室外消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安裝 主控項目 9.3.1 系統必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法:試驗壓力下,10min 內壓力降不大于0.05MPa,然后降至工作壓力進行檢查,壓力保持不變,不滲不漏。 9.3.2 消防管道在竣工前,必須對管道進行沖洗。 檢驗方法:觀察沖洗出水的濁度。 9.3.3 消防水泵接合器和消火栓的位置標志應明顯,栓口的位置應方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓當采用墻壁式時,如設計未要求,進、出水栓口的中心安裝高度距地面應為1.10m,其上方應設有防墜落物打擊的措施。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 一般項目 9.3.4 室外消火栓和消防水泵接合器的各項安裝尺寸應符合設計要求,栓口安裝高度允許偏差為±20mm。 檢驗方法:尺量檢查。 9.3.5 地下式消防水泵接合器頂部進水口或地下式消火栓的頂部出水口與消防井蓋底面的距離不得大于400mm,井內應有足夠的操作空間,并設爬梯。寒冷地區井內應做防凍保護。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 9.3...閱讀全文