11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa、熱水溫度不超過130℃的室外供熱管網安裝工程的質量檢驗與驗收。
11.1.2 供熱管網的管材應按設計要求。當設計未注明時,應符合下列規定:
1. 管徑小于或等于40mm 時,應使用焊接鋼?堋?/p>
2. 管徑為50~200mm 時,應使用焊接鋼管或無縫鋼管。
3. 管徑大于200mm 時,應使用螺旋焊接鋼管。
11.1.3 室外供熱管道連接均應采用焊接連接。
11.2.1 平衡閥及調節閥型號、規格及公稱壓力應符合設計要求。安裝后應根據系統要求進行調試,并作出標志。
檢驗方法:對照設計圖紙及產品合格證,并現場觀察調試結果。
11.2.2 直埋無補償供熱管道預熱伸長及三通加固應符合設計要求?;靥钋皯?yīng)注意檢查預制保溫層外殼及接口的完好性?;靥顟?yīng)按設計要求進行。
檢驗方法:回填前現場驗核和觀察。
11.2.3 補償器的位置必須符合設計要求,并應按設計要求或產品說明書進行預拉伸。管道固定支架的位置和構造必須符合設計要求。
檢驗方法:對照圖紙,并查驗預拉伸記錄。
11.2.4 檢查井室、用戶入口處管道布置應便于操作及維修,支、吊、托架穩固,并滿足設計要求。
檢驗方法:對照圖紙,觀察檢查。
11.2.5 直埋管道的保溫應符合設計要求,接口在現場發泡時,接頭處厚度應與管道保溫層厚度一致,接頭處保護層必須與管道保護層成一體,符合防潮防水要求。
檢驗方法:對照圖紙,觀察檢查。
11.2.6 管道水平敷設其坡度應符合設計要求。
檢驗方法:對照圖紙,用水準儀(水平尺)、拉線和尺量檢查。
11.2.7 除污器構造應符合設計要求,安裝位置和方向應正確。管網沖洗后應清除內部污物。
檢驗方法:打開清掃口檢查。
11.2.8 室外供熱管道安裝的允許偏差應符合表11.2.8的規定。
11.2.9 管道焊口的允許偏差應符合本規范表5.3.8的規定。
11.2.10 管道及管件焊接的焊縫表面質量應符合下列規定:
1. 焊縫外形尺寸應符合圖紙和工藝文件的規定,焊縫高度不得低于母材表面,焊縫與母材應圓滑過渡;
2. 焊縫及熱影響區表面應無裂紋、未熔合、未焊透、夾渣、弧坑和氣孔等缺陷。
檢驗方法:觀察檢查。
11.2.11. 供熱管道的供水管或蒸汽管,如設計無規定時,應敷設在載熱介質前進方向的右側或上方。
檢驗方法:對照圖紙,觀察檢查。
11.2.12. 地溝內的管道安裝位置,其凈距(保溫層外表面)應符合下列規定:
與溝壁100~150mm;
與溝底100~200mm;
與溝頂(不通行地溝)50~100mm;
(半通行和通行地溝)200~300mm。
檢驗方法:尺量檢查。
11.2.13 架空敷設的供熱管道安裝高度,如設計無規定時,應符合下列規定(以保溫層外表面計算):
1. 人行地區,不小于2.5m。
2. 通行車輛地區,不小于4.5m。
3. 跨越鐵路,距軌頂不小于6m。
檢驗方法:尺量檢查。
11.2.14 防銹漆的厚度應均勻,不得有脫皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。
檢驗方法:保溫前觀察檢查。
11.2.15 管道保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合本規范表4.4.8的規定。