【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:

1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;

2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:

1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;

2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;

3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。

3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。

摘錄二:

12.1.1 材料、設備準備除應符合現行國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339和本規范第3.3.2條的規定外,尚應符合下列規定:

1 電動閥的型號、材質應符合設計要求,經抽樣實驗閥體強度、閥芯泄漏應滿足產品說明書的規定;

2 電動閥的驅動器輸入電壓、輸出信號和接線方式應符合設計要求和產品說明書的規定;

3 電動閥門的驅動器行程、壓力和最大關閉力應符合設計要求和產品說明書的規定,必要時宜由第三方檢測機構進行檢測;

4 溫度、壓力、流量、電量等計量器具(儀表)應按相關規定進行校驗,必要時宜由第三方檢測機構進行檢測。

摘錄三:

12.3 質量控制

12.3.1 主控項目應符合下列規定:

1 傳感器的安裝需進行焊接時,應符合現行國家標準《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范》GB 50236的有關規定;

2 傳感器、執行器接線盒的引入口不宜朝上,當不可避免時,應采取密封措施;

3 傳感器、執行器的安裝應嚴格按照說明書的要求進行,接線應按照接線圖和設備說明書進行,配線應整齊,不宜交叉,并應固定牢靠,端部均應標明編號;

4 水管型溫度傳感器、水管壓力傳感器、水流開關、水管流量計應安裝在水流平穩的直管段,應避開水流流束死角,且不宜安裝在管道焊縫處;

5 風管型溫、濕度傳感器、壓力傳感器、空氣質量傳感器應安裝在風管的直管段且氣流流束穩定的位置,且應避開風管內通風死角;

6 儀表電纜電線的屏蔽層,應在控制室儀表盤柜側接地,同一回路的屏蔽層應具有可靠的電氣連續性,不應浮空或重復接地。

12.3.2 一般項目應符合下列規定:

1 現場設備(如傳感器、執行器、控制箱柜)的安裝質量應符合設計要求;

2 控制器箱接線端子板的每個接線端子,接線不得超過兩根;

3 傳感器、執行器均不應被保溫材料遮蓋;

4 風管壓力、溫度、濕度、空氣質量、空氣速度等傳感器和壓差開關應在風管保溫完成并經吹掃后安裝;

5 傳感器、執行器宜安裝在光線充足、方便操作的位置;應避免安裝在有振動、潮濕、易受機械損傷、有強電磁場干擾、高溫的位置;

6 傳感器、執行器安裝過程中不應敲擊、震動,安裝應牢固、平正;安裝傳感器、執行器的各種構件間應連接牢固、受力均勻,并應作防銹處理;

7 水管型溫度傳感器、水管型壓力傳感器、蒸汽壓力傳感器、水流開關的安裝宜與工藝管道安裝同時進行;

8 水管型壓力、壓差、蒸汽壓力傳感器 、水流開關、水管流量計等安裝套管的開孔與焊接,應在工藝管道的防腐、襯里、吹掃和壓力試驗前進行;

9 風機盤管溫控器與其他開關并列安裝時,高度差應小于1mm,在同一室內,其高度差應小于5mm;

10 安裝于室外的閥門及執行器應有防曬、防雨措施;

11 用電儀表的外殼、儀表箱和電纜槽、支架、底座等正常不帶電的金屬部分,均應做保護接地;

12 儀表及控制系統的信號回路接地、屏蔽接地應共用接地。

其他類似問題

建筑設備監控系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 建筑設備監控系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 17 建筑設備監控系統 17.0.1 建筑設備監控系統可包括暖通窯嗣監控系統、變配電監測系統、公共照明監控系統、給排水監控系統、電梯和自動扶梯監測系統及能耗監淵系統等,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 17.0.2 建筑設備監控系統工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,用于能耗結算的水、電、氣和冷/熱量表等,尚應檢查制造計量器具許可證。 17.0.3 建筑設備監控系統控制應以系統功能測試為主,系統性能評測為輔。 17.0.4 建筑設備監控系統檢測應采用中央管理工作站顯示與現場實際情況對比的方法進行。 17.0.5 暖通空調監控系統的功能檢測應符合下列規定: 1 檢測內容應按設計要求確定; 2 冷熱源的監測參數應全部檢測:空調、新風機組的監測參數應按總數的20%抽檢,且不應少于5臺,不足5臺時應全部檢測;各種類型傳感器,執行器應按10%抽檢,且不應少于5只,不足5只時應全部檢測; 3 抽檢結果全部符合設計要求的應判定為合格, 17.0.6 變配電監測系統的功能檢測應符合下列規定: 1 檢測...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3958 0

建筑設備監控系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 建筑設備監控系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 12.1.1 材料、設備準備除應符合現行國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339和本規范第3.3.2條的規定外,尚應符合下列規定:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2122 0

請問一下建筑設備監控系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄(執行器安裝分項),哪些設備屬于執行器,這個檢驗批容量該怎么填?...閱讀全文

豆豆485 2023-02-14 392 1

請問一下建筑設備監控系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄(傳感器安裝分項)里的,檢驗批容量指的是哪個產品的數量,是攝像頭嗎,還是其它的,請大神指點一下...閱讀全文

豆豆485 2023-02-08 403 1

安全技術防范系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 安全技術防范系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 12.1.1 材料、設備準備除應符合現行國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339和本規范第3.3.2條的規定外,尚應符合下列規定: ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2350 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉