施工小茗
發帖時間:2018-08-07 17:46:16 樓主

建筑中水系統檢驗批質量驗收記錄表格示例——

建筑中水系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)
【條文摘錄】
12.1一般規定
12.1.1中水系統中的原水管道管材及配件要求按本規范第5章執行。
12.1.2中水系統給水管道及排水管道檢驗標準按本規范第4、5兩章規定執行。
12.1.3游泳池排水系統安裝、檢驗標準等按本規范第5 章相關規定執行。
12.1.4游泳池水加熱系統安裝、檢驗標準等均按本規范第6 章相關規定執行。
12.2建筑中水系統管道及輔助設備安裝
主控項目
12.2.1中水高位水箱應與生活高位水箱分設在不同的房間內,如條件不允許只能設在同一房間時,與生活高位水箱的凈距離應大于2m。檢驗方法:觀察和尺量檢查。
12.2.2中水給水管道不得裝設取水水嘴。便器沖洗宜采用密閉型設備和器具。綠化、澆灑、汽車沖洗宜采用壁式或地下式的給水栓。檢驗方法:觀察檢查。
12.2.3中水供水管道嚴禁與生活飲用水給水管道連接,并應采取下列措施:
1.中水管道外壁應涂淺綠色標志;
2.中水池(箱)、閥門、水表及給水栓均應有“中水”標志。
檢驗方法:觀察檢查。
12.2.4中水管道不宜暗裝于墻體和樓板內。如必須暗裝于墻槽內時,必須在管道上有明顯且不會脫落的標志。檢驗方法:觀察檢查。
一般規定
12.2.5中水給水管道管材及配件應采用耐腐蝕的給水管管材及附件。檢驗方法:觀察檢查。
12.2.6中水管道與生活飲用水管道、排水管道平行埋設時,其水平凈距離不得小于0.5m;交叉埋設時,中水管道應位于生活飲用水管道下面,排水管道的上面,其凈距離不應小于0.15m。
檢驗方法:觀察和尺量檢查。





其他類似問題

建筑中水系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 建筑中水系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)【條文摘錄】12.1一般規定12.1.1中水系統中的原水管道管材及配件要求按本規范第5章執行。12.1.2中水系統給水管道及排水管道檢驗標準按本規范第4、5兩章規定執行。12.1.3游泳池排水系統安裝、檢驗標準等按本規范第5 章相關規定執行。12.1.4游泳池水加熱系統安裝、檢驗標準等均按本規范第6 章相關規定執行。12.2建筑中水系統管道及輔助設備安裝主控項目12.2.1中水高位水箱應與生活高位水箱分設在不同的房間內,如條件不允許只能設在同一房間時,與生活高位水箱的凈距離應大于2m。檢驗方法:觀察和尺量檢查。12.2.2中水給水管道不得裝設取水水嘴。便器沖洗宜采用密閉型設備和器具。綠化、澆灑、汽車沖洗宜采用壁式或地下式的給水栓。檢驗方法:觀察檢查。12.2.3中水供水管道嚴禁與生活飲用水給水管道連接,并應采取下列措施:1.中水管道外壁應涂淺綠色標志;2.中水池(箱)、閥門、水表及給水栓均應有“中水”標志。檢驗方法:觀察檢查。12.2.4中水管道不宜暗裝于墻體和樓板內。如必須暗裝于墻槽內時,必須在管道上有明顯且不會脫落的標志。檢驗方法:觀察檢查。一般規定12.2.5中水給水管道管材及配件應采用耐腐蝕...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3330 0

機房給水排水系統檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房給水排水系統檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 17.2.7 給排水系統工程應的施工應執行國家標準《電子信息系統機房施工及驗收規范》GB 50462-2008第6章的規定。 【規范二 名稱及編號】《電子信息...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1573 0

空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格示例—— 空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.4 閥門的安裝應符合下列規定: 1 閥門安裝前應進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《工業閥門 標志》GB/T 12220的有關規定。工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用和系統冷、熱水運行轉換調節功能的閥門和止回閥,應進行殼體強度和閥瓣密封性能的試驗,且應試驗合格。其他閥門可不單獨進行試驗。殼體強度試驗壓力應為常溫條件下公稱壓力的1.5倍,持續時間不應少于5min。閥門的殼體、填料應無滲漏。嚴密性試驗壓力應為公稱壓力的1.1倍,在試驗持續的時間內應保持壓力不變,閥門壓力試驗持續時間與允許泄漏量應符合表9.2.4的規定。 檢查數量:安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門全數檢查,其他款項按I方案。 檢查方法:按設計圖核對、觀察檢查;旁站或查閱試驗記錄。9...閱讀全文

Better me 2018-08-09 5795 0

建筑設備監控系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 建筑設備監控系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 17 建筑設備監控系統 17.0.1 建筑設備監控系統可包括暖通窯嗣監控系統、變配電監測系統、公共照明監控系統、給排水監控系統、電梯和自動扶梯監測系統及能耗監淵系統等,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 17.0.2 建筑設備監控系統工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,用于能耗結算的水、電、氣和冷/熱量表等,尚應檢查制造計量器具許可證。 17.0.3 建筑設備監控系統控制應以系統功能測試為主,系統性能評測為輔。 17.0.4 建筑設備監控系統檢測應采用中央管理工作站顯示與現場實際情況對比的方法進行。 17.0.5 暖通空調監控系統的功能檢測應符合下列規定: 1 檢測內容應按設計要求確定; 2 冷熱源的監測參數應全部檢測:空調、新風機組的監測參數應按總數的20%抽檢,且不應少于5臺,不足5臺時應全部檢測;各種類型傳感器,執行器應按10%抽檢,且不應少于5只,不足5只時應全部檢測; 3 抽檢結果全部符合設計要求的應判定為合格, 17.0.6 變配電監測系統的功能檢測應符合下列規定: 1 檢測...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3958 0

空調冷熱(冷卻)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(金屬管道)表格示例—— 空調冷熱(冷卻)水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(金屬管道)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.2 管道的安裝應符合下列規定: 1 隱蔽安裝部位的管道安裝完成后,應在水壓試驗,合格后方能交付隱蔽工程的施工。 2 并聯水泵的出口管道進入總管應采用順水流斜向插接的連接形式,夾角不應大于60°。 3 系統管道與設備的連接應在設備安裝完畢后進行。管道與水泵、制冷機組的接口應為柔性接管,且不得強行對口連接。與其連接的管道應設置獨立支架。 4 判定空調水系統管路沖洗、排污合格的條件是目測排出口的水色和透明度與入口的水對比應相近,且無可見雜物。當系統繼續運行2h以上,水質保持穩定后,方可與設備相貫通。 5 固定在建筑結構上的管道支、吊架,不得影響結構體的安全。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上部應高出樓...閱讀全文