【條文摘錄】

13 會議系統

13.0.1 會議系統可包括會議擴聲系統、會議視頻顯示系統,告議燈光系統、會議同聲傳譯系統、會議討論系統、會議電視系統、會議表決系統、會議集中控制系統、會議攝像系統、會議錄播系統和會議簽到管理系統等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。

13.0.2 會議系統檢測時,應根據系統規模和實際所選用功能和系統,以及會議室的重要性和設備復雜性確定檢測內客和驗收項目。

13.0.3 會議系統檢測前,宜檢查會議系統引入電源和會場建聲的檢測記錄。

13.0.4 會議系統檢測應符合下列規定:

1 功能檢測應采用現場模擬的方法,根據設計要求逐項檢測;

2 性能檢測可采用客觀測量或主觀評價方法進行。

13.0.5 會議擴聲系統的檢測應符合下列規定;

1 聲學特性指標可檢測語言傳輸指數,或直接檢測下列內容;

1)最大聲壓級;

2)傳輸頻率特性;

3)傳聲增益;

4)聲場不均勻度;

5)系統總噪聲級。

2 聲學特性指標的測量方法應符合現行國家標準《廳堂擴聲特性測量方法》GB/T 495g的規定,檢測結果符合設計要求的應判定合格。

3 主觀評價應符合下列規定:

1)聲掠應包括語言和音樂兩類;

2)評價方法和評分標準應符合本規范第12.0.5條的規定。

13.0.6 會議視頻顯示系統的椅刪成符合下列規定:

1 顯示特性指標的檢測應包括下列內容:

1)顯示屏亮度;

2)圖像對比度;

3)亮度均勻性;

4)圖像水平清晰度;

5)色域覆蓋牢;

6)水半視角,垂直視角。

2 顯示特性指標的測量方法應符合現行國家標準《視頻顯示系統工程測量規范》 GB/T 50025的規定。檢測結果符合設計要求的應判定為合格。

3 主觀評價應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。

13.0.7 具有會議電視功能的會議燈光系統,應檢測平均照度值。檢測結果符合設計要求的應判定為合格。

13.0.8 會議討論系統和舍議同聲傳譯系統應檢測與火災自動報警系統的聯動功能。檢測結果符合設計要求的應判定為合格。

13.0.9 會議電視系統的檢測應符合下列規定:

1 應對主會場和分會場功能分別進行檢測;

2 性能評價的檢測宜包括聲音延時、聲像同步、會議電視回盧、圖像清晰度和圖像連續性;

3 會議燈光系統的檢測宜包括照度、色溫和顯色指數;

4 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。

13.0.10 其他系統的檢測應符合下列規定:

1 會議同聲傳譯系統的檢測應按現行國家標準《紅外線同聲傳譯系統工程技術規范》GB 50524的規定執行;

2 會議簽到管理系統應測試簽到的準確性和報表功能;

3 會議表決系統應測試表決速度和準確性;

4 會議集中控制系統的檢測應采用現場功能演示的方法,逐項進行功能控測;

5 會議錄播系統應對現場視頻、音頻、計算機數字信號的處理、錄制和播放功能進行檢測,并檢驗其信號處理和錄播系統的質量;

6 具備自動跟蹤功能的會議攝像系統應與會議討論系統相配合,棱查攝像機的預置位調用功能;

其他類似問題

會議系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 會議系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 13 會議系統 13.0.1 會議系統可包括會議擴聲系統、會議視頻顯示系統,告議燈光系統、會議同聲傳譯系統、會議討論系統、會議電視系統、會議表決系統、會議集中控制系統、會議攝像系統、會議錄播系統和會議簽到管理系統等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 13.0.2 會議系統檢測時,應根據系統規模和實際所選用功能和系統,以及會議室的重要性和設備復雜性確定檢測內客和驗收項目。 13.0.3 會議系統檢測前,宜檢查會議系統引入電源和會場建聲的檢測記錄。 13.0.4 會議系統檢測應符合下列規定: 1 功能檢測應采用現場模擬的方法,根據設計要求逐項檢測; 2 性能檢測可采用客觀測量或主觀評價方法進行。 13.0.5 會議擴聲系統的檢測應符合下列規定; 1 聲學特性指標可檢測語言傳輸指數,或直接檢測下列內容; 1)最大聲壓級; 2)傳輸頻率特性; 3)傳聲增益; 4)聲場不均勻度; 5)系統總噪聲級。 2 聲學特性指標的測量方法應符...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1664 0

會議系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 會議系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 8.3 質量控制 8.3.1 主控項目應符合下列規定: 1 應保證機柜內設備安裝的水平度,不得在有塵、不潔環境下施工; 2 設備安裝應牢固...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1786 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次?;謴凸╇姇r的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2431 0

防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22 防雷與接地 22.0.1 防雷與接地宜包括智能化系統的接地裝置,接地線、等電位聯結、屏蔽設施和電涌保護器。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 22.0.2 智能建筑的防雷與接地系統檢測前,宜檢查建筑物防雷工程的質量驗收記錄。 22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格: 1 接地裝置夏接地連接點的安裝; 2 接地電阻的阻值; 3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法; 4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置; 5 屏蔽設施的安裝; 6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。 22.0.4 智能建筑的接地系統必須保證建筑內備智能化系統的正常運行和人身,設備安全。 22.0.5 智能建筑的防雷與接地系統的驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括防雷保護設備的一覽表。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4290 0

機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 21 機房工程 21.0.1 機房工程宜包括供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、給水排水系統、綜合布線系統、監控與安全防范系統、消防系統、室內裝飾裝修和電磁屏蔽等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 21.0.2 機房工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,有防火性能要求的裝飾裝修材料還應檢查防火性能證明文件和產品合格證。 21.0.3 機房下程系統檢測前,宜檢查機房工程的引入電源質量 的檢測記錄。 21.0.4 機房工程驗收時,應檢測供配電系統的輸出電能質量,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.5 機房工程驗收時,應檢測不同斷電源的供電時延,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.6 機房工程驗收時,應檢測靜電防護措施,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.7 弱電間檢測應符合下列規定: 1 室內裝飾裝修應檢測下列內容,檢測結果符合設計要求的應判定為合格: 1)房同面積,門的寬度及高度和室內頂棚凈高; 2)墻、頂和地的裝修面層材料; ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3390 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉