求;
2)電氣裝置與其他系統聯鎖動作的順序及響應時間應符合設計要求;
3)電線、電纜的相序、敷設方式、標志和保護等應符合設計要求;
4)不問斷電源裝置支架應安裝平整、穩固,內部接線應連接正確,緊固件應齊全、可靠不松動,焊接連接不應有脫落現象;
5)配電柜(屏)的金屬框架及基礎型錒接地應可靠;
6)不同回路、不回電壓等級和交流與直流的電線的敷設應符合設計要求;
7)工作面水平照度應符合設計要求。
4 空調通風系統應檢測下列內容,檢測結果符合設計要求的應判定為合格;
1)室內溫度和濕度;
2)室內潔凈度;
3)房間內與房間外的壓差值。
5 防雷與接地的檢測應按本規范第22章的規定執行。
6 消防系統的檢測應按本規范第18章曲規定執行。
21.0.8 對于本規范第21.0.17條規定的弱電間以外的機房,應接現行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB
50462中有關供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、給水排水系統、綜合布線系統、監控與安壘防范系統、消防系統、室內裝飾裝修和電磁屏蔽等系統的檢驗項目、檢驗要求及測試方法的規定執行,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。
21.0.9 機房工程驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括機柜設備裝配圖。