Better me
發帖時間:2018-08-03 16:09:08 樓主

室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

4.3 室內消火栓系統安裝

主控項目

4.3.1 室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格。檢驗方法:實地試射檢查。

一般項目

4.3.2 安裝消火栓水龍帶,水龍帶與水槍和快速接頭綁扎好后,應根據箱內構造將水龍帶掛放在箱內的掛釘、托盤或支架上。檢驗方法:觀察檢查。

4.3.3 箱式消火栓的安裝應符合下列規定:

1 栓口應朝外,并不應安裝在門軸側。

2 栓口中心距地面為1.1m,允許偏差±20mm。

3 閥門中心距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,允許偏差±5mm。

4 消火栓箱體安裝的垂直度允許偏差為3mm。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

其他類似問題

室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.3 室內消火栓系統安裝 主控項目 4.3.1 室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 5575 0

室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)【條文摘錄】4.3室內消火栓系統安裝主控項目4.3.1室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3093 0

室外消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安裝 主控項目 9.3.1 系統必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5 倍,但不得 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 2073 0

室外消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室外消火栓系統安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安裝 主控項目 9.3.1 系統必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5 倍,但不得 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 3759 0

室內供暖系統絕熱檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 室內供暖系統絕熱檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.4.8 管道及設備保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合表4.4.8的規定。 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1519 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉