施工小茗
發帖時間:2018-08-07 17:31:59 樓主

室外供熱管網管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

室外供熱管網管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

11 室外供熱管網安裝

11.1 一般規定

11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa、熱水溫度不超過130℃的室外供熱管網安裝工程的質量檢驗與驗收。

11.1.2 供熱管網的管材應按設計要求。當設計未注明時,應符合下列規定:

1. 管徑小于或等于40mm 時,應使用焊接鋼管。

2. 管徑為50~200mm 時,應使用焊接鋼管或無縫鋼管。

3. 管徑大于200mm 時,應使用螺旋焊接鋼管。

11.1.3 室外供熱管道連接均應采用焊接連接。

11.2 管道及配件安裝

主控項目

11.2.1 平衡閥及調節閥型號、規格及公稱壓力應符合設計要求。安裝后應根據系統要求進行調試,并作出標志。

檢驗方法:對照設計圖紙及產品合格證,并現場觀察調試結果。

11.2.2 直埋無補償供熱管道預熱伸長及三通加固應符合設計要求。回填前應注意檢查預制保溫層外殼及接口的完好性?;靥顟?yīng)按設計要求進行。

檢驗方法:回填前現場驗核和觀察。

11.2.3 補償器的位置必須符合設計要求,并應按設計要求或產品說明書進行預拉伸。管道固定支架的位置和構造必須符合設計要求。

檢驗方法:對照圖紙,并查驗預拉伸記錄。

11.2.4 檢查井室、用戶入口處管道布置應便于操作及維修,支、吊、托架穩固,并滿足設計要求。

檢驗方法:對照圖紙,觀察檢查。

11.2.5 直埋管道的保溫應符合設計要求,接口在現場發泡時,接頭處厚度應與管道保溫層厚度一致,接頭處保護層必須與管道保護層成一體,符合防潮防水要求。

檢驗方法:對照圖紙,觀察檢查。

一般項目

11.2.6 管道水平敷設其坡度應符合設計要求。

檢驗方法:對照圖紙,用水準儀(水平尺)、拉線和尺量檢查。

11.2.7 除污器構造應符合設計要求,安裝位置和方向應正確。管網沖洗后應清除內部污物。

檢驗方法:打開清掃口檢查。

11.2.8 室外供熱管道安裝的允許偏差應符合表11.2.8的規定。

11.2.9 管道焊口的允許偏差應符合本規范表5.3.8的規定。

11.2.10 管道及管件焊接的焊縫表面質量應符合下列規定:

1. 焊縫外形尺寸應符合圖紙和工藝文件的規定,焊縫高度不得低于母材表面,焊縫與母材應圓滑過渡;

2. 焊縫及熱影響區表面應無裂紋、未熔合、未焊透、夾渣、弧坑和氣孔等缺陷。

檢驗方法:觀察檢查。

11.2.11. 供熱管道的供水管或蒸汽管,如設計無規定時,應敷設在載熱介質前進方向的右側或上方。

檢驗方法:對照圖紙,觀察檢查。

11.2.12. 地溝內的管道安裝位置,其凈距(保溫層外表面)應符合下列規定:

與溝壁100~150mm;

與溝底100~200mm;

與溝頂(不通行地溝)50~100mm;

(半通行和通行地溝)200~300mm。

檢驗方法:尺量檢查。

11.2.13 架空敷設的供熱管道安裝高度,如設計無規定時,應符合下列規定(以保溫層外表面計算):

1. 人行地區,不小于2.5m。

2. 通行車輛地區,不小于4.5m。

3. 跨越鐵路,距軌頂不小于6m。

檢驗方法?撼吡考觳欏?/p>

11.2.14 防銹漆的厚度應均勻,不得有脫皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。

檢驗方法:保溫前觀察檢查。

11.2.15 管道保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合本規范表4.4.8的規定。

其他類似問題

室外供熱管網管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外供熱管網管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 11 室外供熱管網安裝 11.1 一般規定 11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 2032 0

室外供熱管網管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外供熱管網管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 11 室外供熱管網安裝 11.1 一般規定 11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1420 0

室外供熱管網管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外供熱管網管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 11 室外供熱管網安裝 11.1 一般規定 11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3861 0

室外供熱管網系統水壓試驗及調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外供熱管網系統水壓試驗及調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 11.3 系統水壓試驗及調試 主控項目 11.3.1 供熱管道的水壓試驗壓力應為工作壓力的1.5 倍 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1549 0

室外供熱管網系統水壓試驗及調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外供熱管網系統水壓試驗及調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 11.3 系統水壓試驗及調試 主控項目 11.3.1 供熱管道的水壓試驗壓力應為工作壓力的1.5 倍 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3189 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉