1 傳感器的安裝需進行焊接時,應符合現行國家標準《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范》GB 50236的有關規定;
2 傳感器、執行器接線盒的引入口不宜朝上,當不可避免時,應采取密封措施;
3 傳感器、執行器的安裝應嚴格按照說明書的要求進行,接線應按照接線圖和設備說明書進行,配線應整齊,不宜交叉,并應固定牢靠,端部均應標明編號;
4 水管型溫度傳感器、水管壓力傳感器、水流開關、水管流量計應安裝在水流平穩的直管段,應避開水流流束死角,且不宜安裝在管道焊縫處;
5 風管型溫、濕度傳感器、壓力傳感器、空氣質量傳感器應安裝在風管的直管段且氣流流束穩定的位置,且應避開風管內通風死角;
6 儀表電纜電線的屏蔽層,應在控制室儀表盤柜側接地,同一回路的屏蔽層應具有可靠的電氣連續性,不應浮空或重復接地。
1 現場設備(如傳感器、執行器、控制箱柜)的安裝質量應符合設計要求;
2 控制器箱接線端子板的每個接線端子,接線不得超過兩根;
3 傳感器、執行器均不應被保溫材料遮蓋;
4 風管壓力、溫度、濕度、空氣質量、空氣速度等傳感器和壓差開關應在風管保溫完成并經吹掃后安裝;
5 傳感器、執行器宜安裝在光線充足、方便操作的位置;應避免安裝在有振動、潮濕、易受機械損傷、有強電磁場干擾、高溫的位置;
6 傳感器、執行器安裝過程中不應敲擊、震動,安裝應牢固、平正;安裝傳感器、執行器的各種構件間應連接牢固、受力均勻,并應作防銹處理;
7 水管型溫度傳感器、水管型壓力傳感器、蒸汽壓力傳感器、水流開關的安裝宜與工藝管道安裝同時進行;
8 水管型壓力、壓差、蒸汽壓力傳感器 、水流開關、水管流量計等安裝套管的開孔與焊接,應在工藝管道的防腐、襯里、吹掃和壓力試驗前進行;
9 風機盤管溫控器與其他開關并列安裝時,高度差應小于1mm,在同一室內,其高度差應小于5mm;
10 安裝于室外的閥門及執行器應有防曬、防雨措施;
11 用電儀表的外殼、儀表箱和電纜槽、支架、底座等正常不帶電的金屬部分,均應做保護接地;
12 儀表及控制系統的信號回路接地、屏蔽接地應共用接地。