室外消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

室外消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安裝

主控項目

9.3.1 系統必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。

檢驗方法:試驗壓力下,10min 內壓力降不大于0.05MPa,然后降至工作壓力進行檢查,壓力保持不變,不滲不漏。

9.3.2 消防管道在竣工前,必須對管道進行沖洗。

檢驗方法:觀察沖洗出水的濁度。

9.3.3 消防水泵接合器和消火栓的位置標志應明顯,栓口的位置應方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓當采用墻壁式時,如設計未要求,進、出水栓口的中心安裝高度距地面應為1.10m,其上方應設有防墜落物打擊的措施。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

一般項目

9.3.4 室外消火栓和消防水泵接合器的各項安裝尺寸應符合設計要求,栓口安裝高度允許偏差為±20mm。

檢驗方法:尺量檢查。

9.3.5 地下式消防水泵接合器頂部進水口或地下式消火栓的頂部出水口與消防井蓋底面的距離不得大于400mm,井內應有足夠的操作空間,并設爬梯。寒冷地區井內應做防凍保護。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

9.3.6 消防水泵接合器的安全閥及止回閥安裝位置和方向應正確,閥門啟閉應靈活。

檢驗方法:現場觀察和手扳檢查

其他類似問題

室外消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安裝 主控項目 9.3.1 系統必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 一般項目 9.3.4 室外消火栓和消防水泵接合器的各項安裝尺寸應符合設計要求,栓口安裝高度允許偏差為±20mm。 檢驗方法:尺量檢查。 9.3.5 地下式消防水泵接合器頂部進水口或地下式消火栓的頂部出水口與消防井蓋底面的距離不得大于400mm,井內應有足夠的操作空間,并設爬梯。寒冷地區井內應做防凍保護。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 9....閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 2111 0

施工小茗 2018-08-07 3811 0

室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.3 室內消火栓系統安裝 主控項目 4.3.1 室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格。檢驗方法:實地試射檢查。 一般項目 4.3.2 安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶掛放在箱內的掛釘、托盤或支架上。檢驗方法:觀察檢查。 4.3.3 箱式消火栓的安裝應符合下列規定: 1 栓口應朝外,并不應安裝在門軸側。 2 栓口中心距地面為1.1m,允許偏差±20mm。 3 閥門中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差±5mm。 4 消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3mm。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 5660 0

室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)【條文摘錄】4.3室內消火栓系統安裝主控項目4.3.1室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格。檢驗方法:實地試射檢查。一般項目4.3.2安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶掛放在箱內的掛釘、托盤或支架上。檢驗方法:觀察檢查。4.3.3箱式消火栓的安裝應符合下列規定:1栓口應朝外,并不應安裝在門軸側。2栓口中心距地面為1.1m,允許偏差±20mm。3閥門中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差±5mm。4消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3mm。檢驗方法:觀察和尺量檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3163 0

風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。 3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。 4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2671 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉