施工小茗
發帖時間:2018-08-07 17:26:34 樓主

室外供熱管網系統水壓試驗及調試檢驗批質量驗收記錄表格示例——

室外供熱管網系統水壓試驗及調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

11.3 系統水壓試驗及調試

主控項目

11.3.1 供熱管道的水壓試驗壓力應為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。

檢驗方法:在試驗壓力下10min 內壓力降不大于0.05MPa,然后降至工作壓力下檢查,不滲不漏。

11.3.2 管道試壓合格后,應進行沖洗。

檢驗方法:現場觀察,以水色不渾濁為合格。

11.3.3 管道沖洗完畢應通水、加熱,進行試運行和調試。當不具備加熱條件時,應延期進行。

檢驗方法:測量各建筑物熱力入口處供回水溫度及壓力。

11.3.4 供熱管道作水壓試驗時,試驗管道上的閥門應開啟,試驗管道與非試驗管道應隔斷。

檢驗方法:開啟和關閉閥門?觳欏?/p>

其他類似問題

室外供熱管網系統水壓試驗及調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外供熱管網系統水壓試驗及調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 11.3 系統水壓試驗及調試 主控項目 11.3.1 供熱管道的水壓試驗壓力應為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法:開啟和關閉閥門檢查。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1582 0

 檢驗方法:開啟和關閉閥門?觳欏?/p>...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3235 0

室外供熱管網管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外供熱管網管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 11 室外供熱管網安裝 11.1 一般規定 11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa、熱水溫度不超過130℃的室外供熱管網安裝工程的質量檢驗與驗收。 11.1.2 供熱管網的管材應按設計要求。當設計未注明時,應符合下列規定: 1. 管徑小于或等于40mm 時,應使用焊接鋼管。 2. 管徑為50~200mm 時,應使用焊接鋼管或無縫鋼管。 3. 管徑大于200mm 時,應使用螺旋焊接鋼管。 11.1.3 室外供熱管道連接均應采用焊接連接。 11.2 管道及配件安裝 主控項目 11.2.1 平衡閥及調節閥型號、規格及公稱壓力應符合設計要求。安裝后應根據系統要求進行調試,并作出標志。 檢驗方法:對照設計圖紙及產品合格證,并現場觀察調試結果。 11.2.2 直埋無補償供熱管道預熱伸長及三通加固應符合設計要求。回填前應注意檢查預制保溫層外殼及接口的完好性。回填應按設計要求進行。 檢驗方法:回填前現場驗核和觀察。 11.2.3 補償器的位置...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 2102 0

 11.2.2 直埋無補償供熱管道預熱伸長及三通加固應符合設計要求?;靥钋皯?yīng)注意檢查預制保溫層外殼及接口的完好性?;靥顟?yīng)按設計要求進行。 檢驗方法:回填前現場驗核和觀察。 11.2.3 補償器的位置...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1439 0

室外供熱管網管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外供熱管網管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 11 室外供熱管網安裝 11.1 一般規定 11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa、熱水溫度不超過130℃的室外供熱管網安裝工程的質量檢驗與驗收。 11.1.2 供熱管網的管材應按設計要求。當設計未注明時,應符合下列規定: 1. 管徑小于或等于40mm 時,應使用焊接鋼?堋?/p> 2. 管徑為50~200mm 時,應使用焊接鋼管或無縫鋼管。 11.2.3 補償...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3904 0